本帖最后由 lighth715 于 2015-3-3 16:03 編輯 1、當地下室頂板能作為上部結構的嵌固端時,嵌固端下一層不屬于底部加強區,那么嵌固端下一層可以設置約束邊緣構件嗎? 方法一:嵌固端下一層全部設置約束邊緣構件,且滿足抗規6.1.14.4條規定(最嚴格); 方法二:嵌固端下一層全部設置構造邊緣構件,配筋構造滿足“底部加強部位”的構造邊緣構件要求,同時箍筋不小于上一層(提高墻端部的抗壓潰能力),且滿足抗規
圖紙簡介: 剪力墻剪刀梯,結構表示可以說比較詳細,對于初學者以及想對樓梯結構有深刻認識的,不妨一看!另附帶一個L型超市樓梯,剖面畫法大家可以探討一下 投稿網友: nwlnl0379 上傳時間: 2013-11-11
圖紙簡介: 帶轉換的剪力墻結構,底層有大地庫啊,附帶商業 投稿網友: s7984657 上傳時間: 2013-10-17 圖紙省份:
剪力墻下樁基設計,視上部主體結構的荷載大小與單樁豎向承載力取值決定。1、單樁豎向承載力能滿足墻下條形布樁,設置條形承臺梁,則做到重心、形心、樁合力重合比較容易,同時傳力也比較直接,整體性好且經濟節約。2、單樁豎向承載力無法滿足墻下條形布樁時,可分兩種情況:一)形成墻下獨立承臺,此方式要做到重心、形心、樁合力重合則比較困難,此時應按《建筑地基基礎設計規范》第8.5.4條驗算偏心豎向力作用下的樁基承載力,同時應加強獨立承臺間的拉梁剛度。二)樁筏基礎,筏板為豎向力轉換厚板,基礎整體性好但鋼筋及混凝土用量大幅度增加,同時設計須控制的指標較多,豎向力整體平衡與局部平衡(局部平衡應高度重視),筏板的抗沖切與抗彎計算,筏板的整體彎曲應視上部結構的整體剛度進行驗算(個人認
7度區,32層,陽角剪力墻如圖可以嗎,要不要加角柱?
本帖最后由 四季海棠 于 2017-5-11 15:38 編輯 答案計算時t時:3360乘以3,為何要乘以3,軸向設計值乘以3,施書中兩個題都這樣做。求解釋
部分課件預覽:
問大家個問題,算剪力墻軸壓比的時候能不能點墻柱活荷載折減啊,剪力墻軸壓比采用的是重力荷載代表值作用下的設計值,算重力荷載代表值的時候活荷載乘以了0.5,再根據樓層折減活荷載是不是重復折減了,如果計算點了活荷載折減,算出來的軸壓比是不是偏小,懇請高手指點
請問加上風荷載后,得到的分析中得到的周期為什么會這么大,是建模出問題了么?表中的Modal 1 是第一陣型周期么?
各位路過的大神,萌生希望得到您的幫助!我的工程現在3至25層是一個標準層,6度地區,四級抗震。 其實我想知道最大的位移角為什么會出現在樓層中間的? 然后位移比在這個工況超了1.2,其他工況的都沒有超,該如何調整呢? 現在這樣的結構布置是否合理呢? 謝謝各位大神!
高規3.2.6條有剪力墻結構周期為0.05-0.06倍層數,這個在做高層的時候可以參照嗎,我現在做了一個19層的純剪,第一振型周期值為1.7幾,這個合適嗎,周期是不是太長了,請各位不吝賜教
請教在框支梁(二樓)上的單片剪力墻(三樓)是否以框支梁為基礎形式,剪力墻插{縱}筋是否伸到框支梁底加彎折.還是滿足1.5lae.依據什么規范.請高手指教
高層結構中,想盡量避免用短肢剪力墻(要不抗震等級要提高,構造要加強,增加造價),墻肢長度算法中,L型.T型墻肢是算長度總還是算各方向墻肢的長度?
想請教一下,關于高層剪力墻結構剪力墻上什么情況下需要開結構洞口?結構洞口應采取什么加強措施?結構洞口應該用什么材料封堵?
請教各位做高層剪力墻筏板基礎是都設置地基梁嗎?我做的時候都是帶地梁的,見別的單位設計的筏板基礎有不帶梁的,筏板400-600時帶梁,梁高還小點,要是到1000以上就不該設了吧,不設梁用PKPM怎么配筋啊
連梁輸入方式有按梁輸入,特殊構件中定義連梁和直接按剪力墻洞口輸入兩種,剛用同一個模型,兩種方式做了下比較,結果見下面表格,請問那種方式更合理?[ 本帖最后由 wangzhia110 于 2012-11-8 16:40 編輯 ]
圖紙簡介: 該圖為框支轉換層及以上樓層結構圖紙,不含總說明及基礎。該工程為框支剪力墻結構,高位轉換,轉換位置為第七層。工程位于重慶地區,烈度為6度。房屋構架標高97.77。 投稿網友: frey841024 上傳時間: 2013-
圖紙簡介: 高層帶地下室,人工挖孔基礎及上部結構圖紙 投稿網友: ccxcm85 上傳時間: 2013-08-16 圖紙省份:
圖紙簡介: 某大院高層剪力墻施工圖1——超好的圖紙——物超所值——超好的學習資料 投稿網友: xiaozhi827 上傳時間: 2013-09-23
圖紙簡介: 非常實用的圖紙,歡迎大家前來觀摩和下載。 投稿網友: shgn869997331 上傳時間: 2013-07-18 圖紙省份