  • 三相變兩相變壓器的應用及方式

    三相變兩相變壓器的應用及方式

  • 用戶新增1600kVA兩相變壓器對電網造成的影響

    我局一條10KV線路,LGJ-120,正常負荷180A,現有一用戶報裝兩相負荷,主要設備為電焊機,只取線電壓,要求安裝兩相變壓器,容量1600KVA,問問對電網造成什么影響.另若用戶安裝三相變壓器,只用兩相負荷,對電網又會有什么影響?

  • 關于10kV單相變壓器的問題

    小弟正做一個10kV單相變壓器供電任務,由于尚未接觸過此方面技術,特向各位高手請教: 1、低壓側是二線,但也有了解是三線架設的,那三線是怎么接的呢? 2、單相變壓器能不能出380V,如能,和三相變壓器出的380V有何區別,單相變壓器出的380V用在哪些地方呢? 3、單相供電變壓器的接地系統采用哪種形式?

  • 求教:單相變壓器如何使用

    江蘇省電力公司推廣使用單相變,大家有什么好的建議與注意事項,請指點一二,謝謝.尤其是能否在養殖塘口使用單相變,請大家賜教.有沒有5千瓦左右或更大的單相水泵?還有就是單相負荷中零星三相負荷如何處理?

  • 如何判斷三相變壓器接線

    工程上如何判斷三相變壓器的接線組別有一變壓器,用直流法有如何指示?A+B- a+b- 表為正偏 b+c-表為0 a+c-表為正B+C- a+b- 表為負 b+c-表為正 a+c-表為0 A+C- a+b- 表為0 b+c-表為正 a+c-表為正試判斷該變壓器為何接線組別?

  • 三相變壓器的原理及運行

    ,希三相變壓器的原理及運行望對大家有用

  • 三相變壓器容量如何選擇?

    如果知道所有單相總負荷是600KW,那么粗略估算選擇三相變壓器容量是不是按每相帶200KW的負荷考慮,再考慮變壓器負荷率70%,那么粗略的選擇三相變壓器容量為315KVA的。 請問這樣考慮是否有問題?或者應該如何計算才能更準確一些!

  • 單相和三相變壓器有何區別

    一般來講,三相變壓器的一個鐵芯上繞了三個繞組,可以同時將三相電源變壓到二次側繞組,其輸出也是三相電源。而單相變壓器的鐵芯上只有一個繞組,只能將一相電源變壓到二次側輸出。在大型變電站和發電廠中,也采用三個單相變壓器組合成一個三相變壓器,稱為“組合式三相變壓器”一般電網輸送和工業上都采用三相電源,所以都采用三相變壓器。而單相變壓器一般用于民用需要單相電源的地方,如家用電器等等,其容量比較少一般來講,三相變壓器的一個鐵芯上繞了三個繞組,可以同時將三相電源變壓到二次側繞組,其輸出也是三相電源。而單相變壓器的鐵芯上只有一個繞組,只能將一相電源變壓到二次側輸出。在大型變電站和發電廠中,也采用三個單相變壓器組合成一個三相變壓器,稱為“組合式三相變壓器”一般電網輸送和工業上都采用三相電源,所以都采用三相變壓器。而單相變壓器一般用于民用需要單相電源的地方,如家用電器等等,其容量比較少

  • 三相變壓器銘牌上的型號和參數含義

    三相變壓器銘牌上的型號和參數含義? (1)三相變壓器型號 由兩部分組成,前一部分用漢語拼音字母表示三相變壓器的類別,結構特征和用途,后一部分用數字表示變壓器的容量和高壓繞組的電壓(KV)等級。 D 單相 S 三相 F 風冷式 W 水冷式 P 強迫油循環 O 自耦 Z 有載調壓 D 強迫油導向循環 (2)額定容量Se:在額定工作條件下,變壓器輸出能力的保證值,單位為KVA。對雙繞組變壓器,是指每個繞組的容量;對三繞組變壓器,是指三個繞組中容量最大一個繞組的容量 (3)額定電壓Ue:即變壓器各繞組在空載時額定分接頭上的電壓保證值,單位為KV。三相變壓器的額定電壓指的是線電壓。

  • 請教三相變壓器短路電阻問題

    已知三相變壓器容量、一二次側額定電壓、短路損耗,那么計算短路電阻如下:先計算電流,容量除以1.732再除以一次側額定電壓,得到相電流;短路損耗除以電流的平方,得到電阻,那么這個電阻是單相電阻嗎?或者再除以3才能得到單相電阻呢?再一個問題,已知阻抗電壓,那么阻抗電壓乘以一次側額定電壓再除以相電流,得到阻抗值,那么這個阻抗值是單相阻抗嗎?

  • 三相變壓器原理的介紹說明

    三相變壓器原理的介紹說明

    導讀:本文主要講述的是三相變壓器的原理。 1.三相變壓器原理--簡介 三相變壓器是3個相同的容量單相變壓器的組合。有三個鐵芯柱,三相電是產生幅值相等、頻率相等、相位互差120°電勢的發電機稱為三相發電機; 以三相發電機作為電源,稱為三相電源;以三相電源供電的電路,稱為三相電路。U、V、W稱為三相,相與相之間的電壓是線電壓,電壓為380V。相與中心線之間稱為相電壓,電壓是220V。 2.三相變壓

  • 如何檢測三相變壓器高壓輸入缺相?

    公司一臺并聯中的變壓器因真空斷路器接觸不良經常出現缺相,由于與其它變壓器并聯在一起,有時很難發現,請問該如何檢查才能及時發現?

  • 移相變壓器抽頭角度換算

    我手里有個項目,大型電機變頻啟動,設置有兩臺移相變壓器,有一臺變壓器抽頭15個,另一臺抽頭12個,我想問的是,每個抽頭角度相差是多少?按照360除15,廠家說按60除抽頭數?

  • 三相變壓器為什么會產生勵磁涌流?

    三相變壓器廣泛用于工業和商業電力系統中,主要是用來提升或降低電壓水平的電力設備。三相變壓器由鐵芯和線圈組成,利用電磁感應原理來改變交流電壓,通常以星形或三角形方式連接,來適應不同的輸入輸出電壓需求。當電壓過零合閘時,三相

  • 關于10kV單相變壓器的漏電保護問題

    10kV單相變壓器要求零線在電源測和用戶測可靠接地,但在農村要求必須安裝漏電總保,農村都使用TT系統接地方式,請教高手,如果在農村使用單相變壓器,可不可以架裝漏電總保,需要怎樣改進呢?

  • 使用移相變壓器的高壓變頻器

    高手給解釋下這張圖,進線均為20KV高壓,先接入一個移相變壓器,然后接入高壓變頻器,然后又接入一個變壓器(變成6.6KV)。然后出線接是高壓電機,請問各位移相變壓器如何選擇,作用是什么,為什么又加一個變壓器呢?

  • 三相變壓器工作原理的介紹說明

    三相變壓器工作原理的介紹說明

    變壓器的基本工作原理是電磁感應原理。當交流電壓加到一次側繞組后交流電流流入該繞組就產生勵磁作用,在鐵芯中產生交變的磁通,這個交變磁通不僅穿過一次側繞組,同時也穿過二次側繞組,它分別在兩個繞組中引起感應電動勢。這時如果二次側與外電路的負載接通,便有交流電流流出,于是輸出電能。 用三只單相變壓器或如圖所示的三相變壓器來完成.三相變壓器的工作原理和單相變壓器是相同的. 在三相變壓器中,每一芯柱均繞有原繞組和副繞組,相當于一只單相變壓器.三相變壓器高壓繞組的始端常用 A,B,C,末端用X,Y,Z來表示.低壓繞組則用a,b,c和x,y,z來表示.高低壓繞組分別可以接成星形或三角行.在低壓繞組輸出為低電壓,大電流的三相變壓器中(例如電鍍變壓器),為了減少低壓繞組的導線面積,低壓繞組亦

  • 三相變壓器聯結組標號的確定

    三相變壓器聯結組標號的確定在確定變壓器的聯結組標號之前,先要搞清繞組的極性。如下圖(a)所示的單相變壓器,一、二次繞組繞向相同,我們把上端定為繞組的首端,分別用1U1和2U1表示,把下端作為末端,用1U2和2U2表示。當一次繞組接上交流電源時,一、二次繞組中產生感應電動勢,我們把方向相同的端叫同極性端(同名端),用“·

  • 關于YD11接線變壓器D側AB兩相短路

    張保會版電力系統繼電保護分析YD11降壓變壓器低壓側發生AB兩相短路時在星形側的各相電流關系。IdA、IdB、IdC為三角形側引出線中的電流。Ia、Ib、Ic為三角形側各相繞組中的電流。利用了一下三個關系式Ia+Ib+Ic=0Ib-Ic=IdB=-IdAIc-Ia=IdC=0請問為什么會有 Ia+Ib+Ic=0 ?有人說因為△側不可能產生零序分量,所以恒有Ia+Ib+Ic=0。由△側不可能產生零序分量是怎么推出Ia+Ib+Ic=0的呢,煩請各位高手能給詳細解答一下。

  • 三相變壓器單相輸入的一些想法,請指教

    比如一臺YNd11變壓器,110/10.5 kv,我從一次側也就是10.5kv側輸入10.5kv電壓,二次側把B相與中心點連接,取AC輸出,也就是所謂平衡輸出,請問 這時輸出電壓是否是UAC=110*2=220,A,C相對地電壓是否還是110/1.732另外這種接法對變壓器的一次側和二次側的相電壓比有無變化(個人認為相電壓比應該是不變的,B相短接了就不說了)相電壓比 K=110/1.732/10.5 以上想法是否有錯,望指教!