電流互感器的接線是A401 B401 C401 N401我單位的是A401和N401接到表上面了B401和C401經過熱繼電器然后出來到端子排上和N401短接到了一起這樣的話B401和C401還會不會能起過熱保護的作用了呢
請問開關采用DZ20J-630/3300,整定電流為630A,現在用600/5的互感器,可以么? 請指教[ 本帖最后由 sjbfantasy 于 2010-9-18 08:59 編輯 ]
這個電流互感器是干什么的 怎么又4個線圈 什么情況下用它
請看圖紙這樣互感器和標記兩端都接地了,那兩端等電壓了,互感器怎么還有電流流過
如圖,這里的電流互感器我感覺是中間帶抽頭的吧?比如400-200/5A的,2K1,2K2是200/5A的;2K1,2K3是400/5A. 這樣理解對嗎?但不知道原理,請大家討論下。
框架斷路器里面本來有互感器,從互感器引出的兩根線再串到一個小互感器上的P1,P2,然后S1,S2出到保護單元,請教高人這個小互感器的作用是什么,出來的電流是交流還是直流?
一路對三相5.5KW的異步電機共電,其額定電流為11.6A,如果用電流互感器側其電流選用LMZJ1-0.5 75/5A,電流表為100A這樣不知如何?此互感其用來測量.因為電機啟動時沖擊電流約為其額定電流的7倍,而電流互感其有一定的過載能力,而電流表沒有所以選的電流表的量程較大;有沒有更好的匹配呢?
今天,剛畢業的小同志問我電壓互感器為什么二次側是100V,我說可能是為了計算方便!他又問:要是計算方便,那電流互感器怎么是5A! 考,答不上來了!
繼電保護中采用互感器取樣,假設誤差為0。2級在額定電流附近誤差應該比較小,但如果發生短路,達到5到10倍額定電流,互感器輸出誤差會增大嗎?如果增大,有相關計算原則嗎?
有一商場,電流白天大多時為200A夏季用電高峰為200-400A,晚上電流5A,配200|5互感器1.5-6A電表,請問在400A時能準確計量嗎?(不考慮電表及互感器壽命的問題),如不準確是多計還是少計?
請問一下:加互感器的電度表是否都是統一型號? 3x3(6A) 的。也就是說,表都一樣,只是互感器的比值根據電流大小選擇?還是有其它的?或者哪位朋友有這方面的資料給個鏈接我去看一下。不勝感謝~~~
各位朋友,你們在設計時是如何確定電流互感器的變比?是根據計算電流選擇250/5、150/5、50/5的嗎?想了解下:loveliness:
請教:1000kVA,10/0.4變壓器中性線上裝設零序電流保護,型號LMZJ1-0.66能用作零序電流互感器嗎?變比是按變壓器額定二次電流?還是0.25額定電流? 先謝謝了
有點迷惑,請教各位,零序電流互感器該接哪里,如圖1、2、3位置,該接哪
幾個電流互感器圖例還不一樣?
請問下電流互感器LZZBJ9-10A1 0.5/10P10的含義是什么?為什么選擇10P10的,看書上說10P10的含義是短路電流達到10倍額定電流時,誤差不超過10%,但是為什么選擇它呢?換句話說?為什么不選擇0.5/5P20?這個是根據什么選擇的?還有就是電壓互感器 1、計量選擇JDZ10-10A 10/0.1KV 0.2級 30VA?容量30VA根據什么選擇的? 2、操作選擇JDZU10-10B 10/0.1/0.22 0.5/3P 30/300VA,為什么選擇3P,含義是什么?容量又為何選擇300VA?
電流互感器的二次額定電流有5A和1A兩種,現在越來越多的工程使用二次額定1A的電流互感器,都說1A的電流互感器帶負責能力強,電流信號傳輸距離遠,請問這是為什么啊,此外1A的電流互感器相比5A的還有什么特點和優點啊?
大哥們,這里為什么要用兩組電流互感器呢小弟先謝謝你了
各位大蝦,問個問題,如果需要選擇0-400Hz的高頻低壓互感器,哪些廠家做的好,給推薦推薦啊,我目前就知道浙江的奧凱和北京的寧達眾合,還有可以推薦的不?謝謝了!
請問下電流互感器的變比有哪些?比如:40/5,50/5,75/5等,有沒有60/5等的變比,誰有全部變比的資料發一份上來嘛,8490007@QQ.COM,謝謝!