邊坡花管固結灌漿施工總結文字部分,歡迎大家頂一頂啊
請教防滲墻中預埋灌漿管的方法?灌漿管怎么樣固定在槽孔中,澆注混凝土過程中應注意什么,最好能提供灌漿管固定施工圖,謝謝好心人。急急!!!
本人設計的一座水庫因大壩壩體、壩基滲漏來嚴重,壩體采用混凝土防滲處理,壩基灌漿處理,鑒于投資高,根據專家意見,采用混凝土防滲內預埋PVC灌漿管,以節省造灌漿的投資,在施工中,因泥漿浮力過大,PVC灌漿管都在下到12米左右折斷。后來采用先下5寸鋼管.再下PVC灌漿管,PVC灌漿管雖然能下到20米左右再也下不了。后來采用鋼筋連接四根同時下管,情況不樂觀,由于本地首次使用,沒經驗,再者經專家提出,應該有成功實例,望同行獻計。[ 本帖最后由 cyc_lc 于 2008-11-8 01:30 編輯 ]
新接的項目在做預留預埋,用的都是鍍鋅鋼管,依照規范“建筑電氣工程施工質量驗收規范GB 50303-2002 ”14.1.1條:當非鍍鋅鋼導管采用螺紋連接時,連接處的兩端焊跨接接地線;當鍍鋅鋼導管采用螺紋連接時,連接處的兩端用專用接地卡固定跨接接地線。14.1.2 條: 金屬導管嚴禁對口熔焊連接;鍍鋅和壁厚小于等于2mm的鋼導管不得套管熔焊連接。但是現在代業主管理公司堅持要求要用鋼套管套接后再焊接,告訴他違反了規范他也不聽,他還寫了單子要這么做,沒辦法只能這樣了,但問題是用套管焊接后還要跨接么?如果要的話該怎么跨接
準備進行隧洞回填灌漿,有以下幾個問題,有經驗的給個意見哈:1、鉆孔及灌漿參數設計均沒有給出,要求進行灌漿試驗,但需確定的參數太多了,主要如鉆孔間排距、I、II序孔的灌漿壓力等,如每個參數都經過試驗確定下,那也太費勁了 是不是可以喔直接擬定參數,一次試驗完成后檢查合格就OK了?2、隧洞圍巖為V類圍巖,部分為黃土洞段,一次支護噴砼本來就是緊貼圍巖的,出現變形收斂之后,一次支護與圍巖之間更應該沒有空隙了,回填時一次支護與圍巖之間還有灌漿的必要嗎?3、關于黃土洞段的回填灌漿的可灌性,黃土吸漿嗎?
最近了解了一些建構筑物保護措施,大多講到了注漿補償措施。常見的有小導管、袖閥管、花管,請哪位有經驗的大師講講這三者的區別和各自的適用范圍,小弟不吝感激。這個問題不知道發在這里合適不,如有不妥,請斑竹移動,謝謝!
這是一個擴建工程,目前是土建部分。前兩天出差照了些圖片,先傳上來些預埋件的圖片。希望對新手們有所幫助。
為什么設備基礎要二次灌漿?
看過很多項目,萬X的也去看過,但是很多廚房、衛生間的都是后期鉆孔,極少有跟著土建施工預埋的,即使預埋了,做加強筋的,可以說是沒有。那么,這一條重不重要,對結構會不會有影響?在現場對這個的現象可以用“熟視無睹”來形容。
請教大家幾個問題(在此先謝過了)寬帶1、端口分配問題 一間大型辦公室,不明確有多少辦公人員,應如何預留端口?如果用交換機擴展備用,可能要級聯三級(核心交換機--邊緣交換機--桌面交換機),可行嗎?2、五類線能上1000M嗎? 五類線是否可以上1000M?五類線、六類線、七類線所聯交換機有區別嗎?電話1、能否介紹下一個企業內部的電話合理布線
請教各位專家,重力壩壩基設主副兩排防滲帷幕,副排深度為主排的一半,在基礎廊道內采用孔口封閉法施工,基巖面上蓋重混凝土厚4-20m,最大灌漿壓力3MPa。主、副排的孔口管是否都必須進入基巖(因蓋重砼較厚,則鋼管工程量大),還是僅在混凝土內埋設2m長的孔口管即可。
水庫大壩充填灌漿,設計為單排孔,孔距1.5米,壩項高程為345.2米,正常水位為341.89,充填灌漿只需要灌正常水位以下部份,請問壩頂高程至正常水位之間的鉆孔及封孔能否另外算錢?由于定額里充填灌漿鉆孔及灌漿為一個定額編號,定額的工作內容已包含封孔。中標清單也沒有單獨的壩體鉆孔單價及封孔單價,請問這部位單獨算造價是否可行?與定額是否有沖突?
圖紙設計都是寫阻燃PVC管的,但是我們工地的施工單位25以上的穿線管都是用PE給水管代替,說這樣方便施工,不容易堵管,這樣做規范允許嗎?
在做一個工業廠房項目的設備基礎,以前很多時候設備螺栓二次灌漿孔都是廠家給定孔深,但是這次的廠家要求設計確定,不知道如何確定孔深度。是否可以按預埋件的錨固長度來確定呢?但是似乎應該有不同才是,畢竟二次灌漿與原混凝土的粘結受力機理與預埋件的受力機理有所不同。有相應的規范計算公式嗎?望各位大俠指教一二。謝謝先
本人最近參加一老閘改造工程的建設,需將老閘涵洞鑿毛后掛筋貼30公分厚混凝土面,并在新老混凝土的結合面預留灌漿管進行接觸灌漿, 本人接觸灌漿知識匱乏,對施工方法和施工程序所知甚少,懇請有相關工程經驗的前輩及同行指點一二,若有相關的施工方案和工程實例上傳一份更是感激不盡,在此謝過了!!
(1) 我現在有好幾個地方穿SC40的鋼管過樓板,我覺得怎么小的孔沒必要叫結構預先開的啊?到現場開的話,樓板因為鋼筋比較多能現場處理嗎?(2) 你們在設計的時候在墻上開洞穿橋架的時候,一般到多大才需要提條件給建筑啊?如果是樓板開洞穿橋架,那多大就應該提了呢?我同事他們過墻的時候幾乎都不同條件預先開洞的,這樣好嗎?
我們工地一個帶動磨的電機設計院采用的螺栓連接,二次灌漿的時候螺栓出現大概10o左右的傾斜。有沒有什么影響? (電機大概1噸重,磨大概7~8噸的樣子。) 求高手指點!
請教:知道垂直力、水平力、彎矩,怎么驗算這個預埋件夠不夠?
請教一下,圖片的中樓層的預埋線管是不是SC管。個人看是普通的碳素鋼管,表現也沒有鍍鋅層,鍍鋅應該是銀色的。不是太懂電氣,特請教大家。用膠帶纏繞線管與套管的接口位置做法對嗎,應該如何做。
本帖最后由 一介書生第二 于 2014-4-16 11:09 編輯 最近施工了一面墻,墻體拆模后發現預埋件凹陷嚴重,一面墻有80%的埋件全部凹陷于墻面內2~3公分,求助各位大師關于國家標準中有沒有對預埋件凹陷的規定啊? 其次我看GB50204中只有對預埋件的中心線位置(即平面內偏差)有規定,沒有說預埋件凹凸的規定,不知道有沒有哪本國標有對預埋件凹凸的規定?