  • 家用配電箱開關按什么分類

    家用配電箱按房間配開關還是按功能呸開關呢?大家都是怎么分的,都有什么開關?

  • 家用配電箱空氣開關接法

    家用配電箱空氣開關接法

    家庭配電箱接法要點 1、家庭配電箱分金屬外殼和塑料外殼兩種,有明裝式和暗裝式兩類,其箱體必須完好無缺。 2、家庭配電箱的箱體內接線匯流排應分別設立零線、保護接地線、相線,且要完好無損,具良好絕緣。 3、空氣開關的安裝座架應光潔無阻并有足夠的空間,應安裝在干燥、通風部位,且無妨礙物,方便使用。絕不能將配電箱安裝在箱體內,以防火災。 4、家庭配電箱配電箱不宜安裝過高,一般安裝標高為1.8米,以便操作;進配電箱的電管必須用鎖緊螺帽固定。 5、若家庭配電箱配電箱需開孔,孔的邊緣須平滑、光潔,配電箱埋入墻體時應垂直、水平,邊緣留5~6毫米的縫隙,配電箱內的接線應規則、整齊,端子螺絲必須緊固。 6、各回路進線必須有足夠長度,不得有接頭,安裝后標明各回路使用名稱,家庭配電箱安裝完成后須清理配電箱內的殘留物。

  • 配電箱及開關箱一般規定

    1、施工用電應實行三級配電,即設置總配電箱或室內總配電柜、分配電箱、開關箱三級配電裝置。開關箱以下應為用電設備。 2、施工用電動力配電與照明配電宜分箱設置,當合置在同一箱內時,動力與照明配電應分路設置。 3、施工用電配電箱、開關箱應采用鐵板(厚度為1.2-2.0mm)或阻燃絕緣材料制作。不得使用木質配電箱、

  • 關于配電箱漏電開關的布置

    家用配電箱,不考慮前級斷路器的問題。負荷有3P的空調,常規插座及照明。分開關用1PN漏電斷路器30mA動作電流,分斷時間0.1秒。考慮主開關用4P漏電斷路器30mA,分斷時間0.3秒。問題來了:1、關于開關的選型是否ok?2、4P漏電斷路器是否有分斷時間0.3秒的產品?尋有實戰經驗的高手指點。

  • 家用配電箱中空氣開關和各種回路的知識

    1、強電線路配電箱 一般新樓配電箱及電路分路開發商都給做好,而老住宅原有電源線都比較細,原有的插座電路可能沒有接地線,不符合用電安全標準,現在北京大部分老樓電路都已增容,但都只做到家門口,室內的不合格的線路必須全部更換,而且要重裝配電箱。 配電箱有明裝和暗裝兩種,明裝就是直接釘在墻上,進出電線也是明管,暗裝配電箱是臥在墻里面,進入電線也是暗埋。配電箱一般裝在伸手可及的地方,可隨時打開拉閘合閘,檢修線路,但是位置盡量不要太明顯,可做一個裝飾遮擋一下,網上有各種款式的配電箱裝飾畫。配電箱的大小以分路空開的數量決定。

  • 配電箱中和空氣開關和斷路器相關的常識(家用)

    1、強電線路配電箱 一般新樓配電箱及電路分路開發商都給做好,而老住宅原有電源線都比較細,原有的插座電路可能沒有接地線,不符合用電安全標準,現在北京大部分老樓電路都已增容,但都只做到家門口,室內的不合格的線路必須全部更換,而且要重裝配電箱。

  • 關于配電箱進線開關類型的選擇

    關于配電箱進線開關類型的選擇

    對配電箱的進線開關類型的選擇有點弄不清楚,請各位幫忙解決下我的困惑。 如圖,有些配電箱的進線開關是用的斷路器,有的進線開關用的是隔離開關,對于配電箱進線開關類型的選擇有相關規范規定沒有,是怎么來確定選斷路器還是隔離開關的??

  • 關于配電箱里進線開關問題!

    關于配電箱里進線開關問題!

    一個配電箱圖紙沒有進線總開關,可以嗎,箱子里不要進線總開關可以不?見圖紙

  • 家用配電箱斷路器的選擇

    家用配電箱斷路器的選擇

    選擇斷路器,主要是選擇三個方面——極數、功能和電流。 1.極數 家用斷路器,一般選用1P斷路器和2P斷路器(也有選擇1P+N斷路器的,但1P+N斷路器用在家庭電路中,實在顯得雞肋,因此我們不推薦)。二者區別在于,1P斷路器在斷開后,只能斷開火線,雖然電路中已經沒電了,但是零線還是接通的,如果發生故障導致零線帶電了,就會導致維修人員觸電;且1P斷路器在進行過載保護和短路保護檢測時,只能對火線提供保護。2P斷路器則可以同時斷開零火線、同時對零火線提供保護。 說白了,就是2P斷路器更好。那為什么我們不把斷路器全部換成2P斷路器呢?經濟原因只是一方面,主要還是考慮尺寸問題——2P斷路器的寬度是1P斷路器的2倍(2P漏電斷路器的寬度更大)。因此,我們只在主開關和三孔插座回路使用2P斷路器(因為這兩者電流大),其余均使用1P斷路器。

  • 請教配電箱開關選擇的問題

    請教個問題,我們單位要搬家,新辦公地點要布置工位,老板讓我負責把工位插座設計了,現在遇到個問題。配電箱一個回路控制多少工位合適,應該選擇多大的開關和導線,具體應該怎么計算啊?配電箱總的開關應該如何選擇,配電箱上一級的總開個又應該如何選擇?原來人家是有配電箱的,可以增加9個漏電保護的開個,差不多有100個工位,一路出線帶10個左右的工位,開個選擇C16,導線選擇2.5的合適嗎?配電箱的總開關原來是C32能滿足要求嗎?差不多還有40個雙管熒光燈也是這個箱子供電。

  • 關于配電箱開關前后大小的問題

    關于配電箱開關前后大小的問題

    做到一個住宅帶商鋪,幾個商鋪面積分別都是100-120之間,負荷每個都算8KW 系數取0.8功率因數取了0.85算出來電流是34A,電表箱出現的空開我取了50A,商鋪進線箱我取的是40A,前后降一級,但是總工說開關的選擇要是計算電流的1.4倍,那樣電表箱出現和商鋪的進線總開都要選50A,這樣行不行,但是查下10平的穿管BV線載流量只有45啊連50都達不到,到底怎么選開關,BV線確定是用10平的不能變(總工還有個說法 說商鋪就四種負荷4 8 12,12KW以上,誰能幫忙解釋下為什么就不能取中間的如7KW 9KW之類的- -)

  • 家用配電箱總漏電保護器和空氣開關是選63a還是40a的好?

    家用配電箱總漏電保護器和空氣開關是選63a還是40a的好?

    裝修中電路的漏保空開到底是選多大的規格好,現在是這樣,照明一路、空調三路、兩衛生間各一路、廚房一路、插座一路加上預留一路總計九路是否合理?總開選擇2P40A的還是2P63A的漏保?衛生間、廚房和插座是選擇1P20A還是1P+N20A還是2P20A的漏保啊,照明有無必要分兩路啊?照明是不是用空開就行了啊?空調是不是每個空調要分一路?掛式空調線路用空開就行了還是要用漏保?分路用了漏保了,總開還需用漏保嗎? 這些地方不要明白請教師傅說說呢。

  • 【電氣學院】對于家用,配電箱主開關用2P還是1P+N?

    【電氣學院】對于家用,配電箱主開關用2P還是1P+N?

    什么叫P?什么叫N? P指的是極,英文是POLE;N指的是中性線。特別注意,中性線N不是零線。零線在入戶前接地,然后分開為N線和PE線。N線作為電源線的一支,而PE線則用于接地,保護人身安全。N線可以切斷,也可以進開關。但PE線在任何時候不得斷開,絕對不能進開關。

  • 電氣——家用配電箱先裝漏電開關還是先裝空氣開關?

    先裝漏電開關還是先裝空氣開關,對于這個問題肯定很多人都會存在疑問?有人說先裝漏電開關,有人說先裝空氣開關。到底是先裝哪個。 

  • 戶內配電箱漏電開關如何設置的問題

    我是設計院出身,現在做甲方,大部分設計院出身的朋友沒有管過現場,認為住宅戶內箱總開關設漏電會擴大影響范圍,實際上如果不設漏電在實際使用中影響更大。特別是在交樓后,所有住戶都在裝修,因為照明回路沒有漏電保護,層間電表箱的漏電開關經常跳閘,引起大面積停電,造成大量的投訴。作為現場管理人員特別頭痛,領導可不管你什么原因,認為你工作沒做好。所以一般我們會要求在總開關設漏電開關,但在各個分回路是否設置漏電開關與一部分設計院有分歧,設計院以GB13955-2005《剩余電流動作保護裝置安裝盒運行》4.5.1條為由,要在所有插座回路再設置一個漏電保護,當然我們不同意,難道漏電總開關處就不能保護人身安全了嗎?在總開關處設漏電與分開關設漏電有什么區別,希望大家積極提出自己的觀點,越辯越明,謝謝。

  • 配電箱總開關容量選擇的疑惑

    配電箱總開關容量選擇的疑惑

    日常設計工作中經常有些小廠用到一些成套的配電箱(含補償和配電開關),在總開關的選擇上我一直有個疑惑:因為配電箱內帶有補償,我在總開關選擇上是否應該比進線電纜前端的開關要大呢?如圖示。請幫忙解答,謝謝!我是想清楚在配電箱電容提供無功功率和市電網提供有功功率和小部分無功功率的情況下,配電箱的總開關是否應該大些呢?因為我總想著:S平方=P平方+Q平方,那樣的話配電箱主回路電流應大于進線電纜的電流。

  • 人防各級配電箱內開關如何配合?

    人防各級配電箱內開關如何配合?

    照明和動力在一個配電箱,圖中各開關選得是否適當?