有一個單相AC220變AC24的duma 變壓器,圖片后附。接上交流電后輸出上沒有電壓是怎么回事?用小型萬用表打輸出兩端是通路,應該嗎?
1.有那位大蝦知道電力變壓器和三相整變壓器視在功率的計算有什么不同嗎?2.如果是直流3000A,直流電壓18V,那么三相橋式整流和三相雙反星形整流各應怎樣計算整流變壓器的視在功率呢?那位大蝦如知道請告知了.謝謝了.
三相交流變頻電動機和三相交流伺服電動機采用星形(Y)連接好還是采用三角形(D)連接好呢?請大家多多發表意見,實踐經驗也行,理論數據分析論證也行,請給出令人信服的答案,謝謝!:P
大容量交流變壓器勵磁涌流可能產生大量諧波,影響電源質量,甚至可能誘發操作過電壓,損壞電氣設備。嚴重時,突然增大電流,
一臺三相整流變壓器,初級經接觸器控制通斷,次級帶六只可控制硅整流。工作時先接觸器吸合接通初級,由PLC延時2秒后使590控制器觸發可控硅導通工作。現在發現問題是:當接觸器吸合接通變壓器初級瞬時,電流很大,量程600A的電流指針打到盡,上一級配電空氣開關(C型:3*IN)IN=180A安跳閘,而本級動力空氣開關(D型:10*IN)IN=250A沒有跳,估計當時電流超過1000A以上,2~3秒后電流表指針指向正常值,不超過200A(系統工作最大電流約為200A)。這種情況是偶然發生,有時起動電流不大,不知道為什么會這樣?是不是跟變壓器有關?有什么方法解決?對供電系統有影響嗎?我們現在唯一辦法是只好將配電空氣開關瞬時脫扣功能拆了。。。但問題還是不明白為什么會這樣?接觸器吸合接通變壓器初級時,次級可控硅還沒導通呀,不可能出現次級短路吧???請各位幫忙想想。。。
交流變壓器采購時,技術規范書的編寫可以參照。我有的部分將陸續上傳,沒有的部分希望大家您能補齊。
從前文中提到:大容量交流變壓器產生勵磁涌流的原因有哪些呢?鐵芯中的磁鏈突變
現在做一個活,要求將380伏交流變24伏直流供電,,,急求樣本或型號,再有,我看JMB系列變壓器能從380伏變24,但不知道這個24伏是交流還是直流??
知識點:聯接(換流)變壓器
知識點:變壓變頻電源
三相交流系統短路電流計算
設計里說“牽引整流機組由整流變壓器和整流器組成,兩臺整流變壓器二次側輸出電壓相位角相差15°,并聯運行構成等效24脈波直流電源。” 連接組別:Dy5/Dd0(順時針移相7.5°),Dy7/Dd2(逆時針移相7.5
廠里要新上一臺15000KW的汽輪發電機,需要一臺6000V/400V的變壓器。現在有備用的整流變壓器,也是6000V/400V的。請問可以用這臺整流變壓器作為一般的降壓變壓器嗎??需要什么條件。謝謝指教。
(1)振動電機繞組端部的l/3或2/3的極相繞組燒黑或稍變為深棕色,而其余的一相或兩相繞組完好無損或稍微烤焦,這是由于單相運行造成的。而造成單相運行的原因是線路和電機引線聯接不妥。 (2)在線圈的端部,有幾匝、一卷或一極相繞組燒焦,而短級部分以外的本相或其他二相線圈較好,或稍微烤焦,這是由匝間短路引起的燒損。造成匝間短路的主要原因是導線本身絕緣受損或線圈組間聯線絕緣套管沒有處理好而短路,這都是電機質量問題或端部碰傷,或設計并聯路數多,使組間電壓過高導致組間擊穿,選用導線時線徑太細,端部機械強度差;或線徑太粗,不易彎曲整形,使絕緣層損傷造成匝間短路。 (3)短路處熔斷很多導線,附近有很多的熔化銅
知識點:三相交流電
在作保護整定值計算時,可以參考的工具書