最新版(GJBT-1344)15S202_《室內消火栓安裝》國家標準圖集,完整清晰版,可供下載。下載鏈接見文末。
10.室內消火栓設置場所、配置、安裝10.1室內消火栓、消防卷盤、輕便水龍設置場所:10.1.1下列建筑或場所應設置室內消火栓系統:1建筑占地面積大于300m的廠房和倉庫;2高層公共建筑和建筑高度大于21m的住宅建筑;3體積大于5000m的車站、碼頭、機場的候車(船、機)建筑、展覽建筑、商店建筑、旅館建筑、醫療建筑和圖書館建筑等單、多層建筑;4特等、甲等劇場,超過800個座位的其他等級的劇場和電影院等以及超過1200個座位的禮堂、體育館等單、多層建筑;5建筑高度大于15m或體積大于10000m的辦公建筑、教學建筑和其他單、多層民用建筑。10.1.2上述10.1.1條未規定的建筑或場所和符合上述10.1.1條規定的下列建筑或場所,可不設置室內消火栓系統,但宜設置消防軟管卷盤或輕便消防水龍:1耐火等級為一、二級且可燃物較少的
誰能提供室內消火栓安裝99S202圖集啊,謝謝!我這里的工程正在施工中,為了配合裝修效果,甲方要求采用薄型帶滅火器組合式消火栓箱1800x700x160,市場有這么薄的消火栓嗎?如果安裝了能通過驗收嗎?謝謝各位指教!工程地區:廣州市
各位 問個技術問題,消火栓由單栓變成雙栓,主立管是DN100的鍍鋅鋼管。由主立管到栓頭處立管之間的橫管是多大的?(消火栓是DN65的)變更后沒說。參照哪個圖集或著規范?麻煩告訴下。謝謝各位了
啥話不說直接上圖,一看就明白
在網上找了很久這個規范,到底有沒有這個規范?在《建筑給排水及暖通工程驗收規范中》有室內消火栓系統的很少部分就是相對消防上的,不清楚,各位大神。有沒有?還有那個《自動噴淋消防系統施工及驗收規范》中管開孔能不能用到室內消火栓系統上?熱鍍鋅鋼管上DN150能不恩能夠接DN125?采用的是什么連接?卡箍還是?還有下面這個圖: 橫著的事150的管子,立管是125,立管三通之后上下都是65的接消火栓。管件是這個三通怎么用?該怎樣接?
我想知道,工廠的廁所用水屬于不屬于生活用水管道啊。一四層工廠,每層900多平米,丙類工廠,高22.3。需要設消火栓嗎?需要設置消防控制系統嗎?安全疏散照明要不要?
圖集04S202室內消火栓安裝
我們這兒的小區經過質監站的驗收后,提出一個問題“室內雙栓消火栓安裝的角度應與箱體成45度角”,標準圖集上安裝的是與箱體成90度角,究竟該如何安裝,請各位大俠不賜吝教
室內消火栓安裝修編簡介
1.高位水箱儲存的是10min的室內消防水量,這里的室內消防水量是噴淋加上室內消火栓嗎?如果是兩者之和的話,那是不是意味著消火栓不需要按下消火栓內的啟動按鈕就可以出水?(不過我記得我們老師上課講的是水槍要按下消火栓箱內的啟動按鈕才可以出水,所以有些疑惑。)2.我看見有的地方說設計室內消火栓時最不利情況為同一根立管上同時出三股水柱,首先不是很理解到底這里說的最不利情況是指什么,然后是為什么是3股?請前輩指教,消防這一塊沒怎么學懂。
室內機安裝規范 室內機必須單獨設置托、吊架,不得與其它設備、管線共用或懸掛在其它專業的吊架上。 吊裝時應使用四根吊桿,吊桿直徑不得小于φ8圓鋼。吊桿長度超過1.5米時,必須在對角線處加兩條斜撐以防止晃動。 要用兩個螺母固定室內機。 吊裝在封閉吊頂內時,室內機電控箱位置處應預留原則上不小于400×400mm的檢修口。 內機吊裝必須做到水平,不得出現傾斜。 機器吊裝最好避免緊貼房頂,應留出一定的間隙,防止機器運行時產生振動 如果機器與出風口之間的距離大于10cm,必須用帆布或復合風管進行連接,連接處必須牢固、無縫隙,以免出現漏風。<
室內強電部分,供電線路的布設,要考慮家庭目前以及未來使用電器的總功率的大小。因此,住宅強電線路及其配套材料,要根據家中使用電器的使用功率來選擇,經濟條件許可的情況下,還要有一定的超前考慮。 國內近些年,新建開發的住宅樓房的內部,無