求教這個雨篷結構怎么布梁?主要是與樓層的梁錯位的比較大。
請教圓圈位置的防水如何處理
不錯的一本書 需要的朋友可以參考看下
本工程門式剛架,單跨24m,縱向長100m,柱距6m,檐口高8m,在剛架平面內懸挑5m雨篷,雨篷標高為5m位置用STS建模,可否把雨篷和主剛架一起建模呢?如果進行建模,要在5m標高處加節點,這樣是否會影響邊柱的計算長度呢?導致平面外計算長度計算是否錯誤呢?一直存有疑惑,望達人能釋疑!!萬分感謝~
這么一個鋼雨篷,大家討論結構方案
請教高手,用PKPM計算框架時,雨篷荷載是否要加到框架梁上,如何做?謝謝!!!!!!!!!!!!!!
一個鋼結構雨篷,采用鋼結構骨架,上下表面包鋁板,整個雨篷的厚度為1m,請問:向下的正風壓時,體形系數應取多少?向上的負風壓時,體形系數又應取多少?假定均取2,可不可以上下兩層各取為1?急急急!!!!請各位大俠賜教,不勝感謝
現有的鋼構廠房追加雨篷,我要怎么辦呢?是不是把廠房的鋼構再輸入一遍,原來的數據沒有,只有圖紙。有沒有簡單的計算方法?求教
有很多勘誤,比如有一個很大的錯誤,直徑大于10的鋼筋也取的是抗拉強度設計值210N/mm^2此外還有很多,大家怎么看?有沒有一個匯總的勘誤表啊
雨篷梁寬370,高480,凈長3600,挑出長度1200,請問各位我怎么校核一下雨篷梁的梁高和配筋?具體步驟是什么?最好有個事例,謝謝各位幫助!
有一本好的書,放上去讓大家共享一下。
用的拿去~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
如題 梁為B=200 h=400 是要配抗扭鋼筋 還是加大面筋和底筋的配筋面積來抗扭?另外,箍筋要全程加密嗎? 希望大家多多幫忙 ~
鋼雨篷需要在一樓和二樓間鉚固,可鉚固點沒有梁也沒有柱,是窗口間所以沒法做梁,做短柱的話整個模型受力體系就改了,有什么辦法呢?謝謝!!:'(
最近做一個工程,美籍建筑師搞出來一個懸挑11m,與主體結構柱相連的雨棚,按設計說明,還不打算使用拉桿,11米純懸挑。 想想都恐怖啊!!!個人覺得這是做不出來的,強度能夠算下來,風振完全不行,想問問這樣弄是否可以的?這是以前做過的雨篷,主梁350.250.10.14 ,次梁 250.150.8.10 拉桿203 .8 ,感覺這樣才安全
如圖,請教大神:這樣的小雨篷,我想從主食庫那里立根雨水管 直接排到雨篷,不知是否可行?
諸位,請教一下,一個懸挑9米的帶拉桿的鋼結構雨篷,用什么軟件計算啊? 我問總工,但我看他樣子,他也不會。然后就跟我說看規范。。如果用PKPM中的鋼結構模塊來建模計算的話,請問用哪個模塊呢? 門式鋼架還是支架?
計算雨篷風荷載時,按照GB5009-2001,局部體型系數有正負壓之分,其中正壓下取1.0,負壓下(力由下往上)取-2.0。但是在GB5009-2012規范中,第8.3.3條不再提到正負壓之分,而是一句話:雨篷等突出構件,取-2.0。這樣是不是可以理解成,雨篷只需要考慮負風壓?只有從下往上吹的情況?這樣說來,在雨篷的高度處(約z=5m),風壓對于承受荷載總是有利的,而最不利組合永遠都不會把風載組合進去了。。求教論壇各位前輩~~謝謝!
兩個框架柱之間有兩個1.8×1.5的現澆雨篷,施工單位雨篷另一側的構造柱沒做,雨篷梁是與門過梁一起澆筑的。這樣有問題嗎。 兩個雨篷之間距離3.6m,雨篷梁高2.1m,如果我現在想把雨篷之間敲一個2m寬的缺口,方便后期設備進出,該怎么變更。
大于60米的高層的檐口,雨篷,遮陽板,陽臺等水平構件,上浮風荷載作用計算時基本風壓是否考慮乘1.1?某些資料上是乘了1.1,但是我總感覺不需要考慮1.1的系數。