亚洲国产精久久久久春色,久久大香伊蕉在人线免费,色综合久久久中文字幕波多 ,亚洲精品生活一区二区三区,91久久国产精品,国产乱伦自拍,国产福利久久精品CAN,国产伦精品一区二区三区千人斩,国产精品老熟女视频一区二区三区

首頁 課程 資料 論壇
  • 這樣的鋼筋應力計安裝正確嗎

    這樣的鋼筋應力計安裝正確嗎

    地下連續墻鋼筋籠鋼筋應力計安裝,監測單位安裝時割斷了鋼筋的主筋,并將應力計鋼筋與鋼筋籠主筋焊接,想請教兩個問題。1.割斷主筋鋼筋的做法正確嗎?2.如果正確,是否需要應力計鋼筋與鋼筋籠主筋焊接滿足單面焊10D,雙面焊5D要求。3.如果不是上面這種做法,是否有其它方法安裝。謝謝。

  • 鋼筋應力計的安裝方式正確嗎?

    鋼筋應力計的安裝方式正確嗎?

    本圖中的鋼筋應力計安裝個人感覺方式不對,應該采用焊接或直螺紋與原鋼筋連接才更能體現傳力的效果。直螺紋與原鋼筋連接更好。但是監測單位說綁扎效果一樣。不知有無規范明確要求應采取哪種安裝方式。

  • 如何通過測量振玄式鋼筋計計算出所受到的應力

    本人不才,剛轉入這行,開始學習階段,最近在幫人做實驗。想問一下:如何通過測量振玄式鋼筋計、土壓力盒、空壓力盒等的頻率,來計算出所受到的應力呢。公式是什么啊?有沒有詳細介紹原理的資料啊。謝謝大家,請幫幫忙

  • 各種鋼筋只是值的你擁有

    圖紙簡介: 各種鋼筋配筋,長度等相關方面知識,簡單快捷方便 省去查規范的時間 投稿網友: shen118119 上傳時間: 2013-10-21

  • 現場一些關于鋼筋的問題

    現場一些關于鋼筋的問題

    現場一些關于鋼筋的問題,還有本工地綁扎鋼筋后的一些圖片,供大家交流:

  • 對于鋼筋平法的一些疑問

    舉個簡單的例子如:二級抗震 三級鋼 C30混凝土 查表得基本錨固長度為40D 修正系數對于一二級抗震等級取1.15對于四級抗震等級取1.00問題:是不是算完基本錨固都要乘以這個修正系數?如果搭接接頭百分率為%50,查表可得修正系數1.4,這個修正系數只針對柱不針對墻?墻的搭接系數是不是可以不考慮接頭搭接百分率 修正系數只是1.2 求大神指點

  • 求助:鋼筋料頭可以這樣用嗎?

    我們工地上鋼筋工用完剩下的鋼筋廢料較多,大概1米長左右。我們打算焊接起來用,請問一根柱子在一層內可以有多個焊接接頭嗎?框架梁縱筋在一跨內可以有多個接頭嗎?

  • 關于鋼筋加工的彎曲半徑.

    關于鋼筋加工的彎曲半徑.

    在平法圖集里,對不同部位的鋼筋彎曲半徑都有明確而嚴格的要求。可我們這邊好象彎曲機沒有那么大的,想請教各位如何實現,哪邊有那樣的機器,型號如何?

  • 關于三級鋼筋的問題(轉貼)

    三級鋼筋與二級鋼筋的價差一般僅在100~200¥/每噸之間,而且規范也力推三級鋼筋,所以近來國內三級鋼筋的使用日趨普及,感覺這方面的資料比較少,規范在96年的修訂中雖有提及,但在實際設計中還有一些疑惑,希望有這方面經驗的同志們給講講,比如使用了三級鋼筋,原有的構造措施(最小配筋率、錨固長度、裂縫控制等)是否仍適用。 《混凝土結構設計規范》GB-50010中采用的新III級鋼(HRB400)是原《混凝土》規范中規定的III級鋼筋經過改進生產出來的品種。 新三級鋼筋外形為月牙肋,表面有“3”的標志,含碳量與HRB335級鋼筋相當,微合金含量除與HRB335級鋼筋相同外,分別添加釩、鈮、鈦等元素,因而強度有所提高,并保持有足夠的塑性和良好的焊接性能,其屈服強度標準值為400N/mm2,設計值為360N/mm2,抗拉強度為570N/mm2,5倍標距的伸長率為14%,比HRB335低2%,彎曲性能也基本與HRB335差不多。 新III級鋼主要用于大中型鋼筋混凝土結構和高強混凝土結構構件中的受力鋼筋,是我國今后鋼筋混凝土

  • 能否給幾種鋼筋的具體定義?

    設計或施工中常常提到很多不同種類的鋼筋,能否給出他們的定義.例如:受力筋(大家都理解意思),構造筋,分布筋,支座負筋等等沒有的大家也可以補充.

  • 各種鋼筋接頭效益對比表

    各種鋼筋接頭效益對比表

    各種鋼筋接頭效益對比表

  • 尋求以下與鋼筋有關的規范

    《鋼筋混凝土用熱扎帶肋鋼筋》GB1499《鋼筋混凝土用熱扎光圓鋼筋》GB13013《鋼筋機械連接通用技術規程》JGJ107 《焊縫載圖樣上的符號表示法》(ISO02553-84)

  • 各種鋼筋搭接的預算價格?

    大家在做預算時,鋼筋搭接如何計算?一般常用的搭接,如柱筋的電渣壓力焊,機械連接(各種規格鋼筋的直螺紋,錐螺紋)的人價格一般怎么算,如有內行的,給大家講一下?

  • 求助關于鋼筋的接頭問題

    求助關于鋼筋的接頭問題

    附圖是現場拍攝的一張梁柱接頭處的照片,照片中紅圈圈住的部分為框架梁上的閃光對焊接頭。根據規范要求:柱端、梁端不宜設置接頭。想請教一下高人,像照片上這樣的接頭符合要求嗎?在這里先謝謝了!!

  • 縱向受壓鋼筋可以搭接嗎

    今天看到混凝土結構設計規范上面講:縱向受壓鋼筋可以采用搭接,而且最小搭接長度不小于200而我見到的都是壓力焊的嘛,根本沒有搭接阿請各位高手給與解釋

  • 關于柱子鋼筋搭接的問題

    有人說柱子的鋼筋不可以采用搭接,我上網查了一下沒有得到明確的答案,現在請教下柱 子鋼筋要多大直徑才不可以搭接而要采用電渣壓力焊。是在什么規范里規定的。

  • 這個配筋值圖如何配鋼筋

    這個配筋值圖如何配鋼筋

    這個配筋值圖如何配鋼筋

  • 關于板面構造鋼筋的討論

    新的混凝土規范9.1.6條對于板面構造鋼筋的要求,沿用老規范d8@200的要求。個人認為值得商討一般100厚的板,板底鋼筋按構造時可按8.5.1中最小配筋率配置,按老規范可配至三級鋼d6@140(>200mm2);按新規范可配至三級鋼d6@150(>179mm2)。而規范對于簡支邊還需d8@200的要求,雖說可采取HPB300鋼筋,但算起來,對簡支邊的構造要求比板底受力邊構造要求還高。感覺不是很妥當,至少應該可以按最小配筋率來配吧,沒必要搞到d8@200。大家說呢?

點擊加載更多

鋼筋計

鋼筋計專題,為您提供鋼筋計相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與鋼筋計 相關的專業交流討論,更多鋼筋計相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

鋼筋機械連接

鋼筋加工機械