圖中箭頭所指的單個電流互感器起什么作用?漏電保護?絕緣監視?我在二次圖中看到這個互感器接一個漏電保護器,不太明白,哪個老師給講一下?謝謝了
收錄于話題
電流互感器的接線是A401 B401 C401 N401我單位的是A401和N401接到表上面了B401和C401經過熱繼電器然后出來到端子排上和N401短接到了一起這樣的話B401和C401還會不會能起過熱保護的作用了呢
這個電流互感器是干什么的 怎么又4個線圈 什么情況下用它
如圖,這里的電流互感器我感覺是中間帶抽頭的吧?比如400-200/5A的,2K1,2K2是200/5A的;2K1,2K3是400/5A. 這樣理解對嗎?但不知道原理,請大家討論下。
請看圖紙這樣互感器和標記兩端都接地了,那兩端等電壓了,互感器怎么還有電流流過
框架斷路器里面本來有互感器,從互感器引出的兩根線再串到一個小互感器上的P1,P2,然后S1,S2出到保護單元,請教高人這個小互感器的作用是什么,出來的電流是交流還是直流?
一路對三相5.5KW的異步電機共電,其額定電流為11.6A,如果用電流互感器側其電流選用LMZJ1-0.5 75/5A,電流表為100A這樣不知如何?此互感其用來測量.因為電機啟動時沖擊電流約為其額定電流的7倍,而電流互感其有一定的過載能力,而電流表沒有所以選的電流表的量程較大;有沒有更好的匹配呢?
今天,剛畢業的小同志問我電壓互感器為什么二次側是100V,我說可能是為了計算方便!他又問:要是計算方便,那電流互感器怎么是5A! 考,答不上來了!
有一配電房現有一臺D,Y11-SCRB9 1250KVA 10/.4KV變壓器出線端,安裝有一只零序電流互感器,它作用于高壓10KV的電流繼電器.執行于音響報警,1.請問這零序電流互感是保護變壓器用的嗎?2.如果是零序電流過大報警.是否可以在零序電流互感器后端的主排上加設一條重復接地?(在這配電房內除變壓器處有接地外,沒發現第二個接地點)3.D,Y11-SCRB9系列變壓器零序電流最多不能超過變壓器額定容量的多少?
電流互感器二次側接地的目的是起保護作用,防止高壓側電壓串進低壓側。 電壓互感器二次接地也是這個原因。如果二次回路沒有接地點,則接在互感器一次側的高壓電壓將通過互感器一、二次線圈間的分布電容和二次回路的對地電容性成分壓,將高壓電壓引入二次回路,其值決定于二次回路對地電容的大小。如果電流互感器二次回路有了接地點,則二次回路對地電容將為零,從而達到了保證安全的目的。 為什么只能有一點接地: 因為一個變電所的接地網并非實際的等電位面,因而在不同點會出現電位差。當大的接地電流注入電網時,各點間可能有較大的電位差。如果一個電連通的回路在變電所的不同點同時接地,地網上的電位差將竄入這個連通的回路,有時還造成不應有的分流。在有的情況下,可能將這個在一次系統中不存在的電壓引入繼電保護的檢測回路中,使測量電壓數據不正確,波形畸變,導致阻抗元件和方向元件的不正確動作。 在電流二次回路中,如果正好在繼電器電流線圈的兩側都有接地點,一方面兩接地點和地所構成的并聯回路,會短路電流線圈,使通過電流線圈的電流大為減小。此外在發生接地故障時,兩接地點間的工頻地電位差將在電流線圈中
零序電流互感器是什么選的?需要確家那些技術參數?保護裝置用的零序電流互感器的變比一般用多少的?保護裝置用的零序電流互感器與微機小電流接地選線裝置用的零序電流互感器有何差異?像下圖這樣的零序電流互感器應該如何選擇?
有一商場,電流白天大多時為200A夏季用電高峰為200-400A,晚上電流5A,配200|5互感器1.5-6A電表,請問在400A時能準確計量嗎?(不考慮電表及互感器壽命的問題),如不準確是多計還是少計?
請教:1000kVA,10/0.4變壓器中性線上裝設零序電流保護,型號LMZJ1-0.66能用作零序電流互感器嗎?變比是按變壓器額定二次電流?還是0.25額定電流? 先謝謝了
各位朋友,你們在設計時是如何確定電流互感器的變比?是根據計算電流選擇250/5、150/5、50/5的嗎?想了解下:loveliness:
我想和大家請教一下:在380V低壓配電系統中,電流互感器和電表是怎么選擇的?譬如電路的計算電流是50A,那么電流互感器和電表是按幾倍來選?謝謝
我見過電流互感器測量級有兩個,變比分別為600/5,800/5,應該接哪個?保護級變比是800/5。電流互感器測量級變比是200/5,保護級有兩個,變比分別是200/5,600/5,應該接哪個?
如圖,其中的數字2和3代表什么?
請問下電流互感器LZZBJ9-10A1 0.5/10P10的含義是什么?為什么選擇10P10的,看書上說10P10的含義是短路電流達到10倍額定電流時,誤差不超過10%,但是為什么選擇它呢?換句話說?為什么不選擇0.5/5P20?這個是根據什么選擇的?還有就是電壓互感器 1、計量選擇JDZ10-10A 10/0.1KV 0.2級 30VA?容量30VA根據什么選擇的? 2、操作選擇JDZU10-10B 10/0.1/0.22 0.5/3P 30/300VA,為什么選擇3P,含義是什么?容量又為何選擇300VA?