新疆金脈國際物流ATK變壓器、電纜招標新疆金脈國際物流有限公司ATK變壓器、電纜招標聯 系 人: 孫波(經理) 1381113 6601 電 話: 010-51489875 報名截止:2012-09-19所屬地區:新疆所屬行業:冶金礦產原材料 能源化工一投標邀請書新疆金脈國際物流有限公司系紫金礦業集團西北有限公司在烏魯木齊成立的物流公司,注冊資本5000萬元,年采購總額近5億元,年銷售收入近3億元,主要為紫金集團西北區域內下屬公司及中亞國際項目提供物資供應服務。現因紫金礦業集團所投資的國外項目吉爾吉斯奧同克項目生產需要,需采購變壓器、電纜,擬采取公開招標采購,歡迎具備資質和能力的生產廠家和銷售商前來密封投標。1、塔爾德布拉克左岸金礦(以下簡稱左岸金礦)為吉爾吉斯共和國第三大金礦,行政上屬吉爾吉斯共和國丘伊斯克州克明區。位
1、變壓器是怎樣變換電壓的?變壓器是根據電磁感應制成的。它由一個用硅鋼片(或矽鋼片)疊成的鐵芯和繞在鐵芯上的兩組線圈構成,鐵芯與線圈間彼此相互絕緣,沒有任何電的聯系,如圖所示。我們將變壓器和電源一側連接的線圈叫初級線圈(或叫原邊),把變壓器和用電設備連接的線圈叫作次級線圈(或副邊)。當將變壓器的初級線圈接到交流電源上時,鐵芯中就會產生變化的磁力線。由于次級線圈繞在同一鐵芯上,磁力線切割次級線圈,次級線圈上必然產生感應電動勢,使線圈兩端出現電壓。因磁力線是交變的,所以次級線圈的電壓也是交變的。而且頻率與電源頻率完全相同。經理論證實,變壓器初級線圈與次級線圈電壓比和初級線圈與次級線圈的匝數比值有關,可用下式表示:初級線圈電壓/次級線圈電壓=初級線圈匝數/次級線圈匝數 說明匝數越多,電壓就越高。因此可以看出,次級線圈比初級線圈少,就是降壓變
廠里有一臺20/0.69kV的2000KVA三相變壓器只帶一臺直流調速電機(DC750V/1100kW),現在要上新的生產線,設備都是380v三相的,所以想在690側低壓母線上引出一路接到一個690v/400V的三相變壓器上用來給新的生產先配電。大家給點意見,謝謝1.有沒有這種690v/400V的三相變壓器?2.是不是只要在690側低壓母線上引出一路接到一個690v/400V的三相變壓器的輸入側就可以?3.這種接法是否合理或者有什么隱患嗎?4.2000KVA的變壓器大概還有多少容量可以利用?
氣體放電光源,額定總功率 30KW ,功率因數0。45,變壓器多大?若做電容補償,250W高壓鈉燈,如何做?變壓器容量選多大?計算起來問題多多,賜教
公司有4臺1250同型號,所有技術參數相同,之前一直是單獨運行,四臺變壓器之間都有聯絡開關,有時只是在停了某臺后用另一臺聯絡過去,高壓也是一路高壓,但從來沒有并聯過,現在想并聯不知會有什么情況出現,我認為完全可以并,但是領導說不能,真不明白.請高手在此給我指點一下吧!謝了.
一般都是每個射燈單獨一個,也有的是兩個配一個,那我如果想幾個射燈一個回路,我想問一下有沒有可能設置一個總的變壓器,就好想熒光燈那樣一拖幾的整流器一樣的?如果有的話,最大支持到多少W呢?貴不貴呢?
眾所周知,現在變壓器越來越趨于小型化,變壓器的空載損耗也要求越來越小,但是是不是空載損耗越小的變壓器負載時的損耗也越小呢?畢竟變壓器負載時間通常來講要遠遠大于負載時間,為什么變壓器指標一直要求的是空載損耗而不是負載時的損耗呢?大家也應在知道現在變壓器趨于小型化,同樣容量的變壓器,S11的要小于S9的,S9的要小于S7的,變壓器的負載能力隨著小型化過程也越來越差,其負載時的損耗是否有所降低?一直以來都有這個疑問,希望高人解答!
220kV自藕變壓器,因為220kV站內設備改造,低壓側負荷無法調出,現在用110kV側帶低壓側負荷,220kV側開路運行,因110kV電源端變壓器中性點已經接地,如果自藕變壓器110kV側不接地運行,請問高手可以嗎?都存在哪些問題和風險?應該如何避免或者是降低風險?
現有一臺110/35/10,容量20000KVA的舊變壓器,需要運輸到40公里外的地方安裝使用,我該如何運輸???作為施工單位的我可沒有變壓器生產廠家所配的那些工具啊!請多多指教!
在設計中選了兩臺低壓變壓器互為備用,在選定這兩臺后主變壓器的容量如何確定,必須大于前兩臺的容量和嗎?還是根據高壓側補償后的容量選擇
今天去安裝低壓進線,在變壓器上緊螺絲,不小心掉個扳手,吧變壓器的低壓瓷套砸掉了一小塊,大概有3CM的一小塊,大家說說 學要換這個瓷套嗎,還是買點膠粘上啊? 大家各抒己見。
一棟樓,使用3X800KVA供電+發電機一臺。請教三臺變壓器如何聯絡?最好有圖紙。謝謝。
濱海國際機場變壓器采購招標(天津)天津濱海國際機場二期擴建工程設備招標 公告招標方式: 貨物招標 標訊類別: 資金來源: 1、 招標條件 本招標項目天津濱海國際機場二期擴建工程已由中華人民共和國國家發展和改革委員會以發改基礎[2011]1017號批準建設,項目建設單位為天津濱海國際機場二期擴建工程指揮部,建設資金為5691000000元,項目已具備招標條件,受天津濱海國際機場二期擴建工程指揮部的委托,現對該項目的設備材料進行公開招標擇優選定承包人。 2、 項目概況與招標范 圍 2.1 項目概況:根據T2航站樓設計圖紙,T2航站樓內設置10/0.4kV變電站5座,編號為1#~5#。其位置如下: a) 1#和2#變電站位于地下-6.5m層,變壓器安裝容量均為2*2500kVA+2*2000kVA,作為本航站樓主供電變電站,負責向主樓供電并為樓內3#~5#10/0.4kV變電站和站坪箱式變電站提供10kV供電電源; b) 3#變電站位于±0.0m層中部指廊,變壓器安裝容量為2*2500kVA,負責向中部指廊供電; c)
蘇州鳳凰國際書城開發項目所需變壓器設備招標 招標編號:0660-12310670開標時間:所屬行業:機械電子電器標訊類別: 國內招標資源來源: 其它所屬地區:江蘇蘇州鳳凰置業有限公司蘇州鳳凰國際書城開發項目所需變壓器設備及相關服務招標 招標編號:0660-123106701.招標條件蘇州鳳凰國際書城開發項目項目己由有關部門正式批準建設,項目業主為蘇州鳳凰置業有限公司,建設資金來自自籌,項目出資比例為100%,招標人為蘇州鳳凰置業有限公司。項目己具備招標條件,現對該項目的變壓器設備及相關服進行公開招標。2.項目概況與招標范圍本次招標項目的建設地點位于蘇州市,蘇州鳳凰國際書城位于金雞湖西側,南鄰蘇華路、北接蘇雅路、西靠星都街、東濱星桂街。項目占地約1.6公頃,總建面積約20.5萬平方米。該項目由5層裙樓、東西2幢塔樓和3層地下室組成。其中,裙樓建筑面積約5萬平方米;東塔樓約43層、190米高,建筑面積約7萬平方米;西塔樓約37層、140米高,建筑面積約4.7萬平方米;地下
中電國際安徽淮南平圩電廠主變壓器、高壓啟備用變壓器、高壓廠用變壓器、膠球清洗裝置招標2012-08-10 招標編號:HD-CT-07-2011-018-030、033-038所屬行業:機械電子電器,能源化工標訊類別: 國內招標 資源來源: 其它 所屬地區:安徽受招標人委托,對安徽淮南平圩電廠三期2×100萬千瓦燃煤發電機組工程第二批輔機設備進行公開招標。本次招標資格審查方式采用資格后審。一、項目基本情況招標人:中國電力國際有限公司項目單位:安徽淮南平圩發電有限責任公司設計單位:華東電力設計院項目地點:安徽省淮南市二、本次招標標段情況一覽表序號 招標編號 標段名稱 數量 主要指標 業績及專項資格要求 招標文件費用(元)1 HD-CT-07-2011-018 一次風機 4臺 型式:動葉可調軸流式風機數量:每臺爐配置兩臺,共四臺運行方式:兩臺風機并聯運行或單臺風機運行。
各位老師,本人在工作中有時要用到國際電工委員會的變壓器標準IEC60076.1-10.希望哪位老師有電子版的,能夠不吝上傳,本人非常感謝。我已經找到了IEC60076-4 [ 本帖最后由 lizhouxuan 于 2009-11-10 15:10 編輯 ]
電機如題,鼠籠,低壓電機,380v的,請教下直接啟動,變頻器啟動,還有軟啟動等方式時各需要多大容量的變壓器呢??謝謝
最近和朋友們聚會,大家談到油浸式有載調容變壓器的問題,所謂有載調容就是把我們現在使用的油浸式普通變壓器的容量通過繞組的組合和有載開關的切換變成另外一種較小容量的變壓器,負荷高時使用大容量變壓器,負荷低時通過自動控制裝置轉換到小容量工作,從而達到節能降耗的目的。不知道這種產品的市場前程怎樣?望同行們給點意見
請教一下,蘇州市對箱式變壓器容量大小的使用有規定嗎?如果有的話,最大允許使用多大的容量以及規定的出處!!!謝謝!!!
各位大蝦幫幫忙,小弟正在做一個設計,計算負荷是1400KVA,現在想選用1600KVA的變壓器,但是負荷率達到83%左右。但是如果選用2000KVA的變壓器負荷率只有66%左右。小弟真不知道要如何選擇了,請各位大蝦幫助確定一下?