長傳個初步設計的圖樣
在網易土木上下了無數資料,卻從沒分享過,慚愧!搜了一下發現論壇上沒有此資料,特此上傳補上。該文件包括兩部分:05MR102 城市道路-立體交叉施工圖設計深度圖樣05MR103 城市道路-立體交叉可行性研究、初步設計深度圖樣
相信對從事結構設計的人員來說非常難得 也非常實用!
《民用建筑工程電氣施工圖設計深度圖樣》說要給全國提供一個范本,還要全國提倡,可惜我看了一個小時瀏覽了下(只看了前面住宅的,后面以后有時間再看),發現問題太多了,現把我著一個小時發現的問題舉例如下::1. P15及后面的圖紙,功率因素取值顯的比較隨便,如果是根據各個設備分別計算有功和無功,然后每個配電箱分開整理統計的話那是正確的,否則沒有依據2. P16的AL1的WL4回路因為三相嚴重不平衡,所以此處設備容量的表示法為32KW有點不當(當然此處開關和導線選擇表示設計者已經是考慮了)3. P16的AT3消防電梯配電箱最好加缺浪涌保護(而且該圖有浪涌的竟然不標規格?)4. P16的WP5和WP6是不是把機房照明和排氣扇放1個回路,插座另外一個回路更合理5. P17的AL1和AL2容量4KW與國家的現行推薦住宅用電指標結合不好,況且這里的回路設備是很多的,遠不止4KW6. 整個系統圖內備用回路明顯不到位7. 缺地下照明圖,而且找不到相關說明,可是從目錄來看這應該是一個完整的施工圖紙,所以造成P2
問大家一下,圖紙深度圖樣中對于脈沖水表、熱能表等遠傳的是用RVV4*0.5-SC15控制的。我想問一下同樣的表4*05可以帶幾個表呢。不是只取一個表的信號吧?。?比如說我一個熱水井中有12塊熱水表,我應該預留幾根管就可以了??!
光盤是一套,不知道有沒有想要其它項目的,如建筑,結構,給排水,電氣等。
對于剛剛開始結構設計的人員來說,施工圖的繪制是個看似簡單的難題,到底我們應該將施工圖繪制成什么深度,大家可以參看這本國家標準。
給大家發一份建筑給排水初步設計深度圖樣,目的讓不知道設計深度的同行能了解。
首發,正版附帶的圖紙。
民用建筑工程初步設計深度圖樣(空調動力方專業)
相信對電氣專業設計人員來說,非常的實用!
民用給排水初步設計深度圖樣
09DX003電氣施工圖設計深度圖樣
最新電氣施工圖設計深度圖樣
2建筑結構加固施工圖設計深度圖樣
05S902給水排水初步設計深度圖樣---dwg版
(有需要的朋友可以進來看看)[ 本帖最后由 dane6 于 2010-3-25 09:49 編輯 ]
如圖為《09DX004 民用建筑工程電氣初步設計深度圖樣》中的變配電所平面布置圖,有3個疑問:1、圖中室外地坪標高為-0.3米,變配電所的室內地平為1.95米(因有1.8米的電纜夾層)。如果電纜及母線為架空敷設,室內地平最低可為多少?2、M1、M2分別為電纜分界小室和配電所的大門,門內均為1.95米,門外均為-0.3米,沒有樓梯如何進出?3、《圖樣》中標注:“變配電所上層標高6.2米”。已經有電纜夾層了,還有必要設這么高的層高嗎?
09G103 結構施工圖設計深度圖樣
圖紙簡介: 本圖紙為暖通及動力施工圖設計深度圖樣匯編,關于暖通及動力的施工圖設計深度的樣例,以及設計說明的范本,初學者可以參考下,同時含有諸多原理及深度圖紙。 投稿網友: janezhang1014 上傳時間: 2014-05-2
建筑初步設計深度圖樣
建筑初步設計深度圖樣專題,為您提供建筑初步設計深度圖樣相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與建筑初步設計深度圖樣 相關的專業交流討論,更多建筑初步設計深度圖樣相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題