一、低壓消火栓的保護半徑為150m,而布置間距為120m,這是根據兩排街道間中心間距為160m的條件下,要求街坊的每個部位位于兩個消火栓保護范圍內得來的。(150*150-80*80)^0.5≈127m。也就是說建筑防火規范規定的120m的間距是在街坊寬度不超過160m的條件下得來的。而規范有沒有說布置室外消火栓時必須保證所有部位位于兩個消火栓保護范圍內。我覺得應該我們布置時應該要考慮它。誠然一般廠區兩排馬路都不會有超過160m寬的,但一片開發區就難說了。盡管規范上沒這樣要求,但個別城市的消防部門有這句話的。以下是安陽市消防支隊的網站內容: 2.室外消火栓的布置間距:室外消火栓的布置間距,必須保證城市街坊的任何部位著火都在兩上消火栓的保護半徑之內。低壓消火栓布置間距不應超過120M;高壓消火栓的布置間距不應超 過60M。(http://www.anyang.gov.cn/gaxf/zhishi03-02-01.htm)二、規范還規定當建筑物120m范圍內有市政消火栓時,且室外用水量不超過15L/s時可不設室外消火栓,這樣無非是用一個市政消火栓代替建筑物的室外消火栓了
理解上有點疑惑,特向大家求證一下高規: 7.3.6 室外消火栓的數量應按本規范第 7.2.2條規定的室外消火栓用水量經計算確定,每個消火栓的用水量應為10~15L/s。 室外消火栓應沿高層建筑均勻布置,消火栓距高層建筑外墻的距離不宜小于5.00m,并不宜大于40m;距路邊的距離不宜大于2.00m。在該范圍內的市政消火栓可計入室外消火栓的數量。建規8.2.8規定室外消火栓間距不應大于120米在兩本消防規范中提到了120米和40米兩個詞。個人理解住宅小區內部室外消火栓間距不宜大于40米,而建筑物周圍的市政消火栓間距不應大于120米。
請問,室外消火栓間距能超去120m嗎??是根據規范規定一定保證120m,還是可以按一個消火栓能保證150m,通過計算得出?規范的解釋是主要街道馬路的間距一般是160m來計算的,我們平時做的小區馬路間距肯定沒160m,所以我個人認為,規范的室外消火栓不應大于120m有局限性!!忘高手指點!!
這個問題原來提過,只是沒人回答,本人又確想得到指點,版主見諒!一、低壓消火栓的保護半徑為150m,而布置間距為120m,這是根據兩排街道間中心間距為160m的條件下,要求街坊的每個部位位于兩個消火栓保護范圍內得來的。(http://www.anyang.gov.cn/gaxf/zhishi03-02-01.htm) 二、規范還規定當建筑物150m范圍內有市政消火栓時,且室外用水量不超過15
老師們前輩們好!我是個新手,對防火規范中室外消火栓間距120m的規定相當困惑,對條文解釋也不是很明白,特向老師們請教,謝謝老師們,期待中!!謝謝!
在室外消火栓設置要求里有這樣一條:室外消火栓的間距,室外低壓系統不應超過120M,高壓系統不應超過60M。為何低壓系統的間距反比高壓系統的更大呢?請教各位大蝦!小弟感恩不盡!
去驗收個項目,發現其室外消火栓都是用室內消火栓來做,也就是那種DN65的消火栓口。也就是在室外地上設一根給水立管,然后立管端頭設一個室內消火栓用的那種消火栓口,起碼在我看來就是室內消火栓的那種口。不知這樣可以算是室外消火栓嗎?
小區室外環狀管網消火栓的間距怎么定 十幾米的間距布置嗎? 規范要求距房屋外墻不宜小于5m 可要是剛好距離外墻5米的位置剛好在消防通道路中,往前移不夠5米的間距,往后移動就到綠化停車位置,這種情況如何處理
根據建規8.2.8的條文說明:……當直角三角形的斜邊長153m時,豎邊長80m時,則底邊為123m實際計算(153*153-80*80)^0.5=?
看建筑設計防火規范8.3.2的條文解釋,說是斜邊153,豎邊為80,底邊為123米。可是照這個直角三角形的計算方法,應該是130米啊!不明白是怎么算的啊?
我看到有些誒圖紙是在底層成環,室外消防管網兩根接進來。還有些廠房之類的是每個消火栓直接從室外消防管網接進來,在室外成環。這樣也行嗎?
請教一下各位,室外消火栓穩壓系統 常規一般是怎么做的?是做的臨時高壓,通過屋頂高位水箱 或加室外消火栓穩壓裝置還是直接在水泵房內設置設置室外消火栓穩壓裝置做成穩高壓系統?
請問各位,如果一個工程,室內外消防均取水于消防水池。室內外消火栓應分別設置消防水泵吧? 那么,室內消火栓可通過按鈕啟泵,但當室外消火栓需要開啟時,是需要去消防泵房手動啟泵吧?是這樣么?
如題,請問一般室外消火栓系統穩壓問題是如何處理的,是采用臨時高壓系統(高位消防水箱接入室外消火栓系統)還是穩高壓系統(在消防泵房內設置室外消火栓穩壓裝置)。另外附圖中設置的流量開關是否合理,是否需要采用壓力開關?
對于室外消火栓,每個消火栓的用水量為10~15L/S,個人愚見:對于栓口DN150,對應用水量15L/S;栓口DN100,對應用水量10L/S。 那相對于圖集上,室外地下式消火栓只有DN100的栓口,是不是只能對應于10L/S的用水量呢?請大神指教!問題已解決,感謝各位大神不吝指教,小弟受教了,是我狹隘把概念搞混了,管道管徑得根據流量、流速等因素確定,不能想當然!
消規中 :6.1.7 獨立的室外臨時高壓消防給水系統宜采用穩壓泵維持系統的充水和壓力。 以下情況都是在設有室外消火栓泵的前提下 1.如果市政供水只是流量不滿足消防 ,壓力滿足,可否采用市政穩壓,(市政給水接到室外消防管網上)。 2.可否采用屋頂消防水箱單獨引出一根穩壓管,(類似噴淋穩壓管)接到室外消防管網上。 如果可以 就不單獨在消防泵房做室外消火栓穩壓設備了。
1 室外消火栓的數量是按照室外消防流量確定還是除此之外還要加上水泵結合起的數量?即有一個水泵結合起就要有一個室外消火栓?2 消防水池的消防車取水口是只相當于一個室外消火栓?還是一股水柱即5l/s?3 室外消火栓布置有間距要求嗎?取水口有間距要求嗎?
現在消防批文都要求我們設置室外消火栓,要是市政給水已經在附近設置了室外消火栓,我是不是可以不在該建筑邊設置室外消火栓啊?另外該設置室外消火栓時,它的供水是不是直接從市政給水管網接進來那?還是從該建筑的進水總表后接?再問一個愚蠢的問題,就是廠區的室外消火栓是不是直接從廠區的給水管網接上?而不納入廠房的消火栓給水系統?請大俠們指教,謝謝!!
我的消防水池共儲存540立方米的消防用水量包括:室內,外及噴淋的消防用水量.是否室外消火栓接在市政進水管上,如果這樣的話室外消火栓的壓力怎么保證啊?消防水池儲存室外消火栓用水量就是為了保證其的壓力和穩定性嗎?請各位同仁賜教!!謝謝!~