在城市污水廠中,有部分廠在生化池安裝在線氧化還原電位差計,不知道這個東西在實際運行中主要起什么作用呢?該一起通常在什么工藝上需要安裝?還望各位大蝦賜教!
一個小區的地下室是連通的,一棟采用的是劃板基礎,其它采用的是條形基礎,且劃板基礎的標高比其他棟的都低一些,我利用結構現有的整體基礎作為等電位的接地裝置,可是施工監理說必須在整個地下室四周焊接扁鋼材可以做到等電位,否則劃板基礎會與條形基礎的棟產生電位差。請教各位大蝦了?
請教最大接觸電位差為什是網孔中心對接地網接地極的最大電位差?提前謝謝您的回復。
31.某110kV變電所,采用圖2所示的方孔接地網,其占地面積為60m2×60m2,材料為40mm2×4mm2扁綱,埋入深度為0.8m,其接地電阻R=0.1Ω,計算用入地短路電流為20kA,那么該變電所接地網外的地表面最大跨步電壓最接近的數值是:A.140V; B.160V; C.200V; D.300V。答B. [計算方法見《交流電氣裝置的接地》DL/T621-1997B附錄B],Ksmax=0.08,怎么來的,附錄B的求Ksmax公式一大串,不懂
UPS為三進三出,輸入輸出有兩個零線排,設備帶隔離變壓器,怎樣解決零地電位差?若將零線排短接,廠家為什么不作成一個排呢?
1 前言 雷電通過防雷裝置或大地時會引起雷電反擊、地電位升高、雷電旁側閃絡等效應,其中會對人畜造成傷害的有接觸電壓和跨步電壓等效應,由這種電位差引起的火花放電還易引起火災和爆炸等災害。 2 電位差效應的形成與危害 (1)跨步電壓 地面相距0.8m兩點間的電壓稱作“跨步電壓”。當雷電擊中大地,雷電流泄入大地并在土壤中散流開,由于土壤電阻率有一定分布,雷電流在地面上各點間就出現電位
知識點:接觸電位差
接觸電位差U1定義:地面上設備水平距離0.8米處與設備外殼、構架或墻壁離地面的垂直距離1.8處的兩點電位差;最大接觸電位差U2定義:接地網孔中心對接地極的最大電位差。是不是說U2大于U1,還是說U2就是那么定義的,總是理解不了“最大”二字。請大俠解釋一下
如題,電子設備間的雷電防護問題,廠區的設計是全廠共地系統,電子設備間的等電位連結是環形結構,采用的是L-25*4的鍍鋅扁鋼環房間內側一周,且與室內側柱面預留的連接板相連結(與接地干線相連),這樣的話,環形等電位體就與接地網作了有效的電氣連接。我在電子設備間進線處使用了SPD,SPD的接線端采用了凱文接法(V型接法),那么問題來了,這是不是就意味著,電子設備間所有導電體,柜子,屏蔽線,接地線等亂七八糟的線都要通過SPD的接地線端口接地了啊?如果是這樣的話,那在沒有遭受雷擊的時候,即SPD出線沒有瞬態共地的時候,電子設備間的電源地豈不是懸空了啊?所有電子設備間的地線都是懸空的了? 不知道講明白了沒有,請高手們解答。
等電位接地排材料和規格不合格 存在問題 ①衛生間局部等電位端子箱的接地排采用規格為10×1.3mm的鍍鋅鐵片。 ②沒有接地扁鋼。 原因分析 ①施工單位沒有認真審核施工圖,對施工圖集不熟悉。
就是這個升壓電路。三極管用的不是5551 是2335 接通運行后。發熱很歷害。用萬用表測輸入電流。發現和計算出來的電流相比。升高很快。 請問大家有沒有辦法對溫度進行補償。我曾接上過一個風扇再用家里的空調吹。還是燒壞了。大俠們能否幫幫我?我想過用溫敏電阻代替 R3 330∩ 電阻。但是我們這兒買不到。也不知道行不行。如果可以的話應該用什么型號的?還有一個問題。就是用MULTISIM 軟件演示。接上 電容 C3 后,在D4 D5 前接上示波儀 顯示的是正弦波。萬用表測是40V 但是我做出來后用真實的萬用表測驗是不是選用的電容有問題?
本人是新手,有幾個問題想請教一下各位:1、電子凸輪與機械凸輪相比,有哪些優缺點2、我們這里有個電子凸輪壞了(沒有反應),如果要換個新的,如何選型,是只要電壓一樣就可以么?如果換成機械凸輪好不好?本人剛剛入門,請各位大蝦不吝賜教,先行謝過!
Water and Wastewater Treatment Engineering, Spring 2006老外的.還有筆記.分析 將樓下幾部件一起下載解壓.
等電位不就是類似接地嗎,它是怎么做成等電位的啊,感覺就是把所有設備金屬都接根線過去,這樣就能等電位嗎還有均壓環,就那樣在建筑物上繞一圈就能起到等電位的作用嗎
3296電位器實圖如圖,想接直流9v后改變電壓,請問接法對嗎?
優點1、火力發電:燃料容易獲取,熱機效率高,調峰較易實現,建設成本低,容易與冶金、化工、水泥等高能耗工業形成共生產業鏈。2、核能發電:基本不受自然資源產地限制,運行成本低,無溫室氣體排放。3、水力發電:幾乎完全無污染,運營成本低,便于調峰,可再生,有航運、水利等邊際效益。4、風力發電:無環境污染,運行成本低,可再生。
搜集的有關等電位聯結的相關資料,有專業的論文,有王厚余先生的講解;
衛生間和淋浴室的等電位端子和建筑總等點位聯接后還用和淋浴設備的控制箱內的PE排聯接嗎??為什么,規范上是怎么要求的???
衛生間等電位可以這樣接線嗎?