亚洲国产精久久久久春色,久久大香伊蕉在人线免费,色综合久久久中文字幕波多 ,亚洲精品生活一区二区三区,91久久国产精品,国产乱伦自拍,国产福利久久精品CAN,国产伦精品一区二区三区千人斩,国产精品老熟女视频一区二区三区

首頁 課程 資料 論壇
  • 采用什么配電箱?怎么接線?

    采用什么配電箱?怎么接線?

    請問大俠,這種情況采用什么配電箱?怎么接線?

  • 請教關于節電配電箱的接線

    請教關于節電配電箱的接線

    下面的這張圖片取自華北標辦圖集98d8,可是畫了紅圈的兩個地方實在看不明白,請高手們指點指點

  • 關于工地配電箱的接線安全

    今日于工地巡視時發現,一配電箱內引入線接入箱內刀閘開關,刀閘開關后接漏電保護器,漏電保護器下面接入多用插座,插座下接入用電設備如振搗棒和抽水水泵,一個插座插入一個用電器具,大概有四個左右,本人根據安全知識知道是一機、一閘、一保護。本人認為它這個就不是所謂的一機一閘一保護了,因本人不是安全監理也不是電氣專業畢業,所以請教各位大俠,我的說法對嗎?

  • 橋架到配電箱的接線問題。。。。。

    現場施工因為橋架長度不夠,到配電箱的距離有4、5米的長度是用KBG50的管從200*100的橋架上引出再到配電箱,施工單位說可以,業主代表說不行,要求施工單位整改。我認為是可以的,雖然難看,但是找不出依據出來反駁施工單位。現付上兩張現場的照片,請各位大哥指正。謝謝。

  • 總配電箱到分配電箱接線

    總配電箱系統圖中的一條線表示:BVR-5*6 PVC25 FC ABC 12.6KW,表示是總配電箱到分配箱是采用沿地面或地板敷設,但在一層平面圖中看不出來,一層平面圖中的分配電箱只畫了個向上配線的符號。我的問題是:這樣的配電方式是不是總配電箱到一層配電箱,然后一層配電箱到二層配電箱等等,沿墻內敷設。這樣子的話敷設方式好像沖突了。再來,總配電箱到各層分配箱是如何分配的,樹干式?如何敷設?平面圖怎么表示出來

  • 請教關于照明配電箱的接線問題

    請教關于照明配電箱的接線問題

    車庫及倉庫機修間軸流風機未設電源,1類風機電源由照明配電箱AL1備用回路WL5采用BV-0.75KV-5*2.5導線穿管引至軸流風機,3個風機串行并聯。2、3類風機電源由照明配電箱AL2備用回路WL6采用BV-0.75KV-5*2.5導線穿管引至軸流風機,4個風機串行并聯,每個風機下方設一個手動啟動器。請參見附圖 現在有個問題:1、動力電源能否從照面配電箱引出。2、在軸流風機接入照明配電箱后,照明配電箱的容量裕量是否滿足要求。

  • 【迷惑】配電箱這樣接線是否正確呢?

    【迷惑】配電箱這樣接線是否正確呢?

    看到一個配電箱子,如圖片。有個迷惑,這樣接線是否正確?如果正確的話,那后面出線怎么接法,從哪里出?望高手指點。

  • 配電箱的安裝和接線以及尺確定

    說到配電箱,想必大部分從業電氣行業的朋友都不陌生了。但是對于剛入行的初學者就可能

  • 配電箱明裝套什么?配電箱和接線箱的區別?

    配電箱明裝套什么?配電箱和接線箱的區別?

    一、人防地下室配電箱,要求明裝。應該套用什么子目? 二、對于各種弱電接線箱(電視分支器箱、通信分線箱等等)是應該套用2-263還是2-1375(江蘇定額) 三、如圖兩個子目,看看差不多,價格差不少。該如何運用?

  • 356(10)KV變配電所二次接線

    356(10)KV變配電所二次接線(交流操作部分) 圖集

  • 標準接線、配電箱要求、接線規范等圖片分享

    標準接線、配電箱要求、接線規范等圖片分享

    標準接線、配電箱要求、接線規范等圖片分享~~分享給大家~~供大家學習參考~~-------------------------------------------------------------------------------------------

  • 配電箱接線圖了解接線圖才能安全快速的安裝配電箱!

    收錄于話題 配電箱是按電氣接線要求將開關設

  • 施工現場配電箱使用接線

    施工現場配電箱使用接線

    空氣開關上白色的是什么用的?

  • 求大神詳解這個配電箱的控制和接線

    求大神詳解這個配電箱的控制和接線

    求大神詳解這個配電箱的控制和接線

  • 配圖講解:配電箱的安裝接線資料

    配圖講解:配電箱的安裝接線資料

    1.1 前提:所有元器件應按制造廠規定的安裝條件進行安裝。 適用條件 需要的滅弧距離 拆卸滅弧柵需要的空間等,對于手動開關的安裝,必須保證開關的電弧對操作者不產生危險 1.2 組裝前首先看明圖紙及技術要求 1.3 檢查產品型號、元器件型號、規格、數量等與圖紙是否相符 1.4 檢查元器件有無損壞 1.5 必須按圖安裝 (如果有圖) 1.6 元器件組裝順序應從板前視,由左至右,由上至下 1.7 同一型號產品應保證組裝一致性 1.8 面板、門板上的元件中心線的高度應符合規定 元件名稱 安裝高度(m) 指示儀表、指示燈 0.6-2.0 電能計量儀表 0.6-1.8 控制開關、按鈕 0.6-2.0 緊急操作件 0.8-1.6 組裝產品應符合以下條件: 操作方便。元器件在操作時,不應受到空間的防礙,不應有觸及帶電體的可 能。 維修容易。能夠較方便地更換元器件及維修連線。

  • 配電箱二次接線對電線的要求

    求解大神,如果說我配電箱出線用的是WDZN-BYJ(F),那么配電箱內二次線是不是也需要用WDZN-BYJ(F)的線?[/url]

  • 動力、照明配電箱內部接線

    用于地下室動力、照明配電箱的元器件之間的線纜有無規定?某商業地下室配電箱 進線和出線都是WDZCN-YJY的電纜 但是配電箱里面元器件之間是BV的電纜,監理要求更換成WDZCN-YJY。設計規范有無這類的說明要求?