  • 關于回填灌漿的一些問題

    準備進行隧洞回填灌漿,有以下幾個問題,有經驗的給個意見哈:1、鉆孔及灌漿參數設計均沒有給出,要求進行灌漿試驗,但需確定的參數太多了,主要如鉆孔間排距、I、II序孔的灌漿壓力等,如每個參數都經過試驗確定下,那也太費勁了 是不是可以喔直接擬定參數,一次試驗完成后檢查合格就OK了?2、隧洞圍巖為V類圍巖,部分為黃土洞段,一次支護噴砼本來就是緊貼圍巖的,出現變形收斂之后,一次支護與圍巖之間更應該沒有空隙了,回填時一次支護與圍巖之間還有灌漿的必要嗎?3、關于黃土洞段的回填灌漿的可灌性,黃土吸漿嗎?

  • 為什么設備基礎要二次灌漿?

    為什么設備基礎要二次灌漿?

  • 有關帷幕灌漿孔口管的問題

    請教各位專家,重力壩壩基設主副兩排防滲帷幕,副排深度為主排的一半,在基礎廊道內采用孔口封閉法施工,基巖面上蓋重混凝土厚4-20m,最大灌漿壓力3MPa。主、副排的孔口管是否都必須進入基巖(因蓋重砼較厚,則鋼管工程量大),還是僅在混凝土內埋設2m長的孔口管即可。

  • 關于二次灌漿螺栓傾斜的問題

    我們工地一個帶動磨的電機設計院采用的螺栓連接,二次灌漿的時候螺栓出現大概10o左右的傾斜。有沒有什么影響? (電機大概1噸重,磨大概7~8噸的樣子。) 求高手指點!

  • 關于隧洞回填灌漿的計算問題

    關于隧洞回填灌漿的計算問題

    有個事想請教一下像這種水工放水隧洞回填灌漿到底是按灌漿管的輻射弧長長度計算還是按隧洞外圍長度計算?百度了說按前者計算的居多,但也有說按后者算的,我現在都不敢確定了。請大神幫幫我

  • 預應力灌漿試塊如何留置

    我是在無錫的工地上專門負責取樣送檢,現在有個問題就是裙房里的預應力梁開始灌漿了,請問這種純水泥漿試塊該怎么留置,水泥是42.5的,送檢的時候怎么寫

  • 關于幃幕灌漿幾個問題請教

    關于幃幕灌漿幾個問題請教

    小弟初次接觸灌漿,有幾個問題請教下論壇里同行、前輩。1、附圖中的灌注孔口管是不是無論帷幕灌漿采用哪種方法都需要,另外孔口管113.3孔,怎么孔數會有小數?2、這個灌注孔口管采用什么材料,長度又如何確定?3、這個工程量清單中鉆孔長度比灌漿長度大,是為什么,是因為幃幕灌漿頂部不用灌漿嗎?

  • 灌漿套筒的進廠驗收、檢驗

    一、灌漿套筒進廠時,應抽取灌漿套筒檢驗外觀質量、標識和尺寸偏差,檢驗結果應符合現行行業標準《鋼筋連接用灌漿套筒》JG/T 398及《鋼筋套筒灌漿連接應用技術規程》JGJ 355的規定。

  • 求助大家,預制墻可以后灌漿嗎?

    項目是裝配式內墻結構,現場為了施工進度采取先澆筑混凝土,待模板支撐拆除后,再回來套筒灌漿,我看好多工地也是這么做的。現在甲方提出質疑,讓拿出可以后注漿的依據,請教大家有這方面的規范要求嗎,我在網上實在是找不到了。

  • 關于隧洞回填灌漿壓力的問題

    大家知道《水工隧洞設計規范》規定對鋼筋混凝土襯砌回填灌漿壓力可采用0.3Mpa~0.5Mpa,這個壓力實際上是對施工上的要求.最近在做一個隧洞的襯砌配筋計算,采用水利計算程序集中G-12計算時有個灌漿壓力,不知道在施工工況時怎么確定或是應不應該考慮.看了一些資料和規范,始終沒看到對回填灌漿作用在襯砌上的力的規定和說明.小浪底工程中這個作用在襯砌上的力取的是0.02MPa不知道我把問題描述清楚沒有?大家幫幫忙?/p>

  • 大壩帷幕灌漿防滲效果如何

    很多以前建的水庫大壩(土石壩)存在壩體滲漏問題,在除險中很多采用灌漿處理,根據資料介,灌漿效果一般3~5年,如此說國家投入大量資金的除險加固工程在5年以后需再加固。特別上小(1)型水庫,審查機構要求工程投資必須在1000萬元以,以投資控制,不根據實際情況,所設計方多以成本較低的帷幕灌漿處理滲漏,我認為這很不合理。我認為應對已實施的工程跟蹤監測,驗證灌漿的有效性和使用壽命。

  • 化學灌漿的標準是什么呀??~~~~~~~~~~~~

    大體積砼產生裂縫后采用化學灌漿,如何才能證明灌漿符合標準呢?標準是什么呀??~~~~~~~~~~~~

  • 專業免費的灌漿統計軟件

    專業免費的灌漿統計軟件:請到http://www.sinogrout.com 論壇里下載具有功能強大、完全自動化、完全自由設計的報表體系,CMS報表體系可以生成所有的灌漿規范中各類標準報表及成果圖,并可以生成AutoCAD固結灌漿和帷幕灌漿綜合平、剖面圖、巖芯柱狀圖、注灰率及透水率累積頻率曲線圖。報表文件可以做為歷史報表進行保存,也可以轉化成PDF、HTML、JPG等多種格式的電子文檔,便于CMS2008系統報表文件通過多種途徑和方法進行交流。支持最終用戶設計、修改報表。1帷幕和固結灌漿部分表格:(1)鉆孔沖洗及壓水試驗記錄表(A4)(2)壓水試驗曲線(3)灌漿記錄表(A4)(4)灌漿壓水曲線(普通灌漿與GIN灌漿)(5)灌漿成果一覽表(6)灌漿孔分序統計表(7)各次序孔灌漿成果表

  • 灌漿資料整理及繪圖系統

    灌漿數據多,資料整理及繪圖是一件較辛苦的事。以前曾用過一些資料整理系統但現在手沒有這些軟件了,只好用EXCL+CAD工作了,大費事了。不知各位有沒一種較好的灌漿資料整理軟件。

  • 設計的灌漿壓力是否大了?

    有一個問題請教,我是一名水利監理,現在工程將進行引水隧洞及調壓井(豎井)的襯砌后的灌漿工作。設計固結孔深入圍巖3米。灌漿壓力為2.0MPa。隧洞開挖成4米圓洞,鋼筋主筋Φ25@20,連接筋Φ16@20。襯砌后洞徑為3.2米。問題是施工單位擔心灌漿壓力過大使混凝土崩出。而設計又不同意變更。不知在實際施工40公分混凝土能不能承受2.0MPa的灌漿壓力?希望高人解答。

  • 關于一個回填灌漿的單價問題

    因地質問題,業主對超挖部分進行了干砌塊石支護后進行了襯砌;后因業主沒資金,使原施工單位退場,現我單位進來后,進行二次隧洞施工,我單位在施工后發現回填灌漿的水泥用量大大超過了投標單價中的水泥用量,且人工、機械消耗也大大增加了,其中一個孔的回填灌漿量就有30t。如果按噸計算,業主是強烈反對的。沒辦法現請各位大蝦指導一下小弟,單價怎么調既能讓業主接受,也能讓我們不虧本。謝謝了啊 !