1 重點工程簡介1.1 武漢地區地下水源熱泵工程實例 1.1.1地下水源熱泵在湖北工程應用最早的一家是位于荊州沙市的法雷奧汽車空調有限公司,采用的是西亞特LWP1800(545KW)螺桿水一水熱泵機組2臺,LGP350一臺(110KW),總制冷量是1200Kw,供應一個車間(5000m2)和辦公部分(900m2), 因取水量的限制取水井為一口50m3/h的井,制冷時另加一臺冷卻塔進行補充。制熱時因車間本身設備散熱量較大,一口井取水完全能夠滿足供暖需要。夏季井水18.5℃,冬季17.8℃。2000年9月開始運行。 1.1.2位于漢口循禮門的天與地音樂城,建筑面積5000m2,采用的是意大利克萊門特活塞式水源熱泵機組WRHH1202兩臺,總制冷量是720Kw,總制熱量是750Kw(其中供暖450Kw,利用熱回收系統供生活熱水300Kw)。打兩口井,一抽一灌,回灌在90%左右,井深47m,冬季出水20.5℃,取水量60m3/h。冬季運行機組升溫很快,2小時不到
轉貼: 地源熱泵系統摘要: 地源熱泵是一項新興的節能環保、可再生能源利用技術,本文回顧了地源熱泵空調系統在國內外的發展和應用情況,介紹了地源熱泵空調系統在湖北武漢地區的工程應用實例,并就地源熱泵空調系統設計和實際工程應用中應注意的問題進行了闡述和探討。 關鍵字: 地源熱泵 節能 工程應用1 地源熱泵應用概況 地源熱泵(GSHPS)是一個廣義的術語,它包括了使用土壤、地下水和地表水作為熱源和熱匯的系統,即地下耦合熱泵系統(ground-coupled heat pump systems, GCHPS),也叫地下熱交換器地源熱泵系統(ground heat exchanger);地下水熱泵系統groundwater heat pumps, GWHPS);地表水熱泵系統(surface water heat pumps, SWHPS)。1.1 國外發展情況 地源熱泵系統由于采用的是可再生的地熱能,因此被稱之為:一項以節能和環保為特征的21世紀的技術。這項起始于1912年的技術
土壤源熱泵在武漢地區的設計應用
論文簡介:通過對某辦公樓地源熱泵系統的短期測試與長期監測,分析了影響系統能效的主要因素,得出了該熱回收熱泵機組的部分負荷制冷性能系數低于額定工況下的制 投稿網友:huxian90 上傳時間: 2013-02-26
我公司專業從事地源熱泵中央空調和太陽能系統設計、工程預算、設備銷售、施工安裝、維修保養等系統集成配套服務,致力于新型能源的技術開發和推廣。公司經銷范圍有地源熱泵節能中央空調、空氣源熱泵節能中央空調、室內地板熱輻射供暖、生活熱水機、工業用熱水機、冷水機、風機、水泵、太陽能熱水以及各種相關配套自控和中央空調末端產品。是集能源型設備設計、銷售、安裝及服務于一體的高新技術單位。本公司可為客戶提供最具性價比的各種暖通產品。歡迎垂詢訂購。單位名稱:武漢市淺層能能源環??萍加邢薰狙?示 廳:武漢市武昌區鐵機路1080號 地 址:武漢市東湖開發區關鳳大道2號網 址:http://www.whqcn.com聯系電話:027-86531553 027-86531285 傳 真: 027-86531553 郵 編: 430000 郵 箱: wh.qcn@163.com
對地源熱泵不太了解,網上查了查還是不太明白,所以想在這里問一下:春秋2季,不用制冷和采暖,這時候熱水的加熱方式是什么???是不是和電熱水器差不多了? 還有冬天時候,如果不用采暖,熱水能單獨使用嗎?
本帖最后由 gs5566gs 于 2013-6-6 13:50 編輯 看了《地源熱泵系統工程技術規范》——2009版,有時間參數(紅色方框部分)理解不是很透徹,請高手指教。
請問各位作過地源熱泵預算的各位前輩,地源熱泵機組的造價應該怎么估算啊,也是按制冷量估算的么?還有室外埋地管該怎么估算啊,如果埋深在100米-200米之間,500一平米夠了么,請各位前輩指教~~~~~~~~
請高人指點一下地源熱泵地埋管打井的施工預算怎么做?算到哪部分里?用興安得力的清單計價08規范,應該在哪里找?[ 本帖最后由 iversonqin 于 2010-5-19 17:07 編輯 ]
我這里有15萬平米的獨棟小別墅想采用地、水源熱泵方式。各位能給個詳細介紹嗎?。我在山西長治,最低氣溫22度;我的聯系方式手機:13835565725 QQ:763089905
地源熱泵系統的分類的缺點 1)Groundwaterheatpumps,GWHPs地下水熱泵系統,缺點是必須要注意符合下列條件:水質良好;水量豐富;回灌可靠;符合標準。 2)(a)Horizontalground-coupledheatpump水平埋管地源熱泵系統;對于垂直式埋管系統,其缺點是鉆井費用較高;對于水平式埋
武漢某地源熱泵空調系統埋管部分施工
各位同行: 現在手頭有個工程項目,設計院提供的冷熱負荷為:空調冷負荷:3844kw;熱負荷:1982kw,而我現在選擇兩臺我公司地源熱泵機組,機組參數:單臺制冷量1965.8KW,制熱量1993.4,制冷輸入功率302.7KW,制熱輸入功率384.8KW?,F在需要確定室外側地埋管的打井數,我的思路是這樣的。首先按冬季制熱量確定打井數量KW:冬季從地下獲取的熱量為1993.4-384.8=1608.6KW,冬季制熱期間設計時可取換熱能力的值,即45W/m(井長),具體計算公式如下:L=Q/45 其中 ——豎井總長,mQ——冬季從土壤吸收的熱量,W,分母“45”是冬季每米井長散熱量,W/m 所以:L=1608600/45=35747(米),考慮到工程的實際情況,并根據施工場地現場條件,每個豎孔暫定為80米??讖綖椤?50,孔間距為5m。根據下式計算豎孔數目:N=L/H=35747/80 =447(個) 。 打地埋管井447口能滿足冬季要求,考慮土壤熱平衡措施設計,該建筑空調熱負荷遠小于冷負荷,夏季需采用冷卻卻塔輔助排熱。現在我想知道,冷卻塔的數量和水流量是如何
水源熱泵是通過利用地表淺層水源吸收的太陽能和地熱能而形成的低品位熱能資源,輔以少量的電能。冬季,從相對高溫的水源中提取熱能,由熱泵機組通過空氣或水做載體,為建筑物供暖;夏季利用水體的相對低溫帶走建筑物中的熱量。 二、 水源熱泵(三聯供)機組的特點 1 、熱源穩定,效果顯著 1 )機組的熱源采用地下水或者地表水,熱源穩定,不受季節影響。所以在制冷制熱狀態下均能達到較好的效果,同時機組運行可靠性大幅度提高。 2 )具備制冷、制熱及生活用水的功能,制冷水溫 7-12 ℃,制熱水溫 40-45 ℃,生
在自然界中,水總是地源熱泵系統原理由高處流向低處,熱量也總是從高溫傳向低溫。人們可以用水泵把水從低處抽到高處,實現水由低處向高處流動,熱泵同樣可以把熱量從低溫傳遞到高溫。 所以熱泵實質上是一種熱量提升裝置,工作時它本身消耗很少一部分電能,卻能從環境介質(水、空氣。土壤等)中提取4-7倍于電能的裝置,提升溫度進行利用,這也是熱泵節能的原因。 地源熱泵是熱泵的一種,是以大地或水為冷熱源對建筑物進行冬暖夏涼的空調技術,地源熱泵只是在大地和室內之間“轉移”能量。利用極小的電力來維持室內所需要的溫度。 在冬天,1千瓦的電力,將土壤或水源中4-5千瓦的熱量送入室內。在夏天,過程相反,室內的熱量被熱泵轉移到土壤或水中,使室內得到涼爽的空氣。而地下獲得的能量將在冬季得到利用。如此周而復始,將建筑空間和大自然聯成一體。以最小的低價獲取了最舒適的生活環境。
地源熱泵水源/地源熱泵有開式和閉式兩種。 開式系統:是直接利用水源進行熱量傳遞的熱泵系統。該系統需配備防砂堵,防結垢、水質凈化等裝置。 閉式系統: 是在深埋于地下的封閉塑料管內,注入防凍液,通過換熱器與水或土壤交換能量的封閉系統。閉式系統不受地下水位、水質等因素影響。 1、垂直埋管——深層土壤垂直埋管可獲取地下深層土壤的熱量。垂直埋管通常安裝在地下50-150米深處,一組或多組管與熱泵機組相連,封閉的塑料管內的防凍液將熱能傳送給熱泵,然后由熱泵轉化為建筑物所需的暖氣和熱水。垂直埋管是地源熱泵系統的主要方式,得到各個國家的政府部門大力支持。 2、水平埋管——大地表層在地下2米深處水平放置塑料管,塑料管內注滿防凍的液體,并與熱泵相連。水平埋管占地面積大,土方開挖量大,而且地下換熱器受地表氣候變化的影響。 3、地表水江。河。湖。海的水以及深井水統稱地表水。地源熱泵可以從地表水中提取熱量或冷量,達到制熱或制冷的目的。利用地表水的熱泵系統造價低,運行
地源熱泵的應用方式從應用的建筑物對象可分為家用和商用兩大類,從輸送冷熱量方式可分為集中系統、分散系統和混合系統。 家用系統 用戶使用自己的熱泵、地源和水路或風管輸送系統進行冷熱供應,多用于小型住宅,別墅等戶式空調。 集中系統 熱泵布置在機房內,冷熱量集中通過風道或水路分配系統送到各房間。 分散系統 用中央水泵,采用水環路方式將水送到各用戶作為冷熱源,用戶單獨使用自己的熱泵機組調節空氣。一般用于辦公樓、學校。商用建筑等,此系統可將用戶使用的冷熱量完全反應在用電上,便于計量,適用于獨立熱計量要求。 混合系統 將地源和冷卻塔或加熱鍋爐聯合使用作為冷熱源的系統,混合系統與分散系統非常類似,只是冷熱源系統增加了冷卻塔或鍋爐。
地源熱泵從2009年開始進入快速發展階段,而隨著“十二五”節能減排的號召,地源熱泵將迎來更大的發展機遇,據了解,地源熱泵有三大優勢:一是比其他常規供暖技術可節能50~60%;二是環保不排放任何廢棄物;三是運行費用可降低30~70%. 地源熱泵從2009年開始進入快速發展階段,而隨著“十二五”節能減排的號召,地源熱泵將迎來更大的發展機遇,據了解,地源熱泵有三大優勢:一是比其他常規供暖技術可節能50~60%;二是環保不排放任何廢棄物;三是運行費用可降低30~70%.作為一個新興產業,地源熱泵技術在發展中也遇到諸如施工質量、維修困難、標準兼容難等不少問題,要‘’想全面應用地源熱泵技術任重而道遠。 第一,標準待出臺。規范標準是技術發展的基礎,地源熱泵供暖空調系統主要分3部分:室外地能換熱系統、水源熱泵機組和室內采暖空調末端系統,涉及建筑、機械、電能、水能等多個領域和學科,急需標準對接和統
請問壇子里的設計院的大俠們,做地埋管熱泵設計,大家有么有按規范要求做全年動態負荷與系統取熱量、釋熱量的計算分析呢?地埋管系統的設計是要依托廠家完成么?如果依托廠家萬一投產失敗,地埋管的換熱計算書都不能提供甲方審查,怎么辦呢?我們專業老總看圖要求提供相關物探參數及計算分析,怎么整呢?整的頭都要大了,我覺得只從設計院推薦地源熱泵系統的風險有點大呀!