  • 關于TT系統的接地故障保護

    低規 "TT系統的接地故障保護" 第4.4.12條 最后一句話:當有多級保護時,各級宜有各自的接地極。如果利用漏電開關進行接地故障保護。總進線位置的漏電開關算一級保護的話,戶內各插座回路算二級保護。 那么,一個建筑內兩個接地極?怎樣理解呢?

  • 小電流接地系統中接地保護設備的選擇

    1.中性點不接地電網的接地保護 電力電網小電流接地系統大部分為中性點不接地系統,而單相接地保護的變化已從傳統接地保護發展到無人值守變電所配合綜合 自動化裝置的接地保護、接地選線裝置等,其保護目前主要有以下幾種: (1)系統接地絕緣監視裝置: 絕緣監視裝置是利用零序電壓的有無來實現對小電流接地系統的監視。 將變電所母線 電壓互感器其中一個繞組接成星形,利用電壓表監視各相對地電壓,另一繞組接成開口三角形,

  • 小電流接地系統接地保護的探討分析

    1 中性點不接地電網的接地保護 電力電網小接地系統大部分為中性點不接地系統,而單相接地保護的變化已從傳統接地保護發展到無人值守變電所配合綜合 自動化裝置的接地保護、接地選線裝置等,其保護目前主要有以下幾種: (1) 系統接地絕緣監視裝置: 絕緣監視裝置是利用零序電壓的有無來實現對不接地系統的監視。 將變電所母線 電壓互感器其中一個繞組接成星形,利用電壓表監視各相對地電壓,另一繞組接成開口三角形,接入過

  • 低壓電氣設備接地保護系統研究

    1我國低壓電氣設備接地保護系統的現狀 目前我國很多地方的企業還處于發展的初期,對電氣設備的安全保護意識仍添缺具體的認識。因此即使很多電氣設備在研制時已加上一系列的安全保護系統,但是在實際生產時卻被使用者有意或無意地屏蔽。這與國家提倡的安全生產的要求是互相抵觸的。我國電力法規明確規定:低壓電氣設備必須要有接地保護系統,并且保持與相線同等的絕緣水平。但是在實際的操作中會遇到各種問題,其中最主要的是建設成本與性能的矛盾問題。現在主流的低壓配電系統包括:TT系統、TN系統和IT系統。它們各自對電氣設備的接地保護系統有不同的規范及要求,但是歸根結底都是保護接地與保護接零的區別。 2低壓電氣設備保護接地與保護接零 保護接地與保護接零是低壓電氣設備兩種不同的保護措施,它們起作用

  • 關于屋面電氣裝置的接地保護!!!!

    如題:1.屋面電氣裝置接地能否直接連接避雷帶?2.屋面電氣裝置和建筑物內變電所電纜連接應做什么措施防護么?以上問題回答請參考規范上的內容。最好貼出規范具體內容。回答好的加分。

  • 系統接地與保護地探討資料

    系統接地與保護地探討資料,以供參考

  • 建筑供配電系統保護接地

    建筑供配電系統保護接地

  • 這樣做防雷及接地保護可以嗎?

    最近做了一個工程,生產車間為甲類防火防爆區。本人防雷按度第二類防雷建筑物做防雷設計,樓頂女兒墻上做避雷帶,通過柱內鋼筋作防雷引下線與地下接地極做電氣連通。室內距地面300mm做等電位連接干線,且通過柱上預埋的接地連接板同柱內鋼筋和以及地下接地極相連,室內所有金屬設備均同此干線連接,請問高手,這樣做可以嗎?如果不可以,為什么?

  • 求助!!關于接地保護的問題.

    一臺空壓機 由三相380V 角星轉換 平衡負載 中間有接觸器,進線的零序CT 接在N上 , 啟動時3相電流不平衡,某相電流很大,接地保護動作,顯示有600多A, 檢查電纜的絕緣和 電機都正常 把零序保護退掉 投入速斷保護 電機運行正常 三相電流平衡, 請問 啟動時的3相不平衡電流 會影響到零序CT么 為什么會動作(注:零序CT 是穿在N上的,不是穿在3相上的) ,過大的接地電流來自哪? 因為退?接地保護 電機 運行是正常的 排除接地故障 , 請高手解答,本人很菜.

  • 關于小電流接地保護裝置

    6月25號我公司10kV一段PT柜內保險擊穿,BC相失去電壓,由于低電壓保護沒有投入,沒有造成損失。但是小電流接地保護確誤報為一條線路發生接地事故,是何原因?

  • 關于民用光伏發電系統接地保護的問題

    最近在工作中遇到民用光伏系統接地的一個問題,希望能得到詳細回答。按照《太陽能光伏電源系統安裝工程施工及驗收技術規范》CECS85:96中9.0.5條文要求。規范要求:避雷針的接地線不應直接與機架相連,應在接地匯流排連接。對于這條規定應該這么理解?為什么不允許與機架直接連接?

  • 防爆除塵系統設計全解析:從泄爆閥到接地保護

    防爆除塵系統設計全解析:從泄爆閥到接地保護 目錄 1. 引言

  • 小電流接地系統中接地保護設備的選擇zt

    1.中性點不接地電網的接地保護電力電網小電流接地系統大部分為中性點不接地系統,而單相接地保護的變化已從傳統接地保護發展到無人值守變電所配合綜合自動化裝置的接地保護、接地選線裝置等,其保護目前主要有以下幾種:(1)系統接地絕緣監視裝置:絕緣監視裝置是利用零序電壓的有無來實現對小電流接地系統的監視。將變電所母線電壓互感器其中一個繞組接成星形,利用電壓表監視各相對地電壓,另一繞組接成開口三角形,接入過電壓繼電器,反應接地故障時出現的零序電壓。當發生單相接地故障時,開口三角形出現零序電壓,過電壓繼電器動作,發出接地信號。該保護只能實現監測出接地故障,并能通過三只電壓表判別出接地的相別,但不能判別出是哪條線路的接地。要想判斷故障線路,必須經拉線路試驗,必將增加了對用戶的停電次數。且若發生兩條線路以上接地故障時,將更難判別。裝置可能會因電壓互感器的鐵磁諧振、熔斷器的接觸不良、直流的接地、回路的接觸不良而誤發或拒發接地信號。(2)零序電流保護

  • 斷路器的接地保護與零序保護

    大家好,有一個設備改造,原來的主斷路器用的是普通的塑殼斷路器加三菱漏電斷路器NV-ZHA配合零序互感器ZT100B實現漏電保護,那么可否直接采用帶接地保護的斷路器直接替代?例如ABB的tmax的T6N 800 PR222DS/P-LSIG R800 FF 3P。低壓斷路器中的接地保護與零序保護有何區別?

  • 接地保護和漏電保護有什么區別?

    框架和塑殼斷路器均有接地保護,但微型斷路器似乎只有漏電保護,這個漏電保護的作用能不能代替接地保護,換句話說,微斷的漏電保護是不是比接地保護的靈敏性高一些!

  • 接地保護與漏電保護的概念

    一、接地保護 接地保護是安全防護技術的主要措施之一。出現故障時,比如電氣設備絕緣被擊穿后,電氣設備不帶電的金屬外殼以及與之相連的機器、管道等金屬部分可能呈現危險的對地電壓、人體觸及時便可能發生觸電危險。為保證人身安全、減少或避免觸電事故的發生,將電器設備不帶電的金屬外殼與大地做電氣聯接,稱為接地保護。采用了接地保護,可使接觸電壓和跨步電壓遠小于設備故障時的對地電壓,因而大大減輕了觸電危險。 不接地電網與大地沒有電氣聯接,對地

  • 求教(發電定子接地保護問題)

    我的是一個5MW的飽和蒸汽發電,用的是國電南瑞的微機綜保,當時設計院給的定值清單里面沒有投入95%定子接地和100%定子接地保護。這次我們小修了機組后,我看到零序電壓為0.2V左右,我就把兩個接地保護都投入了,但是在開機的時候,并網100%定子接地就動作,但是沒有跳機,我就把100%定子接地退出了。然后運行了大概1個星期,95%定子接地又動作了,跳機了。顯示的跳機值3U0為3.14V,我查了定值設定,95%定子接地保護是3V—20V,我們裝置是設定的3V。因為以前沒有投用的。然后我把95%定子接地也退出了。到現在運行了1周,三相電壓、電流都平衡。裝置上顯示的零序電壓是U0T也只有0.2V左右。但是有個3次諧波分量一直顯示的是3.1-3.4V左右。這到底是為什么。另外我這樣子運行有問題沒?求大神指點