  • 風機盤管的靜態平衡調節閥如何安裝

    如題,因為空調系統中有部分風機盤管是異程的,應業主要求再回水管上加裝靜態平衡調節閥。如果安裝在回水上,靜態平衡調節閥的與電動兩通閥和截止閥之間的安裝順序是什么。補充下我們這里的靜態平衡調節閥說明上要求進水至少需要5倍管徑直管段,出水至少需要10倍管徑直管段才能保證效果,考慮到風機盤管的加長冷凝水盤長度有限,是否可以單獨在回水的截止閥下游再安裝平衡閥,只讓平衡閥在冷凝水盤以外。

  • 風機盤管系統水力平衡和調解方案簡析

    收錄于話題 1、“靜態平衡閥+電動

  • 關于風機盤管的一些困惑

    小弟是個新手,從書上理解到,風機盤管,只是對室內空氣進行處理,就是通過盤管水和空氣的換熱處理。選型的時候通常先要有房間的冷負荷,房間溫度再要有送風溫度,然后確定風量。冷負荷是要算全熱是吧?可是選型的時或總是遇到冷量和風量不能同時滿足,那該怎么處理啊?而且我以前一直認為風量的大小主要是因為送風溫度的原因,可是上次看到一個帖子說風量還要解決濕負荷和潛熱負荷的問題。所以有沒有那位前輩能夠耐心的解釋一下,風機盤管承擔的到底是什么負荷?計算風量是為了什么?不能同時滿足的時候該怎么辦呢?比如說我算下來一個房間要維持25度,那么需要一個風量a,冷量b的風機盤管,選型的時候只有風量a冷量c,或者風量d冷量b的。。。希望前輩們不吝賜教,論壇上關于這個的帖子都說的太深奧了,我理解起來還是有點困難。先謝過了

  • 廣起精密儀器廠、動平衡機 展位號:1E144

    廣起精密儀器廠、動平衡機 展位號:1E144

    我廠是由國有企業轉制重組的新型光、機、電一體化企業,專用設計與制造各種通用型、專用型動平衡機。產品有軟/硬支承系列、單/雙面系列、臥式/立式系列、軸流/貫流系列,適用于3克~40噸的旋轉體平衡檢測,備有閃光式、數顯式、中文液晶顯示及工控電腦顯示系統,方便用戶使用,產品廣泛應用于各工業及民用領域。 Guangqi is a newly reorganized company transformed from state-owned enterprise. With an integration of Optical-Electronic-Machinery technology, it specializes in the design and manufacturing of all sorts of universal dynamic balancing machine and special dynamic balancing machine. Being widely used in various industrial and civil fields, our pr

  • 有關風機(感謝前輩的回答)

    一臺離心風機,風管裝在出風口和風管裝在吸風口有什么區別?假如,當風管裝在風機的出風口時,在保證200M3/H風量所克服的阻力為200Pa,那么當風管裝在風機的吸風口時,在保證200M3/H風量的情況下,風機能否克服200Pa的阻力?風機的吸風口所能克服的阻力取決于風葉所能產生負壓的大小,風機的出風口所能克服的阻力取決于風葉甩出去的氣流的能量大小,兩者是否是等量關系?

  • 怎么識別風機盤管的管排數

    風機盤管的2排管 3排管是怎么是別的啊!或者說這個排管數是指什么啊?謝謝賜教!關鍵是要給客戶講的,現在自己只能意會還不能言傳![ 本帖最后由 gangly123 于 2011-7-12 10:36 編輯 ]

  • 求助---風機盤管清洗

    我們項目采樣大金VRV,室內灰塵較多,運行一段時間后,回風口有較多粉塵,機器內也有大量粉塵,問下各位大俠,風機盤管的表冷器盤管是否會受到較大污染,進而影響送風效果。影響因素會占多大比重,如果清洗是不是肯定要拆卸機器的?謝謝大家!

  • 關于防止風機虹吸的問題

    不知哪位大俠能幫忙解決一下~設池深3.5m,該池需要曝氣,風管的最高端要比液位高多少就可以防止風機由于虹吸進水了?技術太菜,希望大俠們指點~謝謝!

  • 關于風機的選型問題。謝謝大家

    尺寸1.4*2.6*高0.5米,滿布過濾器。過濾器阻力220Pa,從側面送風。出風面風速要求達到0.5m/s.送風管長約一米。請問要選多大風量的風機。風機全壓要多大。不勝感謝。

  • 請教大家關于誘導風機的問題

    最近在做一個地下車庫,車庫內送風系統采用了風機以及誘導風機結合送風的方式,每臺誘導風機200W請教各位高手這種誘導風機需要每臺風機單獨做配電還是可以一根干線拖動多臺誘導風機?

  • 請教關于小型風機的問題

    24V 400W的小型風機,有問題請教大家:1、風機發出的是三相交流電,請問達到額定風速時,三相中任意兩相的電壓是多少,最高能達到多少呢 ?2、一般風速是多少時,可輸出這個直流24v呢?這個DC24是在風機控制器上的電池正負端測出的嗎?3、實際情況是風機三相交流電任意兩相都達到接近50V了,風機控制器那里電池正負端電壓才5v,是不是控制器又問題?謝謝大家

  • 風機盤管圖塊大家覺得如何?

    風機盤管圖塊大家覺得如何?

    本帖最后由 請勿飛揚 于 2013-2-27 14:03 編輯 大家覺得天正風機盤管圖塊怎么樣? 會不會打印出來不好看?

  • 風機盤管不出熱水怎么辦

    風機盤管不出熱水怎么辦江蘇森泰環境可以為你解決這一類問題風機盤管不出熱水.風機盤管進水是熱水.出水是涼水.吹不出熱風來.我現在都急壞了.就一臺風機盤管出現這個問題.進出水閥門都是好的.這是什么情況若何去解決.請空調高手幫個忙.今天江蘇森泰環境來幫你們分析一下: 如果進水確定是熱水,而出水是冷(比較冷的水),那么你看一下:進水時的流量是否比出水時的流量大很多?如果是的,那么可能是這臺風機盤管的管道里(不是盒子進出水管)有堵塞現象,引起了水循環流量的減少,所以盡管其進出水管道都是正常的,也會因為由于水流量降低而得不到需要的熱能,這樣出水管口處的水溫就會比較低了,此風機盤的效率也會下降很多甚至是無制熱效果。解決的辦法,一般是取下此風機盤機組,在出水

  • 風機盤管上下護板為何有溝槽?

    大家知道風機盤管的下護板上有一道溝槽且開有小洞,那是因為排水用的。為何上護板也開有溝槽呢?請各位大俠指點啊 謝謝

  • 關于立式風機盤管的求助

    我這有個商場,在樓梯間有立式風機盤管,但是沒有冷凝水的管道,設計圖紙上就沒有畫,我想問一下這是設計的失誤,還是不用安裝冷凝管。

  • 到底是水泵還是風機控制?

    到底是水泵還是風機控制?

    某大仙出的圖紙讓我參考01D303-3(常用水泵控制)的圖紙,圖上卻寫的是防風風機,01D的圖集已經作廢了由10D替代,10D303-3分明就是水泵控制圖集和風機有毛關系?到底誰錯了?

  • 如何對風機盤管進行保溫

    風機盤管系統是由冷水主機供給冷凍水,水溫通常只有8℃左右,所以其冷凍水的供、回水管,冷凝管和凝水盤的溫度都比較低,在夏季容易出現結露,必須進行保溫,而且對保溫的要求也比較高。然而保溫措施并不是輕而易舉的,寶信這里為大家做個介紹。 由于保溫材料和施工的原因,未能將保溫材料緊貼在風機盤管的管壁或管件上,以致保溫材料與管壁之間存在一定的孔隙,當空氣進入孔隙中碰到低溫管壁時,便產生凝結水,凝結水越積越多,就會滲出,弄濕吊頂。例:因采用玻璃棉管殼保溫,在閥門等不規則管件上不易將之緊貼,管件表面產生凝結水并吸入管殼內,整個玻璃棉管殼吸足水后冷凝水滴出,弄濕吊頂。還有的工程是凝水盤未做保溫,從而在凝水盤下形成二次凝水,浸濕吊頂。

  • 風機盤管測試報告中顯示,風側和水側熱平衡偏差較大,是什么原因?

    國標規定:風機盤管風側和水側熱平衡偏差不能大于5%,測試后出現7.3%,請問各位是什么原因?FP-85:風量:850m3/h 測得空氣側冷量為4.636kw 水側為4.308