工業冷水機組又因其使用行業和設備不同,有許多如上所述名稱,但其性質原理是大同小異的,液體蒸氣通過壓縮或熱吸收式制冷循環。蒸汽壓縮冷水機組包括四個主要組成部分的蒸汽壓縮式制冷循環壓縮機、蒸發器、冷凝器,部分計量裝置的形式從而實現了不同的制冷劑。吸收式冷水機利用水作為制冷劑。 工業冷水機組一般使用在設備冷卻、研磨降溫。在工業應用,冷凍水或其它液體的冷卻泵是通過流程或實驗室設備。工業冷水機組是用于控制產品,機制和工廠機械冷卻的各行各業。 冷水機組制冷形式 按照冷水機組的制冷形式,大致可分為風冷式冷水機組和水冷式冷水機組兩種。 一、風冷式冷水機組制冷形式: 1、安裝容易,合于水源缺乏免裝水塔場合。 2、室內機的冷卻冷凝效果好,穩定節流,優異的防銹處理。 3、采用歐美高性能壓縮機,高EER值,噪音低,高能效、低能耗、運行穩。 二、水冷式冷水機組制冷形式: 1、人體工學面板,全自動化控制,配備精密電溫控制器,可長期平穩運
作為工業冷水機設備制造商,冷水機運行往往24小時,因此,選擇性能良好的冷水機非常重要。
現有一個工程,1.3萬平米的賓館和1.7萬平米的群樓商場,工程在天津,現在有兩種方式準備采用,溴化鋰直燃機和冷水機組+市政管網形式。初投資方面是溴化鋰要低150萬左右,而且根據廠家的樣本上的數據算出來的溴化鋰運行費用也是比較低,但是,一些真正使用溴化鋰的用戶卻好多都說溴化鋰運行費用特別高。希望,大家指教。 電費:0.77元/kw 天然氣費:2元/h 賓館每天運行24小時,商場每天運行12小時。 商場冷負荷:1776kw 熱負荷1352kw 賓館冷負荷:1125kw 熱負荷993kw
請問冷水機組控制面板上的高壓\低壓\代表什么意思?怎么看?還有控制面板上的溫度是否表示冷凍水出水溫度呢?非常感謝!!!!!!!!!!!
冷水機組是中央空調系統的心臟,正確選擇冷水機組,不僅是工程設計成功的保證,同時對系統的運行也產生長期影響。因此,冷水機組的選擇是一項重要的工作。 1.選擇冷水機組的考慮因素: ★ 建筑物的用途。★ 各類冷水機組的性能和特征。★ 當?shù)厮?包括水量水溫和水質)、電源和熱源(包括熱源種類、性質及品位)。 ★ 建筑物全年空調冷負荷(熱負荷)的分布規律。 ★ 初投資和運行費用。 ★ 對氟利昂類制冷劑限用期限及使用替代制冷劑的可能性。
工業冷水機組包括三個系統:制冷劑循環系統、水循環系統、電器自控系統。1、制冷劑循環系統:蒸發器中的液態制冷劑吸收水中的熱量并開始蒸發,液態制冷劑亦完全蒸發變成氣態后被壓縮機吸入并壓縮(壓力和溫度增加),氣態制冷劑通過冷凝器(風冷/水冷)吸收熱量,凝結成液體,通過熱力膨脹閥(或毛細管)節流后變成低溫低壓制冷劑進入蒸發器,完成制冷劑循環過程。2、制冷系統基本組成壓縮機:壓縮機是整個制冷系統中核心部件,也是制冷劑壓縮的動力之源。它的作用是把輸入的電能轉化成機械能,吸入、壓縮和輸送制冷劑蒸汽,驅動循環進行。冷凝器:在制冷過程中冷凝器起著輸出熱能并使冷凝劑得到冷凝的作用。從制冷壓縮機排出的高壓過熱蒸汽進入冷凝 器后,將其在工作過程中吸收的全部熱量,其中包括從蒸發器和制冷壓縮機中以及在管道內所吸收的熱量都傳遞給周圍介質(水或空氣)帶走;制冷劑高壓過熱蒸汽重新凝結成液體。干燥過濾器:在制冷過程在必須預防水分和污物等進入,水分的來源主要是新添加的制冷劑和潤滑油所含有的微量水分,或由于
因特殊原因造成,現有兩臺約克冷水機組,每臺重量約10噸;現機房在地下室,整體土建主體已完工,前期沒有考慮主機運輸問題沒有給其預留洞口等;現因電梯井空間實在是勉強,從吊裝難度和安全考慮并不是明智選擇;地下室四周又全是剪力墻;因本人施工經驗有限,為此各位同仁,有沒有遇到這種情況的?當時你們是如何操作的?請多給點建議,不勝感激。
工業冷水機對于各類的工業生產能夠提供十分大的幫助,同時,還有助于提升工業的生產效率,有利于提升產品的生產質量。隨著冷水機應用的行業越來越廣泛,如何正確使用工業冷水機,便變得十分重要了!而關于如何正確地使用工業冷水機,則有以下八大建議: 1 、請確保電源插座接觸良好并且地線可靠接地 2 、請確保冷水機 ID
各位老師,大家好, 請問一下,在項目進行前期土建施工的時候需要制作機組的設備基礎,而此時的設備還沒有確定廠家,應該按什么尺寸進行基礎制作呢?
離心式冷水機組是一款屬于大冷量的工業冷水機組,比如大型商場、醫院等地方的中央空調多選用離心式冷水機組作為主機。到底離心式工業冷水機組有哪些控制功能呢? 一、油溫控制離心式工業冷水機組的油溫控制范圍是50~60℃。
目前公司的冷水機組在每天早7點開機,中午12點到1點停機一個小時,然后再開機,到下午4點關機.我想問一下中午停機一個小時是否能起到省電的作用,由于停機時間內各用冷場合用冷量沒變導致整個系統水溫會升高,再開機時必然負荷增大,到底停好還是不停好,哪個更省電.如果有更好的節能方法,還不影響樓內供冷,希望大家多多發表意見.
新手請教:一個12層酒店空調冷源擬采用1大1小兩臺冷水機組,這種情況水泵怎么設置,如果一一對應必然也是一大一小兩臺泵,如兩臺機組同時運行,這樣不同大小的泵并聯在系統中,相互間會有什么影響,該怎么解決這個問題?謝謝
請教一下:冷水機組的壓力(比如10公斤壓力、16公斤壓力)是怎么確定的?進行系統設計時怎么確定系統的壓力?因為后面附绩閥門等部件)在購買時有個壓力參數,謝謝~~
冷水機組關于冷水機組加載卸載的控制依據是什么?是根據出水溫度的變化還是旁通流量的變化?請熟悉冷水機組控制的朋友幫忙分析?
冷水機組,剛開始運行時,高壓是正常的,但是低壓很高,制冷效果不好,請問各位前輩都可能是哪些原因造成的?謝謝還有所謂的冷媒是指制冷劑(氟)嗎?[ 本帖最后由 jieyou111 于 2009-8-3 11:19 編輯 ]
我現在要選3臺1200RT的離心式冷水機組.大家對開利,麥克維爾,特靈,約克幾大品牌性能和價格上有什么看法?由于考慮到裝載較大,對三級壓縮式和單級壓縮式離心機選擇上有些什么建議?可以分別對上述4大品牌分別對三級和單級進行探討.
冷水機組污垢系數的問題
冷水機組的高溫跳機的問題?遇到過好幾個工程夏天最熱的時候發生高溫跳機現象,產生的原因很多比如:甲方使用空調的時候把門窗大部分打開了。甲方增加使用面積,增加末端的數量,未增加主機的數量。表現為冷凍水回水溫度過高 (20°C),冷卻水的溫差達到6°C,并且水溫較高,冷水機的蒸壓壓力和冷凝壓力都過高,最后變成機組高壓保護跳機。現在回過頭想想,當初配冷卻水水泵和水塔都按照回水7°來配的,所以現實中只要出現回水溫度過高,機組就會跳機。現在的問題是,那么配冷水水流量的時候是否有必要按照機組在過載的時候配呢?比如某品牌的冷水機組回水溫度20°C的時候,冷卻水水量是標準狀況下的1.25倍。此做法會導致水泵和水塔風機的功率增加,成本也提高不少。但卻換來了機組運行的可靠性。
工業冷水機機組
工業冷水機機組專題,為您提供工業冷水機機組相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與工業冷水機機組 相關的專業交流討論,更多工業冷水機機組相關內容請?jiān)L問