約束邊緣構件中,墻肢長度hw指的是那一部分啊?算上暗柱么?
v1.0 2012.2.15~2012.3.14首次發布,程序主要功能如下:1 剪力墻自動配筋計算及繪圖2 配筋要求及配筋結果信息實時顯示3 自動計算體積配箍率4 支持使用者對配筋結果進行修改5 暫時僅支持T型、L型、C型、Z型及一字型墻肢截面的配筋目前僅支持AutoCAD2008及2010,下載附件后請按幫助文件說明聯系作者獲取注冊碼,謝謝。最新修改,可支持CAD2006本帖于2012.3.31關閉。[ 本帖最后由 aircd 于 2012-3-31 10:31 編輯 ]
本帖最后由 無間道 于 2014-2-20 14:47 編輯 剪力墻沒有過長過短就沒有問題。在框剪等結構體系中,當布置了比較短的剪力墻時,不宜設置過長的剪力墻。這就是上面一位朋友說的防止單片墻剛度太大,獨自承擔水平力過多。
保延須控軸壓比,對應抗等算墻體。 點四點五和點六,不大上值為允許。 【注釋】保延:保持延性。抗等:抗震等級。
本帖最后由 結設是藝術 于 2015-3-17 06:59 編輯 結構構件剪力墻,墻肢 抗剪同連梁。
現《高規》附錄D墻體穩定驗算一節中只是提到剪力墻墻肢的穩定驗算的要求,但是并沒有提到開洞剪力墻墻肢的穩定驗算,比如我一片剪力墻通過開洞處理,形成由強連梁連接的兩個剪力墻墻肢,此時按附錄D驗算該片剪力墻的穩定是按一片剪力墻驗算還是按兩片墻肢分別進行驗算?個人認為如果用強連梁連接的兩個墻肢應為一片剪力墻,因為強連梁無論在面外和面內對墻肢都有比較大的約束,但是目前PKPM中的驗算是分別進行驗算的,不知我的理解是否正確,望指教,謝謝!
高層結構中,想盡量避免用短肢剪力墻(要不抗震等級要提高,構造要加強,增加造價),墻肢長度算法中,L型.T型墻肢是算長度總還是算各方向墻肢的長度?
《高規》7.1.5條規定:每個獨立墻段的總高度與其截面高度之比不應小于2。即高寬比不應小于2。這里的總高度和截面高度是什么含義?
施工中,墻肢多長 可以將梁的配筋拉通?畫圖時,是否可以歸并為一根多跨梁?
各位大神,小弟剛剛接觸剪力墻,關于剪力墻的墻段,墻肢,墻長,墻高,的定義 ,很是模糊,哪位大神能夠幫幫小弟啊 最好有圖片說明或者相關條文,小弟在此先謝過了!!!
記得當初學校里面學習的時候,老師講的是框架結構是剪切變形,層間位移角最大應在最底層,剪力墻結構是彎曲變形,那么理論上層間位移角最大應該是在最頂層,可是我現在的模型層間位移角從下到上是小→大→小的一個趨勢,最大值在樓層中間,這樣是不是不合理啊?是不是可以理解為中間出現了反彎點?應該怎么調整呢?
本帖最后由 結設是藝術 于 2014-5-28 18:55 編輯 墻肢計算長度,需算長度系數。 五分之一至一,乘以樓層高度。
求助,剪力墻里這是什么東西?
高規中剪力墻結構中提到“各墻段的高度與墻段長度之比不宜小于3”,混凝土異形柱結構技術規程中提到“異形柱是截面幾何形狀為L形、T形和十字形,且截面各肢的肢高肢厚比不大于4的柱。”這兩種應以什么來取值呢
很多一般高層剪力墻墻肢豎向鋼筋在變截面處需要收進150,100,50,鋼筋也要從新錨固,在滿足安全的前提下,這個地方很費鋼筋,不知道是否有改進的地方,如下圖
短肢剪力墻是指墻肢截面高度(H)與厚度(B)之比為 5~8 的剪力墻。 截面尺寸:柱:H/B < 5(單肢)異形柱:H/B < 5(一般柱肢數≥兩肢)短肢剪力墻:5 ≤ H/B ≤8剪力墻:H/B >8。 T 形、L 形 、 形、 〕 +形等計算墻肢截面高度與厚度之比以最長的肢為準。墻肢截面高度 (H) 指墻肢截面長邊(或稱墻肢長度) ,墻肢厚度(B)指墻肢截面短邊。
如圖所示,是1800還是2000啊,在線等,高手解答下哈
以三級抗震為例:高規7.2.2第5點,短肢剪力墻加強區縱筋1%,非加強區0.8%;而小墻肢是按柱來配筋,高規6.4.3條,中邊柱0.6(0.7),角柱0.8。