亚洲国产精久久久久春色,久久大香伊蕉在人线免费,色综合久久久中文字幕波多 ,亚洲精品生活一区二区三区,91久久国产精品,国产乱伦自拍,国产福利久久精品CAN,国产伦精品一区二区三区千人斩,国产精品老熟女视频一区二区三区

首頁 課程 資料 論壇
  • 關于三相五柱式電壓互感器

    關于三相五柱式電壓互感器

    能仔細說明一下嗎?

  • 三相五柱電壓互感器的設置

    66kV/10kV變電所,引出一路10kV架空線到某室內10/3kV變電所,那么66kV變電所的10kV母線上、10/3kV變電所的10kV母線上、還有3kV母線上,均采用三相五柱電壓互感器是否可以?應不應該在10/3kV變電所的10kV母線上選為V-V接法的電壓互感器?

  • 有關GIS系統的一個問題(三相電壓互感器)

    GIS系統在運行4小時后出現故障,有人懷疑是互感器出了問題,這種說法對嗎?互感器拆下來觀察后沒什么異常,也沒有燒壞的跡象.有可能是壞到哪了呢?請教高手.互感器為JSQX3-126型三相電磁式的.

  • 【求解】三相電壓互感器一次側熔絲熔斷原因

    三相電壓互感器JSZV12-10R-10/0.1/0.22KV,二次側接線柱8個,為1A,1B1,1B2,1C,2A,2B1,2B2,2C,接線方式為,100V側1B1,1B2短接后接地,220V側做操作電源,2A,2B1做控制電源,2C,2B2做照明電源,2B1,2B2短接后接地,合閘后一次側C相熔絲熔斷,二次線正確,請大家分析下什么原因引起C相熔絲熔斷,謝謝,2B1,2B2是否可以短接后接地,為什么100V的可以?

  • 三相電壓互感器二次側開口三角短接問題

    大神們.探討探討一下,若是將三相電壓互感器二次側開口三角(檢測零序電壓)短接即圖中L630和N600短接。會對線路有什么影響?

  • 電壓互感器的接法及意思

    請大家幫忙看看下圖的電壓互感器應該用什么接法,及所表示的含義,謝謝!因為不懂,正在學習中。

  • 關于電壓互感器的線圈問題

    關于電壓互感器的線圈問題

    請問圖中的電壓互感器是表示初級10KV,次級2個都是100V的嗎?次級有沒有開口三角形?

  • 電壓互感器回路怎么理解

    電壓互感器回路怎么理解

    電壓互感器回路三角怎么理解,為何連上接地,

  • 關于電壓互感器接線的有關規定

    國標DL/T866 有專門章節說明

  • 有關電壓互感器接線問題

    有關電壓互感器接線問題

    電流互感器和電壓互感器選擇及計算導則(DL T866- 2004)第8.2.2條第C款中規定三個單相互感器接成Y-Y型,當一次側中性點接地時在系統高壓側為非有效接地系統中,不能允許接入測量相電壓的儀表。這是為什么???在實際設計中不是很注意到這一點。

  • 強手請進(關于電壓互感器)

    有正規書籍介紹:“用于中性點非直接接地系統的三相電壓互感器,其第三繞組電壓應為100/3V”。就此問題,我翻閱了很多資料,發現漏洞百出。請問后來強手,這里的第三繞組是開口三角形的單個分繞組,還是其串接的三個分繞組?其電壓為什么是100/3V而不是100V?

  • [求助]電壓互感器的選取

    問問大家電壓互感器的選取,還有電壓互感器除了保護電路過壓時給斷路器脫扣外還有別的用途嗎?本人對電壓互感器了解很少,希望知道的朋友給以指點。

  • 為何連續燒毀電壓互感器?

    6KV供電系統,大約有10幾個回路,當系統發生接地故障時,所在的各個支路光字牌都顯示系統接地,但上次卻發生連續燒毀兩組電壓互感器的事故,接地故障解除后,沒再發生。請各位高手指教。

  • 高壓組合電器間隔里單相、三相電壓互感器的布置

    高壓組合電器間隔里單相、三相電壓互感器的布置

    高壓組合電器產品中,出線間隔會設置電壓互感器,但是由于設計院不同設計出來的也不同,有些在間隔設計的是三相電壓互感器,有些是單相電壓互感器,我想知道在出線間隔里電壓互感器有沒有統一的標準,是根據什么而設置單項或三相電壓互感器的,

  • 高壓三相三柱電壓互感器的向量圖怎么看

    高壓三相三柱電壓互感器的向量圖怎么看

    想問問大家,為什么三相三柱電壓互感器的一次側的中性點不允許接地的?還有,那個一次及二次電壓向量圖,怎么看的?怎么算的?

  • 電壓互感器電壓表的問題。

    電壓互感器電壓表的問題。

    如上圖:什么我同時輸三相電壓57.74V,三個表就能得出100V電壓指示,我聽說好像和電壓的一個角度有關·怎么說呢

  • 如何測量或計算電壓互感器的的感抗?

    現在電壓互感器會發生鐵磁諧振是大家共同的認識,但是這里面涉及到了消諧器的匹配的問題,現在請教各位大師如何測量或計算電壓互感器的的感抗。急!!!

  • 關于半絕緣的電壓互感器的疑問

    我們是成套廠,我們曾用的半絕緣的電壓互感器,不是說不能接地嘛,可我們半絕緣的型號是JDZX-10/0.1KV的,一個抽頭的,二次側都接地了,是裝在KYN28的PT柜里的。對不對呢?希望高手解答

點擊加載更多

三相電壓互感器

三相電壓互感器專題,為您提供三相電壓互感器相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與三相電壓互感器 相關的專業交流討論,更多三相電壓互感器相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 