各位大俠: 我接到一份圖紙(見附件),我給他設計的是700*1200*250的明裝掛墻箱體,暗扣門。產品到工地后,對方監理提出是防雨箱。理由是圖紙上寫的防護等級要求IP55是防水的。問設計工程師,她的回答也一樣,理由就是“我寫了防護等級是IP55,就是防雨箱,你不知道是你不懂”,我有點蒙,防護等級和配電箱的種類能一樣嗎?請大家?guī)兔匆幌隆6嘀x了。
關于防護等級為IP33的室外配電箱?哪位高手能不能幫忙解釋一下?現在有的業主提出要有IP33防護等級要求的型式試驗報告!目前是不是只做IP30的防護等級!
關于IP54與IP65防護等級的配電箱最近發現有個招標文件中提到IP54與IP65防護等級的配電箱(市政項目)請問各位專家有哪些廠家可以做到這么高防護等級的配電箱?謝謝了!!
有沒有規范明文規定?一般的住宅樓室外配電箱,防護等級是多少,IP33是否可以?
GB/T4942.2—93低壓電器外殼防護等級,里面有IP3X、IP3LX,IP4X、IP4LX。IP3X為能防止直徑(或厚度)大于2.5mm的工具,金屬線等進入殼內;IP3LX為能防止直徑大于長度不大于100mm直徑為2.5mm的試驗探針觸及殼內帶電部分和運動部分。我覺得應該IP3LX、IP4LX應該更適合用于配電柜上,為什么很少人用,大多數都是要求IP3X、IP4X?我們以前都把IP3X、IP4X的要求當成IP3LX和IP4LX來制作,這次有個項目栽了:Q 現在GB/T4942.2—93作廢了,誰有它的替代標準,不知道里面怎么寫的?
我不需要多說了,等大家看看吧!100A/4P 30MA的漏電開關,下面接的是2.5MM護套電纜線加上4MM單芯銅電線...........
這樣使用插座在三級箱上是否可以?請各位點評是否符合規范要求。
防爆配電箱自身的優勢主要包括以下幾點: 安全性高:防爆配電箱的外殼通常使用銅板或鋁合金材料,并采用一次性壓鑄成型技術,表面經過靜電噴塑處理,有效防止靜電產生,增加了使用的安全性。 操作性強:防爆配電箱的設計注重操作的便捷性和維修的容易性,確保在危險環境下也能安全操作和維護。 性能穩定:防爆配電箱在制作時采用了一次性壓鑄成型技術,并可以通過組合方式增加性能,如增加隔爆外殼等,這些設計使得防爆配電箱具有良好的工作性能和穩定性。 防塵防水:防爆配電箱采用了曲路密封結構,不僅能夠有效防塵,還具備良好的防水功能,適合在惡劣環境下工作。 經濟性:雖然初期投資可能
我看到一個工程,小高層的。強電的井不裝門,直接把電表箱放到井外。我不知道這樣能施工嗎?
這是我昨天拍的一些油田配電箱,大家給我挑挑毛病,我以后檢查時能好辦----最好的是用專業用語。
請問大俠,這種情況采用什么配電箱?怎么接線?
各位前輩好,我們單位有一成套產品XLP動力配電分線箱,防護等級為IP34D。其中的數字解釋為3:防止人手持直徑不小于2.5mm的工具接近危險部件;防止直徑不小于2.5mm的固體異物進入設備外殼內。4:防止由于在外殼各個方向濺水對設備造成有害影響。D:防止人手持直徑不小于1.0mm長度不超過100mm的金屬線接近危險部件。其中的“D”是附加字母,它的要求比“3”的要求要高,那對防護等級的檢驗是不是就按最高的要求,按“D”的要求去檢驗就行了,請哪位前輩幫助解答一下,謝謝!
有個問題我想問下,就是關于戶外配電箱的接線方面的問題,本來應該是總的漏電短路器,但是由于壞了換了個100A的空開,最煩人的是3空,三相ABC沒有N,下面的就是10A-20A左右的空開3個220V3個380V的,請問這個零線是怎么接,地線怎么接。還有個問題下面的小空開都是10-30A的,能夠并幾跟線,我的線大概是4-6個平方毫米,請問能跳幾跟,因為大空開不像短路器可以壓鼻子一起接上去,最多只能并接3-4跟。
這個配電箱------大家討論
遇到一個問題,業主要求配電室低壓配電柜外殼防護等級IP54,通常我們選IP3X就可以了,配電室也不是多塵潮濕環境,想把等級降下來,可就是找不到可靠依據,請教一下各工作場所的配電柜外殼防護等級有沒有強制性標準可以借鑒?
請教下各位:配電箱在柱子上可以暗裝不?原來設計放在墻上了,現在甲方要求改放到柱子上,我覺得這樣做不妥,也不知道暗裝方便不?箱體尺寸大概是400x250x160,如果可以暗裝在柱子上,大概箱體尺寸不大于多少就可以放在柱子上。
比如6層樓,每層設層配電箱,每層的負荷為30KW ? 層箱總開關計劃用TIB1-100C63 。用YJV4×25+1×16電纜,是否3層之間,可以鏈接呢?連接后,每個回路90KW 計劃用YJV4×70+1×35電纜,微斷接不了了吧?如果把微斷換成塑殼,必然要增大層配電箱的體積和造價。另外請問,1,鏈接是否就應該算是樹干式配電呢?2,微斷都有接線能力一說,比如TIB1-100,只能接50m㎡硬線,35m㎡軟線。那么塑殼開關有么有呢?比如CM1-225M?對錯不重要,歡迎大家發表自己觀點![ 本帖最后由 leileiv 于 2011-3-28 21:59 編輯 ]
超級給力的配電箱和蒲公英
據說超過800的配電箱,如果嵌墻的話,就需要結構做相關配合!那么請問,配電箱的大小如何選取啊
現公司接了一個私人英語電教部的內裝修活。請教大家配電箱內部配電問題(私人老板都要節約點)1.進線:物業提供了1個100的,2個50的成套抽屜式開關,100A的用35平方線已經引到裝修樓層配電箱(三相五線制已裝電表)。其他2個要自己接(電表沒裝)。(我準備用25平方三相四線,保護接地線把100A進線的保護接地線連接配電所有配電柜體做總的保護接地線,這樣可行嗎?)2.用電負荷:①220v 1.8KW4臺/路,有3路。 ②220v 1.8KW1臺/路,有3路。 ③380v 5KW1臺/路,有5路 ④380v 3KW1臺/路,有1路 ⑤380v 14.5KW中央空調1臺/路,有1路 ⑥800平方的照明 ⑦30臺電腦3.我把負荷都分到三個進線柜,2個50A都接三相負荷,1個100A負責剩余的三相負荷和單相負荷,這樣是否合理?4.問題:①物業提供的三個開關能否滿足負荷需要?(空調的輔助加熱都不接了) ②需要自己接的2路進線電表和總空開選多大? ③各回路分開關的選擇(照明和插座的空