漏電保護器,漏電開關,漏電斷路器,剩余電流動作斷路器都有什么區別啊!各位大神能詳細地介紹下嗎?我是電氣新人,現在接觸到,很困惑,能不能不從網上粘?
如圖,低壓側變壓器進線柜,為什么還要安裝下面這個斷路器呢?它起什么作用呢?[ 本帖最后由 lyx_1227 于 2012-11-14 12:58 編輯 ]
這里為什么要兩個斷路器啊 求老師傅帶帶
1、在TN-C-S系統中,如果檢測電路在TN-C段PEN線與L線之間,所以在TN-S段的PE線上的漏電,漏電斷路器會拒動作; 2、在TN-S系統中,由于電路安裝人員把N線接入開關,如果在N線斷路,在L線出現漏電時,由于檢測電路不會檢測到漏電信號,漏電斷路器會出現拒動作; 3、在TN-C-S系統中,由于電路安裝人員把N線與PE線接在一起,如發生漏電,漏電斷路器會出現拒動作; 4、在安裝使用時,由于漏電斷路器靈敏度選擇過低,而實際產生的漏電值沒有達到規定值,也將拒動作; 漏電斷路器的誤動作主要原因有以下幾種: 1、在TN-C-S系統中,由于電路安裝人員把PE線和N線接反,將引起誤動作; 2、在照明與動力合用的三相四線制電路中,錯誤的選用了三極漏電斷路器,負載的零線直接在保護器的電源側而引起誤動作; 3、漏電保護器附近有大功率電器,當電器開合時產生電磁干擾會引起誤動作; 4、相線與零線的絕緣電阻太低,部分電流經漏電處泄露大地,使電路正常時通過零序電流互感器的
RCD的原理是基爾霍夫電流定律,這一點很明確。它只與線路的漏電值有關,而與負載平不平衡無關。 很多人還堅持說負載不平衡RCD會動作,那么我們現在已三相漏電斷路器接380V電焊機為例,拋開基爾霍夫電流定律,以電路的其它原理來分析。 我們假設電焊機的電源接在A相和B相上,那么線路路徑是這樣的,電源A點-電線A-電焊機電線B-電源B點。我們以電源A-電焊機-。。。的方向?yàn)檎较颍姾笝C(jī)工作電流為50A,那么電線A上的電流為+50A,電線B上的電流為+50A,在流經互感器時,電流A從P1到P2,電流B從P2到P1,設P1-P2為正方向,那么互感器(假定變比為1)的感生電流PA為+50A,PB為-50A,PA+PB=+50+(-50)=0
這個斷路器的電壓是多少
收錄于話題 低壓斷路器是電工最常見的開關設備。結構種類很多,按結構分可分為塑殼式和框架式。國產斷路器名稱的第一部分字母D表示低壓,第二部分字母Z表示塑殼式,W表示框架式。第三部分表示設計序號。第四部分表示殼架的電流值。最后部分是整定的額定電流。
配電室里是GG1A的柜子,有一臺355kW的電機需要增加一臺開關柜,沒接觸過GG1A的柜子,大家能否幫我一下?斷路器選什么型號的呢?
GXM1-400 HD3320 400A GXW50-1000-630A上面斷路器當中那個400A和下面的630A是額定電流還是整定電流啊謝謝
一個三相斷路器的容量160A 是指三根火線相加最大容量等于160A 還是每一根都可以達到160A啊。是指三根火線相加最大容量等于160A? 53+53+54=160A ? 還是每一根都可以達到160A啊?160+160+160?
此斷路器是熔斷器式斷路器嗎?上面的技術參數是哪個廠家的代表什么意思?謝謝各位DG、DJ歡迎回貼!~
請教個問題啊,一臺1600KVA的變壓器作為2臺1250KVA和1600KVA的變壓器的明備用,備用變壓器的0.4KV側有2個備用回路出線分別到2臺變壓器,請問的是到1250KVA的那個回路的斷路器是按照1250KVA的工作電流還是按照1600KVA的電流選取啊,謝謝!還有個問題,2臺互為暗備用的變壓器,進線回路的工作電流如何選取啊?謝謝大家!
為什么進線用4P的斷路器啊?市發電轉換柜卻用3P啊?
斷路器的作用: 斷開或接通電路中的正常工作電流及故障電流。 斷路器的種類: 多油/ 少油斷路器—— 利用絕緣油作為滅弧介質 壓縮空氣斷路器—— 利用壓縮空氣作為滅弧介質 SF6 斷路器—— 利用SF6 作為滅弧介質 真空斷路器—— 利用真空作為滅弧介質
工程師們必須了解斷路器的特性以確保提供正確的電路保護 任何忽視電路保護設計的電氣或電子產品都埋藏了故障隱患。保護您的昂貴設備歸根結底就是要對包括控制開關、電線和電源在內
一般中置柜里的10KV斷路器,大家設計的時候有沒有都寫明廠家型號,還是只寫額定電流和開斷電流,如果寫明廠家型號,一般國產的推薦下,質量可靠點的
大家在選取斷路器時,是否遵循了所選電纜的承載電流>斷路器分斷電?gt;你設備的計算電流的原則?這個原則感覺有點別扭,滿足前邊,又同時滿足后邊的結果,總是感覺有點不合理。請高手解釋一下。
控制回路斷路器的接線沒有看明白 求高人指點啊
設計中常遇到越大的斷路器與電纜越難配比,比如計算電流時260A,斷路器得選整定電流為315的,下級開關整定電流為400,選擇電纜的載流量就得在400A以上的,本應該95的電纜就能滿足計算電流的卻得選擇185的電纜。是否過于浪費。大家在設計中是如何解決這個問題的?歡迎大家討論,是否斷路器有微調功能,比如315的整定下級可以調成325的整定。[ 本帖最后由 b0136072 于 2011-9-2 22:18 編輯 ]
有一臺配電柜總斷路器選擇的是漏電斷路器 4級,從配電室引來一路三相五線電纜,三相和零線接入漏電斷路器進線端,出線帶3個3級普通斷路器,地線連接到底排上,下端斷路器都分斷；帶負載,怎么合閘漏電斷路器就是合不上,請教這種接法對嗎?