今天一三菱f700變頻器45kw的 正常運行時突然跳pgm嚴重接地故障 停止運行 我去處理 發現空載不接電機 變頻器可正常運行 已接電機就顯示pgm嚴重接地故障 恢復默認值 檢查電機對地絕緣正常 懷疑電機相間短路 更換電機還是不行 同樣顯示pgm 電纜絕緣也正常 無奈下更換變頻器后 就可以正常運行了 奇怪的是 換下的這臺變頻器我接一臺15kw的電機又可以正常運行了 請教下各位朋友這是怎么回事
如何采用RS485通訊實現對變頻器的控制? 實現功能:實現變頻器的啟停、正反轉,可以實時改變變頻器的運行頻率。 現有器材:FX2N型PLC一臺、FX2N-485-BD模塊一個、FR-A540變頻器一臺(485和PU口連接)。 請編寫一個簡單的PLC控制程序,希望高手們予以賜教. 關于工藝不作要求,通信協議采用變頻默認協議.
要使用多泵(4臺)控制,已有FR-A7AR ,PID調節。需要設置哪些參數,現在已設Pr.183=14,185=64,194=75,193=71,192=76,191=72,190=77,320=73,321=78,322=74,128=21,579=2,F(xiàn)U,OL,IPF,SU,RUN,SE,1A,1C,2A,2C,3A,3C,4,5,SD,STF,現在一送電,F(xiàn)U,OL,IPF,SU,RUN所接的DC42V中繼全得電,不知道是什么原因,求解
三菱E5405.5KW變頻器顯示無問題.按動正反轉按鍵.顯示輸出頻率正常運行.但是無電壓輸出.不只何故.?是否只有更換變頻器呢?
大家好;本人是這方面的新人,有個問題需要請教各位;我現在用三菱變頻器FR-500系列的變頻器做一控一的供水使用.沒有使用PLC可是不知道,這樣三菱變頻器的控制線路怎么連接啊,請教大家了.本人非常著急.謝謝了.我的郵件地址;bjars@163.com 我等待大家的幫助.謝謝
變頻器通訊程序培訓(三菱)
我單位有一臺三菱變頻器型號為:A500系列的,160KW的,電機是160KW四級的,因為單位需襉備提高轉速,因此把變頻器輸出頻率設定為60Hz,電機額定電流290A,變頻器輸出電流檢測值設定的是150%,以前使用的挺好的,最近這兩天變頻器出現了一個問題,只要中控室把轉速提到最高,下料量加大,變頻器輸出電流一達到200A左右電流時,馬上有一個報警并且停車,報警顯示是恒速過電流保護,但是經查看變頻器及指針式電流表都沒顯示超過額定電流,現在我們就懷疑是否變頻器出問題了,有那位高手能給個解決或是提示,在此謝謝了!
挺詳細的~~
關于變頻器的:我們廠有臺變頻器剛安裝上就出現了問題,請各位高手指點一下,在變頻器帶負載啟動完大約10分鐘后,變頻器自動跳閘,重新啟動還能啟動,還是10分鐘左右就又跳了,本人不知道它究竟出現在哪個環節上.
變頻器是一個執行機構,它的作用就是驅動三相異步電動機,一些高性能的變頻器也可以驅動同步電機,甚至增加編碼器反饋實現伺服功能。至于如何驅動,就靠PLC控制實現。 在工控行業中,PLC與變頻器是最常見的一種組合應用,并且產生了多種多樣的PLC控制變頻器的方法,其中采用RS-485通訊方式實施控制的方案得到廣泛的應用:因為斯干擾能力強、傳輸速率高、傳輸距離遠且造價低廉。 本文介紹一種非常簡便的三菱FX系列PLC通訊方式控制變頻器的方法:它只需在PLC主機上安裝一塊RS-485通訊板或掛接一塊RS-485通訊模塊;在PLC的面板下嵌入一塊造價僅僅數百元的“功能擴展存儲盒”,編寫4條極其簡單的PLC梯
聯系方式: QQ:512989395 Email:gk528@163.com 主頁:www.gk528.com 此VB與三菱變頻器485通信源碼須變頻器設置參數正確才能和三菱變頻器485進行通訊.此三菱變頻器485與VB通訊源碼依據三菱變頻器485通訊協議應用MSCOMM32通訊控件制作,源碼未做任何加密,可應用于自主開發上位機與三菱變頻器485通訊控制界面。 您可以下載已做好的可執行文件與PLC連機(SC-09編程線)試一下通訊效果! 此VB與三菱變頻器485通訊源碼可以實現的功能如下: 1、控制變頻器的正轉、反轉、停止; 2、改變變頻器的運行頻率; 3、實時顯示變頻器的運行頻率; 4、保存頻率設定值;
各位朋友:我是學高壓的。沒接觸過變頻器。前段我單位的一個A500(3.7KW)變頻器出現了掉閘現象。經過查看故障代碼發現是散熱器過熱。后發現它的風扇壞了。但是合閘之后可以用一段。當過熱后才跳閘。 我把風扇拆了下來。再次合閘,變頻器本機上的power燈亮。還有報警燈也亮。操作面板沒有反映。是不是那個通冷的風扇上有反饋給變頻器。如果沒有反饋的話變頻器就不能運行?那為什么我沒換風扇的時候,風扇是壞的卻能啟動變頻器?請各位朋友告訴我下。謝謝。
基于VB的計算機與三菱變頻器
我單位有款控制風機的三菱通用變頻器,是通過觸摸屏、三菱的PLC的DA模塊輸出的模擬量來控制三菱通用變頻器,已正常運行五年了,這段時間不時會出現變頻器頻率忽高或忽低幾分鐘后恢復正常,而在變頻器上設置頻率操作,一切正常,開始以為是DA模塊的問題,但更換新DA模塊,故障依舊,請問諸位能否知道問題在哪?
一、三菱變頻器的空載通電驗 1 .將三菱變頻器的接地端子接地。 2 將三菱變頻器的電源輸入端子經過漏電保護開關接到電源上。 3 檢查三菱變頻器顯示窗出廠顯示是否正常,如果不正確,應復位,否則要求退換。 4 熟悉變頻器的操作鍵。一般的變頻器均有運行(RUN)、停止(STOP)、編程(PROG)、數據P確認(DATAPENTER)、增加(UP、▲)、減少(DOWN、")等6個鍵,不同變頻器操作鍵的定義基本相同。此外有的變頻器還有監視(MONITORPDISPLAY)、復位(RESET)、寸動(JOG)、移位(SHIFT)等功能鍵。 二、三菱變頻器帶電機空載運行 1.設置伺服電機的功率、極數,要綜合考慮變頻器的工作電流。 2.設定三菱變頻器的最大輸出頻率、基頻、設置轉矩特性。通用變頻器均備有多條VPf曲線供用戶選擇,用戶在使用時應根據負載的性質
三菱FR-F740-15千瓦水泵用變頻器,用一臺變頻器控制兩臺15千瓦的泵,要求根據壓力自動控制泵的投入,增減,恒壓供水,(用水流量小時,一臺變頻泵運行,用水流量大時,自動加投一臺工頻運行.用水量減小時,自動切除一臺工頻.)不用PLC,不用PID儀表,只用一個4-20毫安的壓力變送器,用變頻器本身的功能可以實現嗎?
如何采用RS485通訊實現對變頻器的控制?實現功能:實現變頻器的啟停、正反轉,可以實時改變變頻器的運行頻率。現有器材:FX2N型PLC一臺、FX2N-485-BD模塊一個、FR-A540變頻器一臺。請編寫一個簡單的PLC控制程序
三菱,在自動化領域應該是個相當有聲譽的品牌,PLC、人機界面、變頻器、伺服產品以及自動化儀表等等都是三菱公司的優勢產品, 在各行業中也都贏得了良好的口碑。 三菱變頻器以其穩定的性能, 豐富的功能, 良好的力矩特性, 以及較高的性價比, 在變頻器市場占據著重要的地位。并以其強大的品牌效應, 在中國的市場份額逐年增長。 三菱變頻器經過近20年的發展,產品質量和功能都相當穩定與完善。特別是隨著功率器件以及IC芯片的不斷改進,變頻器產品也是不斷地推陳出新,從早期使用分立元件的K系列、Z系列,到現在使用IPM、PIM模塊的A系列,三菱變頻器應該說又上了一個新臺階。我們應該提到的是在大功率模塊的應用上,三菱變頻器可能更有優勢,因?yàn)槿夤颈旧砭褪且粋€(gè)著名的半導體生產廠家,在功率器件的開發上更是走在了前端,特別是三菱公司的IPM模塊,以其卓越的性能被眾多變頻器廠家所采用。現在的三菱變頻器從應用來說主要可以分為以下幾大類: (1) 通用型的A系列,較早有A200系列,以及經濟型的A024、A044系列; (
三菱A700系列變頻器應用手冊 1