  • HDPE管與UPVC管如何連接

    如題,我們現場排水用的是HDPE管(電熔),但是潔具的返水彎是UPVC的(粘接),現在想請教大家這兩種材質的管道如何連接?是否可用法蘭連接,但是能保證不漏水嗎?或都說用轉換接頭,但是現在有生產的嗎?哪種方式更為經濟?

  • 關于預埋管的連接及跨接

    新接的項目在做預留預埋,用的都是鍍鋅鋼管,依照規范“建筑電氣工程施工質量驗收規范GB 50303-2002 ”14.1.1條:當非鍍鋅鋼導管采用螺紋連接時,連接處的兩端焊跨接接地線;當鍍鋅鋼導管采用螺紋連接時,連接處的兩端用專用接地卡固定跨接接地線。14.1.2 條: 金屬導管嚴禁對口熔焊連接;鍍鋅和壁厚小于等于2mm的鋼導管不得套管熔焊連接。但是現在代業主管理公司堅持要求要用鋼套管套接后再焊接,告訴他違反了規范他也不聽,他還寫了單子要這么做,沒辦法只能這樣了,但問題是用套管焊接后還要跨接么?如果要的話該怎么跨接

  • 蒸汽管道絲口閥如何連接?

    蒸汽管路因為其溫度比較高,絲口連接密封用生料帶的話是肯定不行的,用油麻絲可以嗎?我上次做了個疏水閥站,蒸汽壓力是1kg左右,管徑是DN15,我采用了絲口的連接方式,用的是鍍鋅管,密封用的是油麻絲,不知道行不行,會不會泄露,請各位大哥指教!

  • 關于卡箍連接的一些請教

    各位大俠: DN100以上的消防管道要求采用卡箍連接,但是我遇到一個問題:由于建筑物不是直角,所以有一部分消防管道敷設時拐彎處無法用一個九十度彎頭完成安裝,目前我的做法是將消防管道上翻,待拐過來后再下翻,這樣將采用四個九十度彎頭,水頭損失很大,請問各位大俠,哪位能夠有有一個妥善的辦法來解決這個問題,是否可以不采用卡箍連接,而直接采用其他的辦法連接,如焊接,采取非標管件連接......請各位大俠給予指教,謝謝!

  • 鋼梁與混凝土的連接如何處理?

    鋼結構加層中,鋼梁與原有混凝土中的節點連接是通過什么來連接的?如果有預埋件還好說。如果沒有預埋件的話,通過后錨固技術(如膨脹錨栓、化學植筋、錨栓群)的受力不知道行不行?是不是用后錨固技術的受力不能夠受受拉?還是有別的連接方法?希望做過類似工程的專家能夠給點建議!

  • 有關電氣火災的文章連接

    為了工作方便搜索文章,匯集整理,資料目錄.引起電氣火災的主要原因http://co.163.com/forum/content/221_187303_1.htmhttp://www.chinacbe.com/expertinfo/info_type.asp?type=消防安防文章集合

  • 軟風管和鐵皮風管怎么連接?

    請教:因本人施工經驗不多,現遇到一個施工問題,軟風管和鐵皮風管如何連接?軟風管和超級風管是如何連接的?望各位高手不吝賜教!萬分感謝!

  • 請教關于柱筋的連接問題。

    我是個新手,請教一個問題,就是在施工多層房屋時經常遇到框架柱和構造柱的鋼筋要連接,它們具體的連接的位置我不是很清楚,我在論壇中看見有朋友發帖子說,柱接頭連接盡量遠離柱端,和箍筋加密區,但我想請問一下:柱端是指上端還是下端,是離柱端距離是多少,是50CM還是多少。請好心人告訴我,不勝感激。

  • 鋼梁與混凝土的連接問題

    為了滿足凈高的要求,我的工字鋼軌道上沒有做梁與之連接,直接做了大的柱子,工字鋼直接擱在兩柱上的,在計算時如何考慮鋼梁的受力問題,我是新手,請各位指教!謝謝!

  • 請教HDPE管與UPVC管如何連接

    如題,我們現場排水用的是HDPE管(電熔),但是潔具的返水彎是UPVC的(粘接),現在想請教大家這兩種材質的管道如何連接?是否可用法蘭連接,但是能保證不漏水嗎?或都說用轉換接頭,但是現在有生產的嗎?哪種方式更為經濟?

  • 關于雨水連接暗井的問題.

    我在網上下載的給排水圖紙,基本上雨水管大家都沒設計雨水連接暗井,好多都是30米一個檢查井,這樣是不是太浪費.畢竟暗井的造價要比檢查井低,再說路面上這么多井也影響道路的美觀.我一般是25米一個暗井,100米一個檢查井,請問大家這樣合理嗎?

  • 銅管和鍍鋅鋼管如何連接?

    最近本人遇到一個問題:樓房出戶管為銅管,室外給水進戶管為鍍鋅鋼管。不知如何連接。我們在鍍鋅鋼管上焊了一個銅接頭,采用銅焊。但效果不太好。也不知是焊工技術不行還是其它原因。

  • 電纜保護管與設備的連接

    施工規范要求保護管應盡可能與設備直接連接,存在困難的采用軟管過渡。例:出地電纜保護管(鍍鋅鋼管)-按鈕或按鈕箱試問:如果采用金屬軟管過渡,則金屬保護管與按鈕之間需跨接地線。采用何種方法實現?如果采用專用擾性管過渡,有無跨接地線的必要?

  • 多條大電纜如何與空開連接~?

    請問當有大容量設備時需幾條大電纜接至設備,那么電纜與空開怎么連接呢~~?我是指空間會不會不夠啊~~比如說有4條四芯240的電纜要接到一個1600A的空開上~?

  • 請問!!有關12V的燈具如何連接

    大家好!我有問題請教!!!!!!1我們單位需要24V金鹵燈!但我們只有12V的我們應該如何連接!!!我們只有24V的電源,啟動金鹵燈要用鎮流器?能將兩個燈串在一起啟動嗎??急!!!!急!!!!急!!!!急!!!!急!!!!急!!!!急!!!!急!!!!急!!!!急!!!!

  • 關于母線及其連接卡子的問題

    本單位堅井中有強電槽,里面應該是母線(或者是預分支電纜),由于一層有一個從母線出來的連接卡子,類似發卡似的東西燒了,想換上,但不知道哪有賣的>好像是萬通的.有知道的請回信:QQ121223778 MSN:zqfeng650@hotmail.com謝謝

  • 加層(如何和已建的建筑連接)

    加層(如何和已建的建筑連接)

    看圖要在后加建一層,我想用輕鋼結構直接把鋼梁架設在已建的框架梁上可否?要如何連接? 這屋面材料應該用什么?[localimg=600,397]1[/localimg][ 本帖最后由 cmy323 于 2009-4-18 10:23 編輯 ]

  • 求助:石材與混凝土怎樣連接?

    小弟接了一工程,仿古建筑,甲方要求柱子用花崗巖,梁跨度較大用鋼筋混凝土,但不知道梁柱之間該用什么方式連接,請各位大俠賜教,謝謝了。

  • 關于螺栓的連接板的問題

    關于螺栓的連接板的問題

    最近看圖紙發現有些螺栓的連接板明明是不規則形狀,可是為什么會標注一個 -195X8?是表示要用的原材料嗎?

  • 關于圓管與矩形風口的連接

    請問 衛生間的排風風管采用圓形風管DN360,通過側墻排出室外,外面用防雨百葉風口,風口的尺寸我選的是500*360(H),需要用天圓地方連接,請問我是需要在室內吊頂內將直管段的圓風管DN360變徑為DN500 然后接天圓地方,(室內吊頂內是否應該有一小段矩形風管?) 還是DN360的圓風管直接接天圓地方變成500*360(H)的矩形風管,然后接防雨百葉?天圓地方是安裝在吊頂內的還是在墻體里變方以后直接接風口?謝謝各位!