  • 高層框架剪力墻結構的討論

    各位高手,我最近剛剛接觸高層,是一個框剪結構的,我想向大家請教:嵌入式框架剪力墻結構,存在剪力墻處的框架梁是否要按框架梁來輸入,我知道在配筋時,可以按框架梁構造來配,或按暗梁來配,不知您建模時怎么來處理?還有半地下室的地下室外墻建模時是否按剪力墻輸入?請指教

  • 框架--剪力墻結構簡述

    一、綜述1.框--剪結構是框架結構和剪力墻結構兩種體系的結合,吸取了各自的長處,既能為建筑平面布置提供較大的使用空間,又具有良好的抗側力性能。框剪結構中的剪力墻可以單獨設置,也可以利用電梯井、樓梯間、管道井等墻體。因此,這種結構已被廣泛地應用于各類房屋建筑。2.框--剪結構的變形為剪彎型 眾所周知,框架結構的變形是剪切型,上部層間相對變形小,下部層間相對變形大。剪力墻結構的變形為彎曲型,上部層間相對變形大,下部層間相對變形小。對于框剪結構,由于兩種結構協同工作變形協調,形成了彎剪變形,從而減小了結砍的層間相對位移比和頂點位移比,使結構的側向剛度得到了提高。3.水平荷載主要由剪力墻承受 從受力特點看,由于框剪結構中的剪力墻側向剛度比框架的側向剛度大得多,在水平荷載作用下,一般情況下,約80%以上用剪力墻來承擔。因此,使框架結構在水平荷載作用下所分配的樓層框架剪力墻結構兼具了框架布置靈活、延性好和剪力墻剛度大的優點,二者通過水平剛度較大的樓蓋協同工作,在水平作用下呈彎剪型位移曲線,層間變形趨于均勻,比純框架結構側移小,非結構性破壞輕,其

  • 高層框架剪力墻結構設計

    :lol :lol :lol :lol :lol

  • 高層框架剪力墻結構PKPM0.2Vo調整

    在PKPM的說明里有一句是說,當有地下室時宜從地下一層頂板開始調整。我個人理解是這里所說的地下室應該是指全地下室吧,有一種情況是當只有三邊有土,或者更少的時候,因為 有地下室擋土墻的存在,相對來說 框架柱的剛度就顯得很小了,這個時候如果進行0.2Vo的調整的話,那系數要大的嚇死人了,但是如果因為這個去調整布置,沒有必要吧。因為地下室的柱子怎么配筋也不會比上面小吧,至少我不會,那碰到這種三邊有土的地下室框剪結構 應該怎么辦呢?是對地下室不進行0.2Vo的調整,還是采用分段的方法進行調整呢? 附一句:這里所說的框架剪力墻不是部分框支剪力墻向下延伸形成的,部分框支剪力墻是程序自動調整的,這個我知道 我一般是定義為KZZ之后 就不管了的。希望大家能給個建議,跪謝了

  • 高層框架剪力墻結構施工圖紙

    圖紙簡介: 高層框架剪力墻結構,很標準的結構施工圖設計。 投稿網友: zhengjw1234 上傳時間: 2013-12-15 圖紙省份

  • 25#高層框架剪力墻結構全套施工圖

    圖紙簡介: 25#結構施工圖,6度區,浙江大院設計出品,全套圖紙共14張,包括基礎施工, 剪力墻施工圖,柱施工圖,樓梯衛生間大樣全套很詳細 投稿網友: kukuzhu1211 上傳時間: 2014-03-07

  • 某框架剪力墻高層辦公樓結構施工圖

    圖紙簡介: 該工程為某框架剪力墻高層辦公樓,圖紙內容包括:各標高柱剪力墻平面圖,各層梁配筋圖,各層板配筋圖,剪力墻配筋詳圖等。 投稿網友: hhz19781213 上傳時間: 2014-05-21

  • 關于高層剪力墻結構周期問題

    高規3.2.6條有剪力墻結構周期為0.05-0.06倍層數,這個在做高層的時候可以參照嗎,我現在做了一個19層的純剪,第一振型周期值為1.7幾,這個合適嗎,周期是不是太長了,請各位不吝賜教

  • 高層框支-剪力墻結構問題~

    請教在框支梁(二樓)上的單片剪力墻(三樓)是否以框支梁為基礎形式,剪力墻插{縱}筋是否伸到框支梁底加彎折.還是滿足1.5lae.依據什么規范.請高手指教

  • 框架-剪力墻結構工程施組

    即將興建的xxx工程位于xx市金融商貿開發區A-15區,東靠凱萊大酒店,北鄰格林大飯店,南臨團結路,緊鄰車站北路南邊,地處xx火車站附近繁華的黃金三角地。本工程建筑面積約25000m2,建筑高度為96.00米,呈扇形布局。采用較多的弧形流線建筑形式,同時又突出建筑的棱角分明,造型典雅大方,達到了優美的建筑景觀效果,為xx金融商貿開發區創造出現代化的商業氛圍。本工程結構類型為框架-剪力墻結構,地上二十四層,地下一層,抗震烈度按7度設防,抗震等級為Ⅱ級。其他詳見插表一:《工程概況特征表》。二、工程條件及特點:1.工程條件:現場情況:本工程現場場地比較平坦,但工程場地比較狹窄,建筑物西邊和北邊為xx金融商貿開發區所設立的巨幅廣告牌,距建筑物很近,南邊為民宅和供電局電桿及配電柜。南端業主申請設置了200KVA變壓器一臺,施工用水已接入現場。工程地質條件:根據xx市城鄉建設科技發展公司巖土工程部提供的工程地質勘察報告,土層自地表而下分布如下:第一層:雜填土:由粘性土、砂類土、碎石組成,結構松散,層厚約0.8~3.2M

  • 如何確切定義框架剪力墻結構

    現在經常發現有的設計中框架加樓、電梯間的幾道剪力墻,便稱是框架剪力墻結構,那肯定是不正確的,但要找出很確切的依據來又很難,特別是要量化更難。不知各位同行有何看法,望賜教賜教!

  • 框架和剪力墻結構的區別

    一、受力體系不同:框架結構是利用梁、柱組成的縱、橫兩個方向的框架形成的結構體系,它同時承受豎向荷載和水平荷載。而剪力墻體系是利用建筑物的墻體(內墻或外墻)做成剪力墻來抵抗水平力,同時它也承受垂直荷載,所以它既受剪力又受彎,所以稱為剪力墻。 二、各自優點:框架結構的主要優點是建筑平面布置靈活,可形成較大的建筑空間,建筑立面處理也比較方便。而剪力墻結構的優點是側向剛度大,水平荷載作用下側移小。 三、各自缺點:框架結構側向剛度較小,當層數較多時,會產生較大的側移,易引起非結構性構件(如隔墻、裝飾等)破壞,而影響使用。而剪力墻結構的間距小,結構建筑平面布置不靈活,不適用于大空間的公共建筑,另外結構自重也較大。 四、適應的建筑高度:框架結構在非地震區,一般不超過15層。而剪力墻一般在30m高度范圍內都適用。 從上面的比較,我們可以發現,兩者的優缺點存在互補性,因此便產生另一種結構形式,即所謂的“框架剪力墻結構”,它是在框架結構中設置適當剪力墻的一種結構體系。它具有框架結構平面布置靈活、有較大空間的優點,又具有側向剛度較大的優點。是兩者優點的結合

  • ETABS建模剪力墻高層結構

    ETABS建模剪力墻高層結構

    請問加上風荷載后,得到的分析中得到的周期為什么會這么大,是建模出問題了么?表中的Modal 1 是第一陣型周期么?

  • 框架-剪力墻結構,梁的區別

    本帖最后由 蘇拉米爾君 于 2015-8-12 15:42 編輯 框剪結構 一跨在兩端在墻上一跨有一端在墻上,一端在主梁上的兩跨梁應該命名KL還是L? A:很多人在繪制梁平法施工圖的時候都有點迷惑,兩端與柱相連的叫KL,兩端與剪力墻水平相連的叫LL,兩端與主梁相連的叫L,這大家都知道,那么除此之外呢?一端和柱相接,一端和主梁相接的叫什么呢?一端和剪力墻平行接,一端和剪力墻垂直相接的叫什么呢?是不是概念有點模糊了?今天在這里我給大家總結一下。首先有個概念需解釋一下,框架梁也好,次梁也好,連梁也好,最大的區別體現在地震時水平抗震力從一個豎向抗側構件到另一個豎向抗側構件的傳遞模式上的區別:1. 兩端與柱相接----框架梁。框架梁的兩端都是固結,可以在水平地震荷載下傳遞剪力,框架梁的水平地震荷載下的剪力是二端大,中間為0,故框架梁有箍筋加密區,中間部分箍筋不用加密。2. 兩端與主梁相接----次梁。次梁的兩端都是鉸接,次梁相接的不是豎向抗側構件,因此不傳遞水平

  • 高層剪力墻結構荷載計算

    高層剪力墻結構荷載計算

    部分課件預覽:

  • 剪力墻結構高層洞口措施

    想請教一下,關于高層剪力墻結構剪力墻上什么情況下需要開結構洞口?結構洞口應采取什么加強措施?結構洞口應該用什么材料封堵?

  • 工程結構之框架剪力墻施工

    工程結構之框架剪力墻施工

    因為,在下部樓層,剪力墻的位移較小,它拉著框架按彎曲型曲線變形,剪力墻承受大部分水平力,上部樓層則相反,剪力墻位移越來越大,有外側的趨勢,而框架則有內收的趨勢,框架拉剪力墻按剪切型曲線變形,框架除了負擔外荷載產生的水平力外,還額外負擔了把剪力拉回來的附加水平力,剪力墻不但不承受荷載產生的水平力,還因為給框架一個附加水平力而承受負剪力,所以,上部樓層即使外荷載產生的樓層剪力很小,框架中也出現相當大的剪力。