  • 高壓開關柜電流互感器個數怎么確定?

    有的柜子只需要AC兩相,有的需要三相,怎么確定呢?是不是計量柜和負載三相電流不平衡的用三個,其他用兩個呢?又怎么知道負載電流是不是平衡呢?

  • 10kV開關柜內電流互感器尺寸

    遇到一個問題,10kV開關柜更換電流互感器,互感器廠家把圖紙發過來讓確認尺寸,這個實在是第一次遇到,開關柜內的互感器是不是通用的,都能裝下,現在用的開關柜是老式開關柜,有知道的給說下

  • 35kV開關柜電流互感器型號選擇

    最近看35KV的接線圖紙,其中的電流互感器有的選擇LDJ2B-35,有的選擇LZZBJ-35。上網查了一下,前者是貫穿式、帶觸頭盒,后者是支柱式,請問兩者分別用在什么場合的?也有說法LDJ是老式做法了,現在不常用了,是這樣子嗎?還有一個問題就是,支柱式的電力互感器只能做在斷路器的下支臂后面了(也就是靠近電纜側),帶觸頭盒式的可以做在斷路器的上支臂前面(也就是母線側),不知道我的理解對不對。請專家來批講批講。謝謝啦~

  • 高壓開關柜AC相電流互感器的接法

    高壓開關柜AC相電流互感器的接法

    上面哪種接法正確,謝謝!

  • 開關柜中零序電流互感器的選用原則.pdf

    開關柜中零序電流互感器的選用原則.pdf

  • 這個電流互感器是干什么的

    這個電流互感器是干什么的

    這個電流互感器是干什么的 怎么又4個線圈 什么情況下用它

  • 求教這樣互感器還有電流嗎

    求教這樣互感器還有電流嗎

    請看圖紙這樣互感器和標記兩端都接地了,那兩端等電壓了,互感器怎么還有電流流過

  • 這里的電流互感器怎么解讀

    這里的電流互感器怎么解讀

    如圖,這里的電流互感器我感覺是中間帶抽頭的吧?比如400-200/5A的,2K1,2K2是200/5A的;2K1,2K3是400/5A. 這樣理解對嗎?但不知道原理,請大家討論下。

  • 電流互感器這么用管啥的

    電流互感器的接線是A401 B401 C401 N401我單位的是A401和N401接到表上面了B401和C401經過熱繼電器然后出來到端子排上和N401短接到了一起這樣的話B401和C401還會不會能起過熱保護的作用了呢

  • 電流互感器這樣選可以嗎?

    一路對三相5.5KW的異步電機共電,其額定電流為11.6A,如果用電流互感器側其電流選用LMZJ1-0.5 75/5A,電流表為100A這樣不知如何?此互感其用來測量.因為電機啟動時沖擊電流約為其額定電流的7倍,而電流互感其有一定的過載能力,而電流表沒有所以選的電流表的量程較大;有沒有更好的匹配呢?

  • 關于電流互感器的小問題!

    今天,剛畢業的小同志問我電壓互感器為什么二次側是100V,我說可能是為了計算方便!他又問:要是計算方便,那電流互感器怎么是5A! 考,答不上來了!

  • 請教降補的開關柜互感器選擇

    最近做了個降補的開關柜,19000KW的電機,電流是1253A,采用了大力的固體降補裝置,系統進線柜和電機出線柜用的互感器是1600/5,降壓器的開關柜用的是2000/5的互感器,補償器的開關柜卻用的3000/5的互感器,問題是斷路器又都選的1600A的,甚為不解,望高人賜教...

  • 提問:電流互感器與空氣開關的選取??

    在80KVA變壓器箱站中,照明需要安裝50/5的電流互感器,如低壓接2路負荷,每路均采用100(63)A空氣開關,假設每線路電流都達到58A,電流互感器是否會燒毀? (存在的誤區:A. 2路負荷的總電流應該怎么算?不是簡單58+58=96吧 B. 電流互感器的選取是以負荷中總電流為依據嗎?在選取時應該比這負荷的總電流值大嗎?小了有什么后果?)

  • 水鋼高壓開關柜及互感器改造招標

    水鋼高壓開關柜及互感器改造招標水鋼高壓開關柜及互感器改造項目招標 公告招標編號:GBG2012-30513 報名截止:2012-09-03所屬地區:貴州 所屬行業:機械設備 電工電子電器 能源化工 招標 公告正文:首鋼水鋼水鋼高壓開關柜及互感器改造項目招標 公告 受首鋼水城鋼鐵(集團)有限責任公司的委托,對高壓開關柜及互感器等采購項目等進行公開招標。現特邀請國內有生產能力的企業和合格的投標商參與投標。 1項目名稱:首鋼水鋼水鋼高壓開關柜及互感器改造項目 2招標編號:GBG2012-30513 招標貨物:高壓開關柜及互感器39臺 4招標文件售價:文件300元人民幣;圖紙300元人民幣;,售后不退。 5.資ge標準:①投標人必須具備獨立的法人地位,具有3年或以上同類產品的生產或銷售經驗;②投標人必須為制造商或制造商特許的合法代理商(代理商必須具有制造商針對本次投標的授權書);③投標貨物必須是ISO9000質量認證

  • 零序電流互感器怎么選?(一)

    ☆沒有精度和變比的高靈敏度零序電流互感器 這種零序電流互感器主要用在中性點不接地或經消弧線圈接地的系統。1、小電流選線裝置用零序電流互感器 小電流選線裝置本身沒有整定值,零序電流只是裝置的判據之一,要求零序電流互感器在一次接地電流較小時,和非金屬性接地時,零序電流互感器也要有一定的輸出,來滿足裝置啟動的門坎值。裝置本身的負載阻抗并不大,但需要通過電纜將各個零序電流互感器與裝置連接起來,所以電纜的阻抗就是零序電流互感器的主要負載阻抗,這種零序電流互感器的負載阻抗一般為2.5Ω左右,經過多年實踐和試驗得知與小電流選線裝置配套的零序

  • 有關電流互感器的變比問題

    小弟剛接觸電氣行業不久,有關電流互感器變比的小問題請教下各路大神。像300/1和300/5的電流互感器在電流表顯示時有什么不同嗎?300/5可以理解為60/1這樣換算嗎?

  • 有關TA2電流互感器的選擇

    有關TA2電流互感器的選擇

    TA1為150/5,QF1為CM2-160M/3320 160A,想請教下各位大神,TA2是如何確定的?根據QF1確定的嗎?變壓器為SCB11-100KVA 10/0.4KV。

  • 對電流互感器線圈的疑問?

    對電流互感器線圈的疑問?

    本帖最后由 星夜夢話 于 2015-7-11 21:03 編輯 在上圖中,圈出來的互感器有兩個、三個、四個線圈,有什么區別?謝謝解讀