不知道論壇里有沒有 呵呵 先傳上來吧 應該是有點用處吧。
火災自動報警系統設計規范
火災自動報警系統設計規范. 看看有沒有用?
規范中第6.2.8條說:"點型探測器至空調送風口邊的水平距離不應小于1. 5m ,并宜接近回風口安裝。"為什么要接近風口安裝呢?
火災自動報警系統設計規范GB50116-98使用都近十年了,與其相關的建筑防火規范,高規,自噴規范都出新版本了,而對于電氣設備尤其是弱電產品更新換代如此之快的今天,我們的規范也該更新了。不然規范之間矛盾重重的地方實在我們很迷茫的
火災自動報警系統設計規范GB 50116-1998
火災自動報警系統設計規范上說:5.2.3 集中報警系統的設計,應符合下列要求:5.2.3.1 系統中應設置一臺集中火災報警控制器和兩臺及以上區域火災報警控制器,或設置一臺火災報警控制器和兩臺及以上區域顯示器。5.2.3.2 系統中應設置消防聯動控制設備。
火災自動報警系統設計規范講義
中國工程建設人力資源協會文件 建人協培 [2013]69 號
解讀《火災自動報警系統設計規范》
《火災自動報警系統設計規范》 5.7.2 火災自動報警系統應設專用接地干線,并應在消防控制室設置專用接地板。專用接地干線應從消防控制室專用接地板引至接地體。 5.7.3 專用接地干線應采用銅芯絕緣導線,其線芯截面面積不應小于 25mm2 。專用接地干線宜穿硬質塑料管埋設至接地體。 對于這兩條規范,有個疑問,目前的設計大多都是共用接地體,最底層底板水平主鋼筋水平焊通,并與樁基焊接。那么,消防控制室采用這銅電纜往下引接至共用接地體,有意義嗎?為什么不能用豎向鋼筋? 不知道對這規范理
《火災自動報警系統設計規范》 條紋說明 57頁 圖5 那條從安全信號閥信號模塊出來的線為什么要連到火災控制器和聯動控制臺的中間呢? 有什么作用啊
新版火災自動報警規范增設住宅火災自動報警一章,以后只要是做住宅設計必須上火災自動報警系統嗎,做普通多層住宅也要上這套系統嗎? 最近在做幾座普通的多層住宅,不清楚到底是不是強制性的必須要上這套系統還是非強制性要求,哪位大神能解答一下,謝謝!
《火災自動報警系統設計規范》GB50116-98第 3 《系統保護對象分級及火災探測器設置部位 》保護對象中:二級保護對象建筑高度不超過24m的民用建筑中:1.設有空氣調節系統的或每層建筑面積超過2000平方米、但不超過3000平方米的商業樓、財貿金融樓、電信樓、展覽樓、旅館、辦公室、車站、海河客運站、航空港等公共建筑及其他商業或公共活動場所;1. 是否每層建筑面積超過2000平方米、但不超過3000平方米就可不設報警。2. 本條規范在辦公室后是一個逗號,是不是說不管多大面積的(車站、海河客運站、航空港等公共建筑及其他商業或公共活動場所;)還是要設報警系統。
《火災自動報警系統設計規范》GB50116-98為強制性國家標準,自1999年6月1日施行。為下面討論方便起見,簡稱為“新規范”,原《火災自動報警系統設計規范》GBJ116-88同時廢止。下面簡稱為“原規范”。 新規范共分十章共108條和五附錄。原規范有八章共84條和四個附錄。下面分章節進行學習和討論:第一章 總則,原規范和新規范均為四條,第1.0.1條是說明制訂本規范的目的,這一條,新規范刪去了原規范中“早期發現和通報火災”及“保衛社會主義現代化建設”兩處文字。使條文更簡潔,但實質內容是相同的。火災自動報警系統是觸發器件,火災報警裝置,火災警報裝置,以及具有其他輔助功能的裝置組成的火災報警系統。本規范不僅為廣大工程設計人員,設計火災自動報警系統提供了一個全國統一的,較為科學的技術標準,也為公安消防監督管理部門提供了監督管理的技術依據。第1.0.2條和第1.0.3條,新規范與原規范在先后次序上作了對換。更符合規范條文的邏輯關系。第1.0.2條新規范刪去了原規范中“有爆炸危險的”幾個字。本條規定了本規范的適用范圍和不適用范圍。本規范的制訂主要是
《火災自動報警系統設計規范》的6.1.1條:消防控制設備應由下列部分或全部控制裝置組成其中有一條為:火災應急照明與疏散指示標志的控制裝置,請問這怎么做?謝謝!
《火災自動報警系統設計規范》要求探測器離空調送風口1.5米,離墻和梁0.5米,問題是有些小的房間滿足不了這個要求,那我們是不是可以讓空調送風口移位或者干脆取消?畢竟空調是舒適性的東西,不要也沒關系。各位是怎么認為的呢?
本次解讀新版《火災自動報警系統設計規范》主要是針對原規范做出補充、增加和細化的內容進行梳理、講解。原規范中未作變動部分不列入本次范圍。新版規范的目錄如下:
火災自動報警系統設計規范 培訓
火災自動報警系統設計規范 培訓專題,為您提供火災自動報警系統設計規范 培訓相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與火災自動報警系統設計規范 培訓 相關的專業交流討論,更多火災自動報警系統設計規范 培訓相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題