本帖最后由 一介書生第二 于 2014-1-4 14:20 編輯 用商品混凝土澆筑現澆板,普遍存在混凝土成型后出現裂縫問題,大部分是龜裂,小部分是貫穿裂縫。為防止裂縫,我們在混凝土澆筑成型后2-3個小時內,采用塑料薄膜覆蓋養護,中間可以掀開打毛、壓光等,隨后繼續覆蓋。如工期緊,滿足24小時以上可以撤走薄膜,對防止混凝土早期裂縫確實較好。
1 水利工程混凝土施工的意義 在水利工程施工中,混凝土是應用極為廣泛的材料。混凝土的造價低廉、性能穩定、質量良好,滿足了水利工程施工建設的需要,在工程施工中的運用越來越廣泛。實際上,施工實踐表明,做好水利工程混凝土施工,嚴格遵循施工技術,重視澆筑和養護施工,不僅能夠促進水利工程施工的順利進行,還能夠提高水利工程施工質量,對降低水利工程成本,提高水利工程建設效益和質量有著重要作用。 2 水利工程混凝土施工技術 嚴格遵循施工技術是在水利工程施工中必須重視的內容,在施工中只有嚴格遵循施工技術,才能確保水利工程混凝土施工質量。在拌和、運輸、振搗過程中都應該遵循規范要求,從而確保水利工程質量。 2.1 水利工程混凝土拌合技術 首先根據施工規范要求選擇合適的材料,做好水泥、砂石、外加劑的選擇工作,確保材料質量合格。當合理確定混凝土各種材料后,對材料進行取樣試驗,交給由有資質的實驗室進行配合比設計,以確保試驗的準確性,方式混凝土配合比出現錯誤,確保水利工程混凝土的施工質量。在混凝土適配試驗完成后,檢測混凝土性能,從而保證混凝
摘 要:本文通過對大體積混凝土整個施工過程的大體論述,并針對各個施工步驟提出了質量控制要點,希望能夠引起施工單位對大體積混凝土施工質量控制的重視,通過理論論證和憑借以往施工經驗來提高施工質量。 關鍵詞:絕熱溫升;配比;試配;測溫;養護 近幾年來,大體積混凝土的使用在高層建筑基礎厚筏底板中較為常見,由于近幾年來中高層建筑使用大體積混凝土很普遍,因而施工單位大體積混凝土澆筑、測溫及養護手段也隨之完善,施工技術也較為成熟,隨著大體積混凝土施工技術的不斷完善、成熟,施工難度同時也在降低。 正是由于大體積混凝土的普遍常見,在這段時期,施工單位對大體積混凝土的施工重視程度降低,套用和單憑經驗主義也較普遍,施工管理人員的質量控制意識松懈,放松了對大體積混凝土監測、監控工作,在大體積混凝土的澆筑、養護工作中,也較為隨意,沒有足夠的重視。因而,就大體積混凝土的施工,本文提出質量控制措施方法,希望對現場施工起到一定的指導作用,能夠引起對質量控制的重視。 一、大體積混凝土的定義 在確定什么情況屬大體
我的一個干土建的朋友,在海參養殖圈承包了40多個 閘門,2米高,8米長,混凝土用量20立方米1混凝土筏板基礎2剪力墻和閘門頂部3閘門的欄板要進行三次混凝土澆筑,但是麻煩的是海參圈的壩上泵車和罐車是不能進去,而且大壩因為要挖閘門的位置,被挖成一段一段大壩的對面有一條7米寬的道,中間有25米左右的水渠,想盡辦法也不知道怎么澆筑混凝土曾想過的辦法1、泵車行不通的理由:泵車需要12米見方的地方才能作業,道路寬7米,旁邊都是水2、用地泵,但是一個閘門要用20m3的混凝土,分三次澆筑,每打完一次混凝土地泵管子里的混凝土很多,很難處理請問各位高人有更好的辦法嗎,
很多時候高層澆筑混凝土洗泵的水不是打在樓板上,就是打在外架里面,或者外架外面,很多外架的安全網都被污染了。但通常洗泵都是從地泵往上打水,有沒有水從上面往下打的洗泵的方法或者更好的方法?
隨著最后一立方混凝土的注入,上海國際財富中心項目最后一塊大底板混凝土順利澆筑完畢。 本項目大底板施工共分為6個施工段,共計混凝土方量約25000m3。單塊底板最大澆筑混凝土方量7700m3,單塊底板最長澆筑時間歷時30個小時。 ▲北塔樓基礎底板(1-1塊)混凝土澆筑
雨天,一層樓板澆筑,陽臺那兒出了問題!!仔細看千斤頂……歡迎大家來看看,可否提出點建議……[ 本帖最后由 ljptyhj 于 2011-4-13 19:19 編輯 ]
筏板基礎,業主為了趕工期,提出:墊層澆筑完以后,養護強度>1.2Mpa,就想立即施工基礎。這樣是否合理?目前我這是同意了業主的要求,以后基礎會不會出現裂縫呢?養護>1.2Mpa,我記得是在施工相關技術上有的。為什么是1.2?希望能找到出處。謝謝
好多混凝土地面第一次打得不是很好,需要二次澆筑,但是由于這一層混凝土比較薄,所以總是出現開裂,起層的現象。請問怎么做才會很好避免這些后果。(告訴我一次澆筑到位除外)從施工準備,澆筑,后期養護幾方面講講。
jgj162-2008的4.1.1的第4點,有個側壓力公式,其中,最后的V,是澆筑速度。但是,這個澆筑速度,如何控制呢?總不可能放混凝土的時候,象漲水那樣均勻地上來,如果是一層一層加的,以多少厚度為一層,間隔多久為宜呢?
來源:
水下混凝土為水中澆筑的混凝土,根據水深確定施工方法。本文整理了六種水下混凝土澆筑施工方法,不知道的就乖乖學習吧 水深較淺時,可用傾倒法施工,水深較深時,可用豎管法澆注,一般配合比同陸上混凝土相同,但由于受水的影響,一般會比同條件下的陸上混凝土低一個強度等級,所以應提高一個強度等級,如要求達到C25,應配到C30。另外,還有一種加速凝劑的方法,比較可靠,但造價比較高。