  • 板負筋問題~~~~~~~~~~~~~~~

    板負筋問題~~~~~~~~~~~~~~~

    板負筋問題~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~求解惑

  • 這個樓梯的弧形板怎么計算???

    這個樓梯的弧形板怎么計算???

    這個樓梯的弧形板怎么計算??? 手算畢業設計啊 高手指點一下。。。

  • 板受拉時凸起如何描述啊

    板受拉時凸起如何描述啊

    一塊板,長度為b,寬度為a,沿長度方向受到拉力時。受拉前后的縱截面如圖所示,拉伸前為長方形,寬度為a,但拉伸后卻凸了出來,寬度為a1,這個現象用力學理論怎么描述啊,呵呵。[ 本帖最后由 majorshe 于 2010-12-5 09:26 編輯 ]

  • 7180X6010雙向板如何配筋

    農村老家新建二層磚混結構住宅,有一7180X6010雙向板,C25,結構板厚150MM,樓面鋪50MM厚地磚,樓底面15厚石灰砂漿,配三級鋼,配多大鋼筋合適?有哪位高手解急,謝謝!

  • 有關板的配筋計算的問題?

    一個板的配筋,用探索者算的,承載力、裂縫寬度和配筋率都滿足了,可是撓度超限了。這個配筋能用嗎?如果不能用,那探索者為什么會給出這個結果呢?難道撓度不控制?手算板的配筋時好像也不用算撓度和裂縫什么的,pkpm在計算板的配筋時好像也沒有算撓度和裂縫。很疑惑,希望有人能指點一下!謝謝!

  • 求助~~怎么做這個板啊~~~~

    求助~~怎么做這個板啊~~~~

    8.4m*8.8m,8.4m*6.6m的柱子間距,板厚是100mm,該怎么做這個板???怎么布置梁?求給位高手幫忙~~

  • 關于板的計算,歡迎大家來討論。

    如題,現在甲方對含鋼梁的要求越來越苛刻,如何才能正確合理的計算板的配筋在砌體結構中,對含鋼量起著主要的因素。對于板的計算一直有些困擾,請設計同仁們指點:1.在pkpm板計算里按塑性還是彈性計算?2.板邊界如何調整?我的做法:1.按彈性計算 2.相鄰連續板中板厚不一致、相鄰板板跨之比(大板/小板)大于1.3時,將大板、厚板與小板、薄板相接處調為簡支。其它邊界按程序默認。

  • 輻射板采暖的應用方法!!

    我最近做了一工程,工程也不大,但是業主的要求是:它的功能是健身房,不能有明裝的散熱器,而且建筑空間十分大,我就想用輻射板了,但是輻射板對我來說還是第一次,感覺很棘手!不知有沒有熱心的朋友,來幫我一把!!謝謝!!

  • 單向板和雙向板的一些問題

    在施工,經??梢杂龅竭@樣的問題,單向板是可以在四周兩道鋼筋要滿扎,中間可以跳扎;而雙向板則要全部滿扎,但是為什么有這個規定,大家是不是可以談談自己看法呢???

  • “這樣設計最經濟”專題一:有關板的設計

    該專題討論的核心是:樓板怎樣設計最經濟?現在業主對結構設計的經濟性要求越來越高,設計院之間的競爭也越來越激烈,我想大家對于板,都有各自獨特的設計方式和經驗,以達到最佳經濟性的目的。下面就讓我們探討一下怎么做才能使板的設計更經濟!比如:板厚的確定、砼標號的確定、鋼筋等級的選擇...,當然還有很多。我想只要我們深入思考,也許平時我們的做法還有很多可檢點之處,要知道習慣的并不一定是最好的來,讓我們在相互的交流中,使彼此的設計更加合理、高效、經濟!

  • 關于板橋支座調平楔形板

    剛開始做板橋,遇到板橋的縱向坡度需要楔形板調平,本人用的是圓形四氟板支座,請問各位大俠楔形板的尺寸該怎么定,最小厚度怎么取,有沒有這方面的書借小弟看看,小弟不勝感激。

  • 板的厚度是不是可以取不一樣?

    我做咯一個小辦公樓,3X3600的開間,其中有兩個都用預制空心板,還有一個開間用的是XB,板厚為100,后來總工要我把XB該為120厚.我說在兩個板之間有個大梁,20的厚度應該不會影響什么吧,但是總工說施工的時候會把板底做平的,這樣摸灰就太厚咯,最好去一樣的高度.但是我始終認為這樣的高差不會影響什么.大家是什么意見?

  • 有關板的規定及其計算要點1.doc

    請大家提出意見和批評

  • 新手請教關于懸挑板的問題

    頂層是坡屋面,但周圍有布懸挑板,布置后默認是與屋面同樣的坡度,如何使懸挑板水平布置呢?這里只是在學習軟件時碰到的問題,與設計無關。

  • 網架支座的過渡板如何確定?

    網架支座的過渡板如何確定?

    在設計網架支座的過渡板時的困惑,厚度如何確定?

  • 懸挑板撓度不夠怎么處理?

    各位大俠,專家。小弟遇一問題希望大家幫忙解決一下,先謝過了,急急急!施工單位自己做了一個門衛室,現在門衛室前面的走廊挑板長2100,120厚,無懸挑梁純懸挑板,配筋是8@100.請問一下這樣的板是否滿足要求?如果達不到要求現在有什么方案處理?謝謝了我計算后撓度不夠。

  • 《砼規》板構造鋼筋理解

    《砼規》板構造鋼筋理解

    《混規》9.1.6條,,標示位置的板底鋼筋問題。問一些工作前輩都認為是“板的實配鋼筋值”,個人認為應該是“計算配筋值”,當然不一定對,現在把自己的理解貼上,以期大家批評指正。 1.計算假定。如圖,按簡支計算

  • 關于板和箍筋配筋用幾級鋼

    我就得板基本都是構造配筋沒必要都配三級的鋼筋吧?感覺浪費啊,一級鋼柔韌性好,配筋時間距小一點,不是更好啊,有助于降低裂縫,還有就是箍筋,現在也都開始用三級鋼有必要嗎?我不太懂???高手給分析一下