我公司增加一吹瓶車間,共六臺吹瓶機需要做環保驗收,廢氣這塊環評報告上提到有收集、凈化廢氣的設備,但現場實際是沒有的,環保局現場查勘時就依據環評報告提出需安裝相關環保設備以滿足環保驗收,同行業很少有裝這樣的設備的,且有機廢氣微乎其微,所以公司準備讓監測站過來做廢氣檢測,看是否不裝環保設備的情況下是否能夠達到排放標準,請問大家檢測之前需要做些什么準備嗎?是無組織排放的。謝謝!
下圖為自動噴淋最不利作用面積的圖,請問這樣的最不利作用面積用特性系數法怎樣計算啊????急啊???
1、計算自動噴淋流量是不是一般都用作用面積乘以噴水強度在乘以個1.3系數呢? 還有沒有其他的方法~!2、最不利點噴頭壓力是規范規定的0.05Mpa ,還是通過計算噴頭流量那個公式(q=K乘以根號下10P)反推出來的? 知道危險等級 確定單個噴頭保護面積 計算出單個噴頭流量之后反推壓力? 看書看多了 蒙了~!倒騰不清了
本人認為使用程序自動出圖還是有不少弊端的,尤其對新手,很多基本概念還沒搞清,用程序稀里糊涂就出了圖了。不知大家有什么看法,都是怎么做的
今天看一個火災自動報警的圖集,跟消防有關的配電箱都有一根從控制室到配電箱的控制線,而非消防配電箱則沒有控制線,只有控制模塊,我就疑惑了,消防時非消防電源不是消控中心切除嗎,還是說模塊接收到信號,分勵脫扣器就強制切除,求大俠指教,謝謝
先上圖。圖1,2是低壓配電系統中,1段母線,2段母線的自動功率補償柜。但是一段母線有兩個柜子,一個功率補償主柜,一個輔柜。3,4圖可以看到控制原理圖。我想問你下一段的1段的兩個功率補償柜之間連接的電纜起什么作用。2段的功率補償柜是否需要連接到1段的主柜上面?
本帖最后由 a024015 于 2015-11-2 09:35 編輯 我們習慣布置成第一種那樣的位置。有些窄的位置也可以。第二種(默認那種),不適合窄的地方。所以,我覺得第種才合理。那怎么修改“自動布置”的位置?給排水的因?yàn)橄鹚ㄌ幰艤缁鹌鳌O到y(tǒng)的自帶的消火栓放了,還要放兩個滅火器。人家說,用系統的消火栓還不如用自己做的塊(消火栓+兩個滅火器)。我不知道天正給排水有沒有自動布置滅火器到消火栓那里的命令。
隨著計算機的發展,科技的進步,結構設計也越來越自能化了。慢慢的各種自動出圖軟件相繼出現。個人也是喜歡倒騰的人,相繼用過的自動出圖的軟件也有一些:TSPT、老虎后處理、GICD、AST。簡單說收感受:1、AST操作不是很便利,還不夠成熟,有待發展;2、老虎后處理,發展很多年了,知道的人很多,用的人不是很多,出的圖面比PKPM好些,操作也不是很便利;3、GICD是我看好的一款軟件,操作和界面都很好,可是死了,那也就不多說了;4、TSPT可以說是TSSD這幾年發展的一個重點,也可以說是目前除了PKPM和YJK外最權威的一款自動出圖軟件了,跟規范的結合應該是其它幾款沒法比的,操作和截面也慢慢符合大眾口味。 用了這么多軟件,個人還是首推TSSD的TSPT,畢竟團隊強大,出的東西可信度高,沒必要去花那么多錢買那么多花里胡哨的東西。
BIM軟件小技巧:Navisworks救命的自動保存大家在運行一些設計或辦公軟件時,它們都會有一些自動備份或保存的機制,比如說AutoCAD和Word等。我們在使用Navisworks的時候,其實它也是有這種功能的。在我們遇到突發情況,NW崩潰或死機來不及保存當前文件的時候,就可以去查找它自動備份的文件進行恢復。這個位置在哪呢,我們來看一下。這個位置默認在C:Users當前用戶名AppDataRoamingAutodesk Navisworks Manage 2015AutoSave下,大家可以根據自己的版本相應去調整這個目錄位置。當然這個位置,我們也可以自己去修改,它在選項中可以設置,也可修改成跟主文件相同位置。我們可以來查看下,默認保存的文件形式是什么樣。
大家好,我最近在學習自動噴淋系統,我看自動噴淋系統的圖紙上面都有排水管道是怎么回事呀?自動噴淋系統也需要排水嗎?是不是只有在濕式噴淋系統中才有呀?是不是用于檢修時排放管道中的水呀?敬請各位不吝賜教!
我們單位的洗澡堂設計的是在鍋爐中燒到46度,送到澡堂后就差不多熱了.這樣的問題是沒鍋爐的溫度必須掌握好.我想改進一下.把溫度可以燒到八九十度,送到澡堂的熱水箱.在出水口處加一自動混水裝置,使自來水和熱水在設定的溫度自動混水.有這樣的么?請大家推薦.
一個四層酒店,一層停車場46個車位,二層為廚房職工餐廳和包房,三層為包房,四層為包房和宴會廳,高度為14.1米。停車場需要設置噴淋系統么?按噴規停車場屬于中危2級應設噴淋。可是按《汽車庫 修車庫 停車場設計防火規范》<100車輛的屬于4類防火分類 ,此規范并未將4類停車場列為應設置自動噴水滅火系統的范圍。這個地方該怎么解決。二層三層四層是否設置自動噴淋,如果設,是不是按照噴規僅在走廊設置就行 還是所有的地方都設阿?本人頭一次做設計 心里沒底。各位達人幫忙解決一下
一棟約80米的住宅樓,地下一層,地上三層為商場,三至二十二層為住宅,上面住宅有較長的走廊,這個走廊需要設置自動噴淋嗎?我參考很多圖紙沒有做,但是在高規的7。6。2的內容中好象又要設置。請大家給意見?謝謝!
本人剛接一個有五棟13層公寓樓(總面積8萬M2)大小區,每棟公寓一二層都分為30M2左右的小商鋪,3至13層為公寓,有內走廊,其中最大的一棟底層面積有2800M2,設計時根據《建筑設計規范》2005,我只考慮一個300M3的消防水池(供消火栓),而可以不設噴淋系統嗎?請各位大俠多多賜教。
小弟初來乍到,還望各位關照從規范來看,好像別墅沒有要求做自動消防報警系統,那么別墅一般有多少比例會做自動報警呢?如果做的話,是只在廚房和起居室里裝兩個探頭還是基本上各個重要的屋子都有安裝呢。
總電流600A,補償器的取樣電流是2.6A電壓是380V,顯示功率因數值-51,手動補償越補越低,到-26,這是為什么?請高手指點,在這里謝謝了。
各位大家好,小弟手上有個項目是這樣的,二類高層,原本出圖一二三樓做卡拉OK,四到十一層做旅館, ,六到九層有連通采光井,故算為一個防火分區,當時做噴淋給他一到十一層都做了,因為怕侠通不過,現在甲方把一到三層全換成住宅出售,那現在做噴淋是不是只需要做公共走道部分就可以那,其他各個單間還要嗎
我用的是tssd2.8網絡版,為什么在用自動負筋功能配筋時點右鍵或按Enter鍵程序自動退出,而且它的幫助文件等也無法打開,請教高手解答,拜托了,謝謝!
給排水技術措施 187頁中 表中中危險級控制標準噴頭數DN25 1 DN32 3 DN40 4 DN50 8 DN65 12 DN80 32 DN100 64 輕危險級 DN25 1 DN32 3 DN40 5 DN50 10 DN65 18 DN80 48 自動噴淋規范中只包含著些 請問當中危險級噴頭超過64個怎么標注管徑? 請問當輕危險級噴頭超過48個怎么標注管徑? 希望大家幫挚？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？?/p>