建筑原本4層,基礎施工完畢,柱子澆注了一層,打算加一層,變?層,開始設計時,考慮節省等其他因素,基礎梁配筋在加之5層后,局部跨基礎梁上部縱筋缺14%,不知道有什么好的加固方法!
本帖最后由 受傷的綿羊皮 于 2017-8-16 17:46 編輯 前段時間裝修,把梁支座處(與柱子連接)下部主筋打斷了,3根18mm的主筋。現在考慮加固,大致方案是:把梁下部兩冊主筋鑿出來20公分左右
2年前的一個廠房,排架的,現在邊柱由單柱現在要做成雙柱,大家幫么看Ｐ什么圖紙可以參考一下,要注意什么問題???謝謝先
求教各路大神,在PKPM里面要不要設置并且怎么設置基礎梁啊?我指的是已有獨立基礎,頂面標高齊一層樓面標高用來承擔一樓墻以及拉結柱子的梁。因為設置了那么PKPM里面默認的一層(即基礎頂到籄梁)層高很小,會形成短柱而且對周期位移什么的會有影響,而且和現實情況也不符(沒有土包裹了),如果不設置又感覺好像和現實也會不符,畢竟嵌固端應該是從基礎頂算起的吧(無地下室)。
電梯井承臺梁次梁在主梁對邊錨固,規范規定在主梁外側主筋內側下彎15d,現在由于施工難度問題,鋼筋工把彎鉤伸至了主梁外側鋼筋外側下彎,甲方現在要求返工,返工的話工程量太大了,而且施工極不好施工,請問這樣對結構安全有影響嗎?現在是基礎梁溝比設計要求要大接近10公分,可以解決保護層的問題,只是梁寬就變大了一些,請問這樣對結構受力有影響嗎
本人最近接觸一個小學項目,午托樓,7層,獨立基礎,本地6度區,柱子混凝土標高C30,基礎梁C30,基礎梁以上梁板為C25。本人有些迷惑,為何基礎梁要單獨用C30,如果是我,我一般梁板柱都用C25試算,退一步也是柱子用C30。本人推測:(一)考慮減少保護層厚度,因為標號不大于C25的話,保護層厚度需要加5mm,但是梁的計算配筋較少,即使梁寬200,也滿足減去保護層厚度后的鋼筋綁扎要求啊;(二)特殊地基要求,比如說膨脹土等;但是膨脹土只是對基礎埋深有要求;望各位大師討論,不甚感激。
先描述一下工程概況,廠區四層辦公樓,基礎埋深1.5M,地耐力在180~200kpa。昨日基礎開挖,發現在A軸線上埋深約4M左右有一根市政的污水管,直徑大約400.這種情況下基礎應該如何進行處理或者計算,希望大家能給出好的意見,謝謝大家。
建筑結構,指的是在建筑中,由若干構件,即組成結構的單元如梁、板、柱等,連接而構成的能承受作用(或稱荷載)的平面或空間體系,一般來說分為三個體系,即就是水平結構體系、豎向結構體系以及基礎結構體系。現分享一些建筑結構中基礎結構體系與建筑物樓梯構件的加固方法。 一、基礎加固<
隨著社會經濟的發展,交通對國計民生越來越重要,尤其是作為交通樞紐的橋梁是堪當大任的生命線工程。橋梁一旦遭受地震嚴重破壞,將造成城市交通系統局部或全部癱瘓,從而導致重大的經濟損失。因此,加強橋梁的抗震性能是加固人重要的使命。 對于橋梁的抗震加固一般分為地基與基礎的加固、結構系統的加固以及結構構件的加固。現在,我們重點探討一下橋梁地基與基礎的抗震加固。 地基及基礎抗震加固不僅施工難度較大,而且往往花費不菲。因此,橋梁抗震加固設計應盡量避免額外增加基礎的地震需求,以免對地基和基礎進行抗震加固。橋梁在過去的破壞性地震中極少因基礎破壞而倒塌,因此需要權衡不做加固的后果與加固的費用。只有經鑒定確系地基承載力不或基礎抗震能力無法滿足地震需求,且
在加固上部結構的同時,如果基礎本身承載力不足,地基承載力或變形無法滿足安全和正常使用的需求,嘖應優先采用增大截面工法、改變持力層和改變基礎類型的方法對基礎進行加固。一般增大截面工法適用于柱子下獨立基礎、條形基礎的加固,通過擴大基礎底板面積,可降低地基附加壓力達到滿足地基承載力和變形的要求。 如果建筑原本持力層土質太差,可通過豎向構件將上部荷載傳遞到下部較好土層。 當局部加固不能滿足要求時,可將原獨立和條形基礎改造成筏形基礎或箱形基礎,以提高基礎的承載能力和抵抗不均勻沉降的能力。 如果建筑在使用過程中由于地基不均勻沉降而出現傾斜開裂等建筑病害,應待上部結構加固完成后再進行治理。 參考文獻 [1]何星華,高小旺. 建筑工程裂縫防治指南 [M].北京:中國建筑工業出版社,2005.
我們常說的基礎加固,就是對混凝土結構的基礎表面進行加固。是簡單但是非常重要的一步,常見的處理方法就是,對表面打磨,鑿去混凝土表面風化訴訟層,碳化銹裂層及油污層,直至露出堅實基層,然后清洗除塵污,保證基面平整、干凈、密實。之后再進行接下來的步驟,粘貼碳纖維布或者是其他加固的
結構即建筑結構,指的是在建筑中,由若干構件,即組成結構的單元如梁、板、柱等,連接而構成的能承受作用(或稱荷載)的平面或空間體系,一般來說分為三個體系,即就是水平結構體系、豎向結構體系以及基礎結構體系。在之前的文章中我們提到了豎向結構體系體系中墻體的加固方法,在此我們再和大家來分享一些建筑結構中基礎結構體系與建筑物樓梯構件的加固方法。 在此之前我們需要知道基礎是什么? 基礎指建筑底部與地基接觸的承
空調打孔把柱子邊上的梁下部鋼筋打斷了,現在想加固。網上找了加固公司電話,嫌活太小不愿意接,現在物業也不給找設計單位設計加固,自己找工人植筋加固又怕不靠譜。有經歷過這種恐懼的業主嗎?能給點意見嗎?拜謝……
1 現有觀點在基礎梁的現有計算方法中,較有代表性的是以下兩種:
問題補充:圖紙上基礎梁頂標高為-0.03,室外地坪是-0.3,基礎梁高600(500),獨立基礎底標高-1.5,那么我的獨立基礎挖土深度是1.2嗎?基礎梁的標高是-0.63+0.27=-0.36?是這樣計算嗎?因為基礎梁的有一部分是在地面上的?還有一個問題就是基礎回填的時候應該怎么計算?對這個部分不是很了解,希望大神詳細指教!!
問題補充:求助各位大哥大姐們這個基礎梁的標注什么意思,基礎梁集中標注中加腋部分的Y3000*450*250什么意思!!還有這個加腋部分的鋼筋YC16300在哪里輸入!
這個圖紙中為什么沒有拉梁層的施工圖? 在基礎設計說明中只說了隔墻基礎,請問什么情況下才布置拉梁層?
本人最近正在做一個小別墅擴建加固工程,情況是這樣在原建成的別墅周圍(一圈)加建兩層一開間房屋,原建別墅為兩層。通過計算原建別墅與所加建房屋的共用原基礎偏小(原別墅基礎為條形磚基礎),怎樣加固原磚基礎?急求!!!
本人設計新手,想問問大家基礎梁與拉梁的區別,看了許多貼子都是說計算方法,我想問問概念上的區別,最好有個圖示,知道的請回答下,謝謝
請問大家,當基礎埋深不同時,基礎與基礎之間的基礎梁能傾斜布置嗎?如果不能,怎么處理?我現在做一個做在山坡上的建筑,坡度較大,基礎埋深不可能一致,只有采用不同埋深的基礎(暫定墩基礎),那么墩帽與墩帽之間的基礎梁怎么布置?