提問同上,應該如何封堵,謝謝!!!
封閉母線、橋架的防火封堵照片 一800A 封閉母線
以下是年初竣工的封閉母線盒橋架的防火封堵工程照片:
誰有電井橋架封母防火封堵的照片啊?謝謝給傳一張,讓俺學習學習
我設計的一處工業廠房,現在監理要求對電纜溝及電纜橋架過墻過樓板做防火封堵。請教是必須做防火封堵么?在哪本規范上有所涉及?謝謝
弱電橋架施工完成后,需要做防火封堵?如何做呢?一起來學習一下吧!
請問各位大神,樓內電纜豎井里的橋架需要安裝什么材質的是防火橋架還是鍍鋅橋架?圖紙中沒有寫明哪種類型,印象里鍍鋅用的比較多。查找規范也沒查到,請大神明示,哪個規范里有明確要求。跪謝!
本篇文章來源于:東莞文興電纜橋架廠家防火橋架和普通橋架區別兩者用途不同。1、防火橋架適用于10KV以下電力電纜,以及控制電纜、照明配線等室內室外架空電纜溝、隧道的敷設。 防火橋架主要由玻璃纖維增強材料、無機黏合劑復合的防火板,與金屬骨架復合以及其他的防火基材組成,外層加防火涂料。防火橋架遇火后不會燃燒,從而阻隔火勢蔓延。防火橋架具有極其良好的防火阻火效果,又具有耐火、耐油、耐腐蝕、無毒、無污染,整體安裝方便等特點。防火涂料有涂層薄、耐火極限高、粘接力強的特點。
防火封堵標準--江蘇地標
根據不同縫隙寬度和縫隙相鄰構件有無相對位移等,給出了可應用的建筑縫隙防火封堵材料。由于不同產品在封堵方法上不可避免存在差異,并且現有試驗數據有時很難作出比較,所以對一特定的建筑縫隙,在符合本節基本要求的同時,還應尋求產品制造商的建議,符合產品的技術要求。 建筑縫隙相鄰構件有相對位移,或雖無相對位移但縫寬大于規定的尺寸時,應采用合適的具有伸縮能力的防火堵料進行封堵;無相對位移且縫寬不大于規定尺寸時,可采用合適的有或無伸縮能力的防火封堵材料進行封堵,并且可根據具體需要采用防火的填充材料、覆蓋材料或支撐材料。具有伸縮能力的防火封堵材料有防火封堵漆或防火填縫膠等;無伸縮能力的防火封堵材料,有防火密封膠或礦棉板等。支撐材料有鍍鋅鋼托板、鋼絲網或其他具有一定強度的不燃板材等。覆蓋材料有具有一定強度的不燃板材等。對相鄰構件有相對位移或縫寬較大的建筑縫隙,在選擇具有伸縮能力的防火封堵材料時應注意,不同材料的伸縮運動能力各有不同。對伸縮量較大的建筑縫隙,應選擇具有較大伸縮運動能力的防火封堵材料,如防火膠泥等。
設計的防火封堵組件應考慮被貫穿物、貫穿物及其支撐體、防火封堵材料及其支撐體以及填充材料能夠協調工作,并應適應建筑日常使用的環境條件,如建筑的振動、熱應力、荷載等作用;應滿足火災時的使用需要,如火災中的熱應力不均勻變化和熱風壓作用,能保持其穩定性、不發生脫落、位移和開裂等情況。這主要取決于所選用的防火封堵材料能適應日常環境的特性、在火災中的表現及施工安裝的質量。重要公共建筑和人員密集場所,因其建筑規模大、空間大、人員密集,火災時的煙和毒氣對人員容易造成傷害。電信建筑及精密電子工業建筑中的電子設備一旦被煙熏,往往造成重大經濟損失。所以,這些建筑中煙氣對人員或設備的影響需仔細考慮,這些建筑或場所的防火封堵除應具有阻火性能外,同時還應具有快速阻止煙氣傳播的功能。防火包不適用于對阻煙要求較高的場所。有關重要公共建筑的定義,見國家標準《建筑設計防火規范》GBJ 16-87。