傳上來,希望對大家有點幫助。:call:
傳上來,希望對大家有點幫助。:time:
非金屬風管制作、安裝,金屬風管制作、安裝,通風機安裝,空調系統調試,風機盤管安裝,管道安裝,管道保溫等。
本人想要學習供熱通風與空調工程專業,不知從何下手,請各位兄弟姐妹告知學習專業課本的先后安排等。謝謝!請電子郵件告知:haozhaojie@sohu.com希望和大家成為好朋友!
通風與空調工程安裝禁忌
我是天津的.我不是學預算的.所以對于很多問題都不明白.我現在要算風閥的安裝費用.應該用哪一項呢.為什么碳鋼調節閥沒有當是安裝的呢.如果用了碳鋼調節閥制作安裝那還用加主材費嗎?
通風與空調工程安裝完畢,施工單位必須進行系統的測定和調整(簡稱調試)。 交工前,施工單位應配合建設單位進行生產負荷的空調系統綜合效能試驗的測定與調整,使其達到室內環境的要求。 1.通風空調工程調試的工藝流程 組織現場調試小組→調試準備及現場勘測→系統調試前的各項檢查→系統的風量和水量測定與調整→通風空調系統設備單機試運轉及調整→樓宇及消防自控系統相關設備檢查→空調及通風單體設備自控調試→空調及通風、防排煙系統自控聯動調試→系統無生產負荷聯合試運轉及調試→資料整理及移交。 2.系統調試前的準備工作內容 編制運轉調試方案并經批準; 組成調試小組; 熟悉、了解空調系統以及相關技術參數、調試方法與手段、各種儀器儀表的使用,以及調試環境等; 對系統的設備進行檢查和試運轉,確認設備的工作狀態正常、工作能力能達到設計要求;配合電氣及自動控制專業工程完成電氣檢查與校核; 所使用的儀器儀表應在檢定周期內,其精度等級及最小分度值應能滿足測定的要求等。 3.系統調試的主要內容
通風空調工程各種技術交底!http://co.163.com/forum/content/1478_588955_1.htm
摘要:本文簡要介紹了屬風管制作、硬聚氯乙烯風管的部件制做、空氣處理室制做及安裝、消聲器制做與安裝、除塵器的制作與安裝、通風機安裝、制冷管道安裝、防腐與油漆、制冷管道安裝等操作要點。 關鍵詞:通風空調工程 風管制作 空氣處理室 消聲器 除塵器 通風機 一、屬風管制作操作要點 1.圓形風管的三通或四通,其夾角宜為15―60度,夾角的允許偏差應小于l度。 2.風管各管段的連接應采用可拆卸的形式,管段的長度宜為1.8―4.0,焊接風管和螺旋風管可適當加長。 3.風管與法蘭連接,如采用翻邊尺寸應為6mm―9mm翻邊應平整,不得有孔洞。 二、硬聚氯乙烯風管的部件制做操作要點1.風管水平安裝,水平度的允許偏差每m不應大于3mm,總偏差不應大于20mm。風管垂直安裝;垂直度的允許偏差每m不度大于2mm,總偏差不應大于20mm 2.支吊、托架不應設置在風口,閥門檢視口處,吊架不得直接甩在法蘭上。 3.防火閥安裝方向位置應正確,易熔件應在系統安裝后裝入。 4.各類風口的安裝應平整、位置應正確、轉動部
空調通風工程識圖與施工.pdf
有幸在一次施工當了項目經理(冒牌的)!根本沒做過,在監理的指導下,終于完成了竣工資料及竣工表格!那些表格可是從監理那邊買來的,現在上傳給大家!希望大家在施工過程能用到!
通風與空調工程檢查用表.rar
01 通風機安裝質量管理.doc 02 風機盤管及誘導器安裝質量管理.doc 03 金屬風管制作安裝工程質量管理.doc等等
安裝通風空調工程綜合指標
網上下載的建筑水暖與通風空調工程,拿來與大家分享,哈哈