每個建筑物熱量散失的方式是不同的。保溫做得非常好的建筑物就不會像外界空間散失很多熱量,可能需要重置比率為2.00(OD):1.00(SYS)(室內溫度:供熱熱水的溫度)。這意味著室外溫度每下降2度,供熱熱水的溫度才會提升一度。相反,保溫做的不好的建筑物在熱量供應不足的情況下就可能需要為1.00(OD):2.00(SYS)(室外溫度:供熱熱水溫度)的重置比率。這意味著室外溫度每下降1度,供熱熱水的溫度將會提高2度,模塊鍋爐控制器提供完整的重置比率范圍以匹配任何建筑物的熱量損失特性。 供熱曲線不但取決于室外溫度,同時也取決于熱輻射的類型,從而改善模塊鍋爐供暖舒適度。 以下是根據建筑物平均的保溫程度和不同類型的熱輻射所建議的初始設置值,用戶可以根據建筑物的特定需求自行調整使之更加合理。 由于不同類型的保暖方式向空間傳熱采用不同的輻射方式、自然對流和強制對流,供水溫度必須有不同的控制。模塊鍋爐控制器將根據采暖方式來調整供水溫度。 以下介紹6種采暖方式: (1)高熱容量散熱器: 這種類型的循環輻射地板,被嵌入到厚的混凝土或
轉自傳動網http://www.chuandong.com/cdbbs/2008-4/25/084251831C0D17.html 1 引 言 某進口設備大面積的嚴重損壞。經過修理,更換了一大批電子元件,才勉強恢復原有的技術指標。但其工作已不是很可靠。由于該設備已停產,并且沒有相關的代替設備.為配合生產需要,我們投入了對該設備的研制。原設備完全由晶體管電路構成,考慮到研制周期及可靠性等因素。我們決定采用PLC(Fx2N-32T)和觸摸屏(MT506S)控制技術重新進行設計。 2 功能概述 該設備實質上就是一臺專用的測控步進電機裝置的設備。步進電機裝置由步進電機及其相關電路組成。該設備功能包括:距離(工作步數)設定、啟動、位置顯示及清零,(自動、手動)連續或單次運行,(自動、手動)回原點,步進電機欠電流檢測報警,原點到位
近幾年,我國光伏并網發電項目發展迅速,根據國家能源局統計數據,我國2014年光伏并網發電總裝機量10.5GW,其中分布式2.05GW,2015年上半年總裝機量7.73GW,分布式1.04GW。隨著裝機容量的快速增長,光伏并網發電與原有電網兼容性問題日益顯現,特別是分布式光伏并網項目,一般電網容量較小,容易出現兼容性問題,其中發生較多的是光伏設備投入后,原配電網出口功率因數下降至0.9以下,造成不良影響。
所用三臺鍋爐控制器說明書都是外文的,跪求哪位大俠幫我一下,發個中文的給我,控制器為Diematic-m Delta型,我的郵箱是wang.tian.guo@163.com
剛開始做柜子,接到了一個低壓電容補償柜,選控制器的時候,發現其技術參數上寫的:輸出信號 (靜態) 250V (動態) 12V 有一個小疑惑, 為什么不都用220V的呢 ,這樣選接觸器就沒那么麻煩了,還得弄小電壓的接觸器。 但是我想了想覺得這樣也挺合理的,靜態的應該不屬于經常操作的,所以用220V的沒有多大影響 ,而動態的要頻繁操作,所以電壓小一點帶著線圈就比較保險。 期待高手來解答啊 :call: :call:
直流有觸點開關,不允許制成浸油結構。 Ⅰ類交流有觸點開關,只有當額定電壓高于1140V,各極之間相互隔離且包容每極的油不超過5L時,才允許制成浸油結構。 Ⅰ類電磁啟動器中的 隔離開關,通斷能力低于JK3負荷時,須在 電氣上或機械上與 接觸器聯鎖;Ⅱ類也可設警告牌代替。
請教路燈時間控制器是裝在配電箱系統中的什么位置?路燈時間控制器裝在總開關的后面還是每個之路上都要裝!或者路燈時間控制器僅可以控1~3路!
我在做一個鍋爐房,由于受空間的限制,鍋爐控制臺最好要靠墻安裝。但常見的琴式控制臺好象要在柜后檢修,所以柜后要留一些空間。我想知道,琴式控制臺可以靠墻安裝嗎?控制臺有柜式的嗎,是否可以靠墻安裝?謝謝!
現在有很多小型水電站,采用低壓機組,電動調速器、無刷勵磁(并網前有網電壓自動跟蹤功能)、自動準同期并網。現在缺少一種控制器:通訊功能(三遙功能)、電量采集并可在設定的有功范圍調節電動調速器、在故障時分閘關水、開機和關機流程。不詳細的可以看下邊的帖子:http://co.163.com/forum/content/638_637338_1.htm
有個用戶為中頻爐及其他用電設備進行濾波及無功補償,控制器和復合開關都是北京鼎英的產品,因為用戶設計的是諧波濾波器兼無功補償裝置,電抗率為6%,該裝置分10路,功270KVAR,已經運行1年了。在運行期間控制器曾經換過7、8個,復合開關換過10來個。復合開關損壞可以理解,可能是諧波電流過大造成的。我的問題是什么原因使控制器屢次損壞?
有哪位專家知道溫差控制器是更具什么原理?是用什么做感應信號的?
對于集中控制的電梯,特別是消防自動迫降功能的電梯和消防電梯的控制器需要和消防控制室連接,但是控制器是在在屋頂機房內么?如果選用的是無機房電梯,他的控制器是不是也在電梯井道 的最上部?
由于缺少實際經驗,請教關于丹佛斯、江森、鷺宮的壓力控制器在設計上或者實際應用以及質量上有什么區別? 用于系統高低壓保護的那種。謝謝了先
壓力控制器是將壓力信號轉化為電氣信號的機電轉換裝置,它的功能將壓力高、低不同的信號輸給電氣開關,對外線路進行自動控制或連鎖保護。常用壓力控制器及電接點壓力表,能使蒸汽壓力超壓報警,達到極限時切斷燃燒器;壓力控制器根據實際運行壓力調節單火或雙火燃燒;對于大型燃燒器,可根據壓力大小調節燃油/氣量的大小,始終保持壓力穩定運行。目前電接點壓力表已經很少用了。鍋爐上方壓力控制器通常采用壓力控制器的蒸汽鍋爐都是使用兩至三個壓力控制器的。其中一個是控制啟停爐,一個用來控制大、小火轉換,還有一個是用作超壓保護。使用兩個壓力控制器的鍋爐啟停一般是采用溫控儀控制的,配置兩個壓力控制器是為了控制鍋爐的火位和超壓保護。鍋爐上的“三大安全附件”按照規程都必須設置兩個,這主要就是為了安全。一是防止其中的一個出現故障時另一個可以工作。二是為了進行對照,特別是水位計和壓力控制器,為了確保安全,操作人員不僅要觀察其中的一個顯示示值,而且還要對照兩個顯示示值是否相符。
上海天任電子有限公司公司致力于單片機技術在空調行業的應用與發展,現已開發出螺桿冷水機組控制器,恒溫恒濕機組控制器等多個機組控制器。如需詳細了解各控制器控制方案,請留名,或登陸WWW.TIANREN88.COM。請大家多提寶貴意見,共同為國產控制器的發展獻計獻策。
DDC控制器的一種典型應用 2005-6-16 顏小軍 戴瑜興 摘要:針對大型建筑的普及,人們對樓宇自動化系統的集成度提出了更新更高的要求。本文給出了英維思系列控制器對新風機組控制的典型應用。實踐表明這種應用能有效地提高系統的集成度,節約成本。關鍵詞:DDC控制器 系統集成 引言: 一座建筑物的完美性不僅表現在其建筑質量、房間的功能和建筑結構,對今天的投資者、經營者和用戶來說,更受關注的是舒適的居住和工作條件及低廉的使用和維護成本。因此,建筑物內部的技術裝備及其運行效果越來越受到重視。評價一個樓宇自動化系統有三個重要的標準,即用戶最關心的可靠性、經營者最關心的經濟性和投資者最關心的安全性。這就使得系統集成度和穩定性的提高成了建筑智能化技術研究的新課題,因為監控設備的數量和集成度將直接影響建筑的建造成本和整個系統的穩定性。基于直接數字控制(DDC)方式的樓宇自動化系統是一種模塊化結構的系統,可以組成大小不同的規模,易于更換和擴展。在樓宇自控系統中得到廣泛應用,在國內應用得較多的有Siemens、H
國內照明節能控制設備的性能比較 隨著我國城市化建設的不斷深入,經濟高速持續的發展,人們的生活水平也不斷提高。在繁華的都市,城市道路、夜景照明已成為城市文明的標志和城市文化的代表。在推進城市亮化工程的進程中,照明光源及調控設備得到了空前的發展,當然,城市照明的電能消耗和燈具損耗也越來越大,由于電力緊急和電費的上漲,照明節能降耗將越來越受到廣泛重視。 目前國內照明節能主要的途徑有兩種: 采用高效的節能型光源,也就是使用發光效率高的燈泡或燈管 在現有照明系統上加裝節能控制設備 從實際應用的角度來看,第一種方案適用于新設計的照明回路。對于已有的照明系統,因需更換所有燈具,初期投入資金和人力比較大,在不能分批分次更新燈具的照明場所,這樣做一次性投入太大,使許多單位望而卻步。同時,高效節能光源(燈管、燈泡)是傳統光源價格的5~10倍,如果采購的節能型燈具本身質量有問題或是電網供電質量不好,節能型燈具使用壽命很短,這樣就可能造成使用單位出現“節能不節錢”的不正常現象。 對現有照明系統的節能改造,一般采用加裝節能設備,較為經濟和實用,目前國
我電腦里面設備管理器中的的scsi/raid host controller說找不到驅動程序或是不能用了,是怎么回事呀?哪個能幫幫我嗎?
我們以前在換熱機組上都采用西門子ACX32控制器,只能根據室外溫度調節供水溫度,而且供熱曲線不好調整。現在采用西門子S7-300控制器,問題都解決了,但是好像用的檔次有點高。有更好的建議嗎?