根據新建筑防火規范,樓梯間等位置建筑不劃分到任意一個防火分區內,消火栓規范要求消火栓設置在樓梯間等位置,那么設置在樓梯間的消火栓是否可以同時保護兩邊的防火分區?
消防給水及消火栓系統規范
新消規把標準提高之后,好像是現在高位水箱必須做了,最少都18立方。一般情況下都需要設立增壓設備才能滿足最不利消火栓的栓口動壓,現在搞消防設計,甲方對此表示非常不滿啊!!!有沒有辦法能不設消防水箱,當然除了常高壓的消防給水系統之外。
消防給水及消火栓系統設計規范.
消防給水及消火栓系統技術規范疑問 1 、第 3.3 及 3.5 節,室內、外消防用水量單獨列出地下建筑。 疑問:此處的地下建筑是否包含汽車庫?或是地下車庫等消防用水量 還按《汽車庫、修車庫、停車場設計防火規范》進行取值? 2、第 5.4.4 條,“……,消防水泵接合器在每座建筑附近就近設置”
需要的自行下載學習。
消防給水及消火栓系統技術規范2014版
《消防給水及消火栓系統技術規范》宣貫
推薦給大家一本書,雖然有些問題有待考證,不過大部分寫的還是不錯的。內含條文解讀,問題解答,問題拓展等,寫的還是挺細的。書店,某寶和其它網站均有銷售。喜歡的自己去買本吧,只要20來塊錢。走的是親民路線。另外說一下,這貨目前沒有電子版。
本帖最后由 版專攻 于 2014-12-3 15:24 編輯 從q*q群轉過來的,很多大家爭議的問題都有涉及,供參考
有需要的朋友可以下載哈
消火栓規范11.0.4條:消防水泵應由消防水泵出水干管上設置的壓力開關、高位消防水箱出水管上的流量開關,或報警閥壓力開關等開關信號應能直接自動啟動消防水泵。首先不去探討這句話語法上的問題,就做法本身,是如何理解這三種啟動方式的關系?我個人理解是消防水泵啟動方式一般是三種:1.自動啟動,2.消防控制中心按鈕啟動3.泵房現場啟動規范11.0.4條說的是不是第1種自動啟動的方式,只是給了三種選擇,要么泵出口壓力開關,要么水箱出水管流量開關,要么報警閥壓力開關。可以這樣理解嗎?
一棟建筑地下兩層,地上四層。地下部分在《消規》之前已經出了施工圖,并且施工完了。現在做地上四層的消防設計。地上四層消防設計要不要遵守《消規》。消防泵房是建在地下二層的,因為不出新的消防泵房圖紙,所以我認為泵房本身是沒問題的,問題是地上四層還能不能無條件使用這個泵房(在地面10米以下)。請高手解答呀。多謝!
本人在一風景開發區建設局工作,前天由于附近的一些村民因掃墓引燃山火。由于著火點距景區道路邊的消火栓較遠,水帶不夠長,后只能打119來撲滅。幸好發現及時,火勢不大,但由于本人剛調來此單位,從專業角度感覺此處消防設施很不完善,請求大家給予這方面的支持。
5.3 穩壓泵 5.3.1 穩壓泵宜采用離心泵,并宜符合下列規定: 1 宜采用單吸單級或單吸多級離心泵; &nb
那位同行做過或有經驗幫忙分析一下,消防水鶴能替代室外消火栓嗎?消防水鶴應屬市政消防設施,做小區或單體的是否有這個設計權限,應得到消防部門的批準吧?還有,本設計室外給水管道壓力保證不了0.4MPa,如果從消防水池加壓送至消防水鶴怎樣實現室外消防泵的啟動,沒查到這方面的資料,各位同行給點意見吧。
剛做了一個項目,具體情況是這樣,是個11層的住宅建筑,下面兩層商業不超300平方米,但這個地方沒有市政管網,開發商準備在小區內打井供水,那么室外消防用水這一塊怎么保證,水井是否可以算做天然水源,是否可以做為室外消防水來源,(防火規范條文解釋:對于天然水源,如其水位太低、水量太少或枯水季節不能保證用水的,仍應設置消防水池)水井水位太低,如果不可以,那么消防水池設置時考慮室外消防用水量,消防水池設置供消防水車取水的吸水井,那么室外消火栓是否還要設置,如果要設置是從消防泵接出專門布置室外消火栓的管道,還是可以考慮從生活給水管網(從水井經加壓后的水)上接消火栓供室外消防?
本帖最后由 xiaopangpang0108 于 2015-10-25 00:24 編輯 如題,小弟經過多方整理,目前認為需要以下規范:1、《建筑設計防火規范》2、《消防給水記消火栓系統技術規范》3、《建筑滅火器配置設計規范》4、《氣體滅火系統設計規范》5、《自動噴水滅火系統設計規范》6、《泡沫滅火系統設計規范》7、《水噴霧滅火系統設計規范》8、《細水霧滅火系統設計規范》9、《爆炸危險環境電力裝置設計規范》10、《汽車庫、修車庫、停車場設計防火規范》還需要補充哪些規范呢?望大家不吝賜教~~