  • 什么時候設置高壓配電柜?

    給排水泵站中,電機是380V,進線是10KV,請問各位高手什么情況下要用高壓配電柜,什么時候不需要用?我們公司兩個水廠一個用了,一個沒有用,現在面臨改造,想找到一定的根據,不知道那里有這方面的資料?

  • 什么時候用配電柜,什么時候用配電箱

    請教各位,同樣是低壓電纜進線,為什么有的采用配電柜控制,有的采用配電箱控制,到底在什么情況下用配電箱,什么情況下用配電柜?由沒有明確的界定?

  • 低壓配電柜的一次原理圖

    圖紙簡介: 低壓配電裝置接線圖,由10kV環網柜進線,經變壓器提供400V電源,分別供給各個饋線回路。 投稿網友: yulingxia2011 上傳時間: 2014-01-10

  • 行車配電柜電路工作原理的探討

    1.地面配電柜送電控制 合上電源開關QS,按下SB2按鈕開關后,交流接觸器KM1線圈得電吸合,其動合觸點KM1-1閉合后自鎖,KM1-2- -KM1-4三組動合主觸點閉合后,為行車提供三相電源。 2.地面斷電控制 當要斷開行車的供電時,只要按下停電開關SB1,使KM1線圈斷電釋放即可。

  • 高壓配電柜自投原理及接線圖

    高壓配電柜自投原理及接線圖

  • 低壓配電柜3進線2聯絡原理圖

    圖紙簡介: 本圖紙為低壓配電圖,共9張。包含電氣一次單線圖和二次原理圖。一次圖中采用三進線兩聯絡方式進行互鎖配電,保證了供電電源的可靠性。二次原理圖中分別的不同出線回路進行繪制,特別是進線柜和母聯柜及ATS雙電源開關間的聯鎖邏輯控制是本圖紙的亮點。圖中采用的二次元件圖例也可以借用。此圖是cad圖紙,查看DWG格式的文件需要專用軟件,請先下載并安裝AUTOCAD軟件才能打開。 投稿網

  • KYN28配電柜電氣一、二次原理圖紙

    圖紙簡介: 本圖為某礦山配電系統KYN28配電柜電氣原理圖紙,包括一次、二次全部圖紙,圖紙內容齊全,共有21張,其中一次圖系統圖1張,原理圖20張,希望對大家有幫助。 投稿網友: wrg0929 上傳時間: 2014-06-12<

  • 電源線以及配電柜的選擇

    各位大嚇你們好! 我是一位做網絡的工程師,因公司的轉行并逐步走向弱強電方向。因之前對這塊并不了解,曾經向教師學的也已全還老師。也多次想過請教朋友,老師。但這方面的朋友卻少。再此感覺壓力十分大,望請各位高手指點指點。1、比如說照明電路電纜的選擇標準(怎么計算)2、配電柜的設計、選型(配電柜里邊的一些零件)比如說一個機房。有十多臺機柜、幾十臺PC、中央空調2套、還有照明、插座。這樣配電柜怎么選擇、電纜用多大的、什么型號(注:電纜分什么VV。BV 這是什么意思呀) 希望各位幫幫忙,小弟萬分感激。 聯系方式 QQ 285815188 郵箱: lsluokun@126.com

  • 請問電纜及配電柜的選擇

    各位大嚇你們好! 我是一位做網絡的工程師,因公司的轉行并逐步走向弱強電方向。因之前對這塊并不了解,曾經向教師學的也已全還老師。也多次想過請教朋友,老師。但這方面的朋友卻少。再此感覺壓力十分大,望請各位高手指點指點。 1、比如說照明電路電纜的選擇標準(怎么計算) 2、配電柜的設計、選型(配電柜里邊的一些零件) 比如說一個機房。有十多臺機柜、幾十臺PC、中央空調2套、還有照明、插座。這樣配電柜怎么選擇、電纜用多大的、什么型號(注:電纜分什么VV。BV 這是什么意思呀) 希望各位幫幫忙,小弟萬分感激。 聯系方式 QQ 285815188 郵箱: lsluokun@126.com

  • 發幾幅我們配電柜的圖片

    發幾幅我們配電柜的圖片

    發幾幅我們配電柜的圖片圖發布上來,不知為什么?

  • 關于小區10kV配電柜的問題

    看到一個小區配電房的圖紙,公共母排,6面柜子。2個進線,1個PT,3個出線。可看型號,全是HXGN的。納悶,為什么不用XGN的,那個H是指環網的意思,這樣的布置有選帶環網功能柜子的必要嗎?我是新手,期待大家解惑。謝謝。

  • 高壓配電柜的銅排如何選取

    高壓配電柜的銅排如何選取

    新人一個,本來對這個就比較模糊,看過某公司經過設計院審過的圖紙,住宅變兩臺630kVA或者兩臺800kVA的選用的是3(80*10),而出線環網過去的兩臺1250kVA的物業變,也就是進線為2500kVA了,高壓側的母排選的是3(60*6)對這個不是很理解,是不是因為不用再環網出去,作為終端配電站就可以用的小呢

  • 高壓配電柜側面與墻凈距

    如題,一般規范都說了配電柜柜后、柜前的通道最小寬度,側面與墻的間距想請教下有沒有規范說明,我只在注里看到固定開關柜的側面與墻凈距為200mm以上,《工業與民用配電設計手冊》圖示里標明為大于等于1000mm,想請問那本規范有這方面的規定,謝謝!

  • 怎樣聯系配電柜(箱)的業務?

    不知道有沒有做業務的。能否指點一下。 我在一家電器成套廠做技術工作,每月工資也就三四千塊錢,房貸就近2千。實在太累啊。 業務員都很掙錢啊。3%的提成一年也得一二十萬。(想跟業務員學習人家都愿意教) 誰能告訴我怎樣去跑業務,現在我一點頭緒都沒有,不知道從何下手。我怎樣獲取房地產配電箱招標的信息(我廠主要做房地產上的配電箱,也就是樓上用的),看到人家蓋樓的時候去工地問問,箱子早就定了,怎樣在他們招標之前知道他們要采購配電箱?還有要找哪些人才能行?找哪些人才能知道這些信息。去工廠里聯系業務要找什么職務的人?還有怎樣給人家回扣,多少合適?求業務精英指點。

  • 配電柜怎么選型~依據是什么~~謝謝

    一般配電柜應該怎么選型?依據是什么?1.是根據總負荷計算電流后選么?2.配電柜選定額定電流,其他設備是廠家配套好的嗎?還需注意哪些參數?謝謝~!!!

  • 施耐德配電柜--MVnexHP

    施耐德高低壓配電柜--MVnexHP