我看到電流互感器有300-600/5的銘牌參數。這里有點不理解,前邊應該是一次額定電流。后邊應該是二次側的電流。可是生產的GIS母線是2000安的額定電流。這里的額定電流是怎么回事?電流互感器是進出線間隔上的。還有300-600是怎么回事?
電流互感器的技術參數中有個叫級次組合的,這東東該怎么理解?比如LZZBJ9-10 300/5 0.2/10P 和LZZBJ9-10 300/5 0.2/0.5 和LZZBJ9-10 300/5 0.5/10P各有什么不同?
LZZBJ9-10 75/5 10P/30互感器中,以前都是10P/10,請問10P/10和10P/30有什么區別?10P和5P又有什么意思呢?
這個電流互感器是干什么的 怎么又4個線圈 什么情況下用它
請看圖紙這樣互感器和標記兩端都接地了,那兩端等電壓了,互感器怎么還有電流流過
如圖,這里的電流互感器我感覺是中間帶抽頭的吧?比如400-200/5A的,2K1,2K2是200/5A的;2K1,2K3是400/5A. 這樣理解對嗎?但不知道原理,請大家討論下。
電流互感器的接線是A401 B401 C401 N401我單位的是A401和N401接到表上面了B401和C401經過熱繼電器然后出來到端子排上和N401短接到了一起這樣的話B401和C401還會不會能起過熱保護的作用了呢
一路對三相5.5KW的異步電機共電,其額定電流為11.6A,如果用電流互感器側其電流選用LMZJ1-0.5 75/5A,電流表為100A這樣不知如何?此互感其用來測量.因為電機啟動時沖擊電流約為其額定電流的7倍,而電流互感其有一定的過載能力,而電流表沒有所以選的電流表的量程較大;有沒有更好的匹配呢?
今天,剛畢業的小同志問我電壓互感器為什么二次側是100V,我說可能是為了計算方便!他又問:要是計算方便,那電流互感器怎么是5A! 考,答不上來了!
有的電流互感器一次電流寫的是200A,有的是2×200A,有什么區別啊,還有參數中有二次組合和準確級有什么區別,二次額定輸出有的按電阻,有的按VA,要是進行連接導線選擇時,VA的怎么來選,怎么轉換為歐姆啊,0.2準確級的額定歐姆是多少啊,誰能給我一一作答啊,請各位幫助謝謝了
有的電流互感器一次電流寫的是200A,有的是2×200A,有什么區別啊,還有參數中有二次組合和準確級有什么區別,二次額定輸出有的按電阻,有的按VA,要是進行連接導線選擇時,VA的怎么來選,怎么轉換為歐姆啊,0.2準確級的額定歐姆是多少啊,誰能給我一一作答啊,請各位幫助謝謝了
某220kV電站系統短路電流45kA,220kV線路CT為2*1000/5A,Rb=1.2Ω(130m*2,4mm2),Rct=0.8Ω,CT二次參數:Kpcf=45/2=22.5,Es=K*Kpcf*(Rct+Rb)*In=2*22.5*(0.8+1.2)*5=450V 選Kalf=30,40VA,Esl=Kalf*(Rct+Rbn)*In=30*(0.8+40/25)*5=360V 選Kalf=30,50VA,Esl=Kalf*(Rct+Rbn)*In=30*(0.8+50/25)*5=420V 選Kalf=35,50VA,Esl=Kalf*(Rct+Rbn)*In=35*(0.8+50/25)*5=490V>Es,能滿足要求。若CT為2*1000/1A,Rct=9ΩCT二次參數:Kpcf=45/2=22.5,Es=K*Kpcf*(Rct+Rb)*In=2*22.5*(9+1.2)*1=472.5V 選Kalf=25,10VA,Esl=Kalf*(Rc
對于LCZ-35型的電流互感器,其準確次級組合為0.5/10P或0.5/0.5,請問是什么意思?是根據什么選擇的,謝謝您的回答。
500kV電流互感器技術參數和要求
☆沒有精度和變比的高靈敏度零序電流互感器 這種零序電流互感器主要用在中性點不接地或經消弧線圈接地的系統。1、小電流選線裝置用零序電流互感器 小電流選線裝置本身沒有整定值,零序電流只是裝置的判據之一,要求零序電流互感器在一次接地電流較小時,和非金屬性接地時,零序電流互感器也要有一定的輸出,來滿足裝置啟動的門坎值。裝置本身的負載阻抗并不大,但需要通過電纜將各個零序電流互感器與裝置連接起來,所以電纜的阻抗就是零序電流互感器的主要負載阻抗,這種零序電流互感器的負載阻抗一般為2.5Ω左右,經過多年實踐和試驗得知與小電流選線裝置配套的零序
本帖最后由 星夜夢話 于 2015-7-11 21:03 編輯 在上圖中,圈出來的互感器有兩個、三個、四個線圈,有什么區別?謝謝解讀
TA1為150/5,QF1為CM2-160M/3320 160A,想請教下各位大神,TA2是如何確定的?根據QF1確定的嗎?變壓器為SCB11-100KVA 10/0.4KV。
小弟剛接觸電氣行業不久,有關電流互感器變比的小問題請教下各路大神。像300/1和300/5的電流互感器在電流表顯示時有什么不同嗎?300/5可以理解為60/1這樣換算嗎?