國標DL/T866 有專門章節說明
電流互感器和電壓互感器選擇及計算導則(DL T866- 2004)第8.2.2條第C款中規定三個單相互感器接成Y-Y型,當一次側中性點接地時在系統高壓側為非有效接地系統中,不能允許接入測量相電壓的儀表。這是為什么???在實際設計中不是很注意到這一點。
有正規書籍介紹:“用于中性點非直接接地系統的三相電壓互感器,其第三繞組電壓應為100/3V”。就此問題,我翻閱了很多資料,發現漏洞百出。請問后來強手,這里的第三繞組是開口三角形的單個分繞組,還是其串接的三個分繞組?其電壓為什么是100/3V而不是100V?
問問大家電壓互感器的選取,還有電壓互感器除了保護電路過壓時給斷路器脫扣外還有別的用途嗎?本人對電壓互感器了解很少,希望知道的朋友給以指點。
6KV供電系統,大約有10幾個回路,當系統發生接地故障時,所在的各個支路光字牌都顯示系統接地,但上次卻發生連續燒毀兩組電壓互感器的事故,接地故障解除后,沒再發生。請各位高手指教。
電壓互感器回路三角怎么理解,為何連上接地,
請大家幫忙看看下圖的電壓互感器應該用什么接法,及所表示的含義,謝謝!因為不懂,正在學習中。
請問圖中的電壓互感器是表示初級10KV,次級2個都是100V的嗎?次級有沒有開口三角形?
當同一條母線(單母分段)上有兩組TV(每組為三圈),如果用一臺微機TV監控裝置,就能實現兩組TV的監控和切換。如果一組TV(三圈)在35kV母線上,另一組TV(三圈)在6kV母線上,那么用同樣的一臺微機TV監控裝置能否實現35kV母線和6kV母線的TV監控呢?如果不能實現,是不是35kV母線上的TV配一臺微機TV監控裝置,6kV母線上的TV也配一臺微機TV監控裝置?
電壓互感器的型號為:JDZ21-10R 10/0.1kv 0.2級 30VA另一個型號:JDZX10-6A 6/√3 0.1/√3 0.1/3 0.5/3P 請分別說明,各個型號中的數字表示的意思,謝謝~~~~
斑竹您好JDZX9-35G 35/根3 / 0.1/根3 / 0.1/3 KV的電壓互感器,一次側3只接成星型,二次側的輔助繞組接成開口三角形,C的尾接地,C的頭接B的尾,B的頭接A的尾,A的頭與C的尾接絕緣檢查繼電器.現在因為同期的需要,需要將C的頭接同期小母線,請問C相電壓是多少伏?
有一臺電壓互感器柜,里面需裝設2只電壓互感器,電壓互感器二次側做為其他高壓柜的控制電源,但2只電壓互感器一只型號為JDZJ-10/0.1另一只型號為JDZ-10/0.1,問這兩只電壓互感器可否一起使用?
我在一所500KV變電站值班,我們站的變高CVT二次空開經常出現空開開關位置在合位,空開本身的指示是跳開(不知這是不是所謂的空開脫扣),我們的處理是把空開打下來,然后再打上去,后臺機信號恢復。現在請教老師們:1、空開跳開與空開脫扣是否同一概念?2、空開經常出現上列情況時,除了空開本身的機械問題外,還有什么問題引起上述情況?謝謝!!
請各高手給個解釋,我都弄不明白!如圖所問,謝謝先了!
我想電壓互感器大家并不陌生,但是對于它的接地,N相線接地還是B相接地的區別能分得清楚嗎?我上傳一份論文供大家參考
圖紙上的電壓互感器型號,JDZX9-6 0.2/6P 6/1.732 0.1/1.732 0.1/3請教高手具體解釋一下
為什么KYN28柜子的電壓互感器要用兩組?一組不夠嗎?進線柜的PT、計量柜的PT,都是兩組
我單位使用的供電系統是10KV中性點不接地系統,高爆開關使用的是環氧樹脂澆鑄的電壓互感器,從去年到今年發生了2起電壓互感器接地故障,引起系統內開關保護動作,請教各位高手,怎樣判斷電壓互感器在故障前期的故障預兆;是什么原因,在系統接地時,開關保護誤動,并采取什么措施,可以防止在系統接地時,防止開關誤動。
各位大俠,小弟剛入行,請問電壓互感器有什么作用,有圖片可傳嗎?有一個符號JDZ10-10-1怎么理解?另外,電流互感器的符號LZZBJ9-10A 75/5和LMZJ1-0.5 100/5怎么理解,還望各位大俠指點迷津。