亚洲国产精久久久久春色,久久大香伊蕉在人线免费,色综合久久久中文字幕波多 ,亚洲精品生活一区二区三区,91久久国产精品,国产乱伦自拍,国产福利久久精品CAN,国产伦精品一区二区三区千人斩,国产精品老熟女视频一区二区三区

首頁 課程 資料 論壇
  • 請教電壓互感器變比解析

    請教電壓互感器變比解析

    請各位師傅詳細解釋下這個電容式電壓互感器的變比所包含的信息!

  • 電壓互感器的接法及意思

    請大家幫忙看看下圖的電壓互感器應該用什么接法,及所表示的含義,謝謝!因為不懂,正在學習中。

  • 關于電壓互感器的線圈問題

    關于電壓互感器的線圈問題

    請問圖中的電壓互感器是表示初級10KV,次級2個都是100V的嗎?次級有沒有開口三角形?

  • 電壓互感器回路怎么理解

    電壓互感器回路怎么理解

    電壓互感器回路三角怎么理解,為何連上接地,

  • 關于電壓互感器接線的有關規定

    國標DL/T866 有專門章節說明

  • 有關電壓互感器接線問題

    有關電壓互感器接線問題

    電流互感器和電壓互感器選擇及計算導則(DL T866- 2004)第8.2.2條第C款中規定三個單相互感器接成Y-Y型,當一次側中性點接地時在系統高壓側為非有效接地系統中,不能允許接入測量相電壓的儀表。這是為什么???在實際設計中不是很注意到這一點。

  • 強手請進(關于電壓互感器)

    有正規書籍介紹:“用于中性點非直接接地系統的三相電壓互感器,其第三繞組電壓應為100/3V”。就此問題,我翻閱了很多資料,發現漏洞百出。請問后來強手,這里的第三繞組是開口三角形的單個分繞組,還是其串接的三個分繞組?其電壓為什么是100/3V而不是100V?

  • [求助]電壓互感器的選取

    問問大家電壓互感器的選取,還有電壓互感器除了保護電路過壓時給斷路器脫扣外還有別的用途嗎?本人對電壓互感器了解很少,希望知道的朋友給以指點。

  • 為何連續燒毀電壓互感器?

    6KV供電系統,大約有10幾個回路,當系統發生接地故障時,所在的各個支路光字牌都顯示系統接地,但上次卻發生連續燒毀兩組電壓互感器的事故,接地故障解除后,沒再發生。請各位高手指教。

  • 電壓互感器電壓表的問題。

    電壓互感器電壓表的問題。

    如上圖:什么我同時輸三相電壓57.74V,三個表就能得出100V電壓指示,我聽說好像和電壓的一個角度有關·怎么說呢

  • 請教下電壓互感器有正負嗎?

    電流互感器如果是P2進線的話 ,那二次側S1和S2反反就可以了。如果是電壓互感器一次測反了話,二次側要反媽?(以前都是三個互感器B相連起來接地, 這次做成了三個A相連起來接地了)

  • 如何測量或計算電壓互感器的的感抗?

    現在電壓互感器會發生鐵磁諧振是大家共同的認識,但是這里面涉及到了消諧器的匹配的問題,現在請教各位大師如何測量或計算電壓互感器的的感抗。急!??!

  • 關于半絕緣的電壓互感器的疑問

    我們是成套廠,我們曾用的半絕緣的電壓互感器,不是說不能接地嘛,可我們半絕緣的型號是JDZX-10/0.1KV的,一個抽頭的,二次側都接地了,是裝在KYN28的PT柜里的。對不對呢?希望高手解答

  • 電壓互感器被擊穿燒壞原因

    電壓互感器被擊穿燒壞原因

    10KV中置柜PT互感器,打雷下雨時被擊穿燒壞,兩段PT,一段燒壞,兩次都是B相。采用的是二次消協裝置,一次沒有,并且其中有一繞組沒有接地保護!請大俠分析原因!

  • 電壓互感器外形差別這么大

    為什么電壓互感器外形差別這么大為什么,JDZ10 10/0.1比JDZ 10 10/0.22小那么多。JDZ10是羊角的,JDZ9又是炮桐型的 /???/求型號大全,帶圖片

  • 電壓互感器接地問題討論???

    電壓互感器接地問題討論???

    本帖最后由 sps412 于 2013-9-11 08:24 編輯 如圖所示,兩個10kV電壓互感器VV接線,請問:這個圖上面的接地是不是有問題啊?按圖紙顯示互感器上側應該是一次側吧(因為是要接高壓熔斷器的),如果是一次側不應該有接地的呀!電壓互感器一次不允許接地,有這個規定吧?!如果有這個規定,那改成圖2的接線方式是否正確?!請高人指正,先謝過!補充:樓下幾位說的對,我原圖的一次側是有問題,改完如圖3,這次應該沒問題了吧?!

  • 電壓互感器是如何工作的呢?(圖)

    本帖最后由 北極星輸配電 于 2015-2-28 13:30 編輯 北極星輸配電網訊:電壓互感器一種特殊的變壓器,可用作測試儀表,提供繼電保護,那么電壓互感器原理是什么呢?它是怎么工作的呢?接下來我們就一起來了解一下吧~~~一、電壓互感器原理- -簡介電壓互感器,英文名稱為Potential Transformer,簡稱為PT,是一個帶鐵芯的變壓器,用于變換線路上的電壓,將高電壓按比例轉換成低電壓。可分為電磁式電壓互感器、非電磁式電壓互感器,現已成為發電廠、變電所等輸電供電系統不可缺少的一類電器。