亚洲国产精久久久久春色,久久大香伊蕉在人线免费,色综合久久久中文字幕波多 ,亚洲精品生活一区二区三区,91久久国产精品,国产乱伦自拍,国产福利久久精品CAN,国产伦精品一区二区三区千人斩,国产精品老熟女视频一区二区三区

首頁 課程 資料 論壇
  • 關于復合地基的幾個問題

    本人接到一工程,六層框架帶半地下室,基底土層承載力標準值fak=180kPa,往下10m左右有一層粉砂層,中間幾層記不住了計算軸力標準值6800kN,設計值8000kN,設計師建議采用復合地基,考慮4.0m*4.0m獨立基礎,厚度1.0m,采用9根10.0m左右400預應力管樁(承載力標準值約550kN),計算復合地基承載力約為500kPa,其他地下室底板0.5m,直接落于土層本人菜鳥,想像各位請教:1. 復合地基采用預應力管樁,能否達到與土共同作用的效果2. 是否僅需滿足獨立基礎之間的沉降差要求,3. 如果可以這樣做,怎樣計算和處理獨立基礎和底板之間的沉降4. 如果采用復合地基,還需要計算或者注意什么?希望各位前輩指教,在下不勝感激

  • 推薦兩篇關于復合地基的文章

    第一篇:多樁型復合地基計算方法探討作者:閻明禮 研究員

  • 高壓旋噴樁復合地基一般規定

    7.1.1 高壓旋噴樁復合地基適用于處理軟塑~可塑的黏性土、粉土、砂土、黃土、素填土和碎石土等地基。當土中含有較多大直徑塊石、大量植物根莖或有機質含量較高時,不宜采用。7.1.2 高壓旋噴樁復合地基用于既有建筑地基加固時,應搜集既有建筑的歷史和現狀資料、鄰近建筑物和地下埋設物等資料。設計時應采取避免樁體水

  • 灰土擠密樁復合地基一般規定

    8.1.1 灰土擠密樁復合地基適用于填土、粉土、粉質黏土、濕陷性黃土和非濕陷性黃土、黏土以及其他可進行擠密處理的地基。8.1.2 采用灰土擠密樁處理地基時,應使地基土的含水量達到或接近最優含水量。地基土的含水量小于12%時,應先對地基土進行增濕,再進行施工。當地基土的含水量大于22%或含有不可穿越的砂礫夾

  • 石灰樁復合地基一般規定

    10.1.1 石灰樁復合地基適用于處理飽和黏性土、淤泥、淤泥質土、素填土和雜填土等土層;用于地下水位以上的土層時,應根據土層天然含水量增加摻和料的含水量并減少生石灰用量,也可采取土層浸水等措施。10.1.2 對重要工程或缺少經驗的地區,施工前應進行樁體材料配比、成樁工藝及復合地基豎向抗壓載荷試驗。樁體材料配合比試驗應在現場地基土中進行。10.1.3 豎向承載的石灰樁復合地基承載力特征值取值不宜大于160kPa,當土質較好并采取措施保證樁體強度時,經試驗后可適當提高。10.1.4 石灰樁復合地基與基礎間可不設墊層,當地基需要排水通道時,基礎下可設置厚度為200mm~300mm的墊層,填土路基及柔性面層堆場下墊層宜加厚。墊層宜采用中粗砂、級

  • 樁筏和復合地基有什么區別?

    樁筏和復合都有樁,計算時都有側摩阻力、樁端阻力,是不是樁筏是含有承臺的,復合地基是不含有承臺的?樁筏是不是承載力更高一些? 哪位大師能告訴我,多謝了。

  • 《復合地基處理及其工程實例》

    《復合地基處理及其工程實例》復合地基處理及其工程實例.part1

  • 大家計算復合地基用什么軟件啊

    如果某工程,用淺基礎承載力差一些,用樁基礎又明顯浪費,大家會用復合地基嗎復合地基好像沒有官方的規范和規程哦那么,是不是復合地基已經被拋棄不用了啊還是有什么好的軟件啊ps 同濟的啟明星這個軟件怎么樣啊本人初工作,知道的很少,望各位前輩不吝賜教十分感謝

  • 有獎咨詢關于復合地基的問題

    在做復合地基(如CFG樁)的基礎設計時,其地基承載力是否需要對其特征值進行深度和寬度的修正???既《基規》(GB 50007-2002)公式5.2.4是否對天然地基和復合地基都有效???

  • 旋噴樁復合地基的檢測的疑問

    某工程設計簡介:采用柱下獨立基礎,地基為旋噴樁復合地基, 復合地基fspk=220kPa。樁徑Φ400,單樁豎向承載力特征值估算為Ra=300kN,最后值應通過現場單樁載荷試驗確定。旋噴樁樁身水泥土強 度:在標準養護條件下,28d齡期的立方體抗壓強度平均值fcu=7400kPa。樁端持力層為卵石層,樁端須進入卵石層0.5m,旋噴樁按1.4m以正方形布樁。旋噴樁的樁長普遍7米左右。檢測結果為:1、樁身完整性滿足要求;2、復合地基承載力特征值fspk不小于230kPa,滿足設計要求;3、單樁豎向承載力特征值Ra為175kN,樁身試塊的強度標準值為4.2MPa,不滿足設計要求。疑問:1.對于旋噴樁復合地基的柱下獨立基礎來說,單樁豎向承載力特征值是否必須滿足設計要求?2.如果單樁豎向承載力特征值必須滿足設計要求的話,那么較好的處理方案有哪些?

  • 請教大家一個問題(關于復合地基的)

    水泥攪拌樁復合地基,在計算下臥層的時候對下臥層進行承載力修正,有效重度取什么值,是天然土的有效重度還是復合地基土的有效重度?謝謝大家了

  • 復合地基設計、施工、檢測問題

    復合地基設計、施工、檢測問題

  • CFG樁復合地基的試樁要求

    基礎規范、地基處理規范都有條文要求對CFG樁進行試樁;但有的地區又區別對待了一下,對于甲級等級的CFG復合地基必須試樁;乙級及以下的如有相關經驗實例,可不進行試樁;不知道是什么文件、規范對此的要求?

  • 樁土復合地基下臥層厚度

    小弟最近在做畢業設計,是關于樁土復合地基的,我想知道在沉降計算時下臥層的沉降量應該計算到哪里為止呢?各位大神們幫幫忙!!

  • 來討論一級考試復合地基問題

    44—49某高層住宅,地基基礎設計等級為乙級,基礎地面處相應于荷載效應標準組合時的平均壓力值,為390KPA,地基土層分布,土層厚度及相關參數如圖所示,采用水泥粉煤灰碎石樁(CFG)樁,復合地基,樁徑為400MM。 47假定RA=450KN,FSPK=248KPA,樁間土承載力折減系數β=0.8,試問:適合于本工程的CFG樁面積置換率M,與下列何值接近? A4.36% B8.44% C5.82% D3.8% 您的選項( ) 解:fspk=m*Ra/Ap+杯它(1-m)fsk 248=m*450/(0.4*0.4)+0.8(1-m)*fsk其中fsk我記得沒給怎么算那這道考題?

  • 剛性樁復合地基應用建議

    復合地基在我國形成于上世紀八十年代初,當時主要以碎石樁(散體材料樁)復合地基為主[1]。散體材料樁(碎石樁)

  • 關于復合地基的一些專業術語和符號

    2.1.1 復合地基 composite foundation    天然地基在地基處理過程中,部分土體得到增強,或被置換,或在天然地基中設置加筋體,由天然地基土體和增強體兩部分組成共同承擔荷載的人工地基。

點擊加載更多

復合地基

復合地基專題,為您提供復合地基相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與復合地基 相關的專業交流討論,更多復合地基相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

碼頭管樁

埋石混凝土施工方案