亚洲国产精久久久久春色,久久大香伊蕉在人线免费,色综合久久久中文字幕波多 ,亚洲精品生活一区二区三区,91久久国产精品,国产乱伦自拍,国产福利久久精品CAN,国产伦精品一区二区三区千人斩,国产精品老熟女视频一区二区三区

首頁 課程 資料 論壇
  • 關于紅酒酒柜制冷風機探討求助

    最近有個朋友讓幫忙設計個紅酒酒柜,三面都是中空雙層玻璃,感覺有跑冷的現象;具體要求如下:溫度從室穩一般30度計算,降到6度左右,然后恒定保持,里邊的容積里邊內高1.5M 寬 1.7M 深 0.5M;我看了一款別人設計的機組,有個問題就是:出風口和回風口都在酒柜頂上,酒柜兩測的溫度有點偏高,機組起動平凡,噪音有點大;本人一直做深冷的 對這樣東西研究不多.有沒有設計過的給點意見 謝謝了~~

  • 冷庫冷風機的霜化不盡怎么辦

    我公司的一冷庫冷風機每次化完的霜會落在翅片的前面,化霜后系統又重新起動導至翅片前的霜結的很厚,時間久了都結成冰了,化霜電熱管壞了一根,因空間位置的限制無法更換,而在后面加了二根加熱管,但每次化的霜都無法化成水,請教前輩們該怎么辦?

  • 冷庫制冷系統冷風機等選擇

    制冷系統的選擇,質量冷庫制冷系統是非常重要的,壓縮機和蒸發器的選擇是冷庫制冷系統是核心,根據冷庫規模的不同,對壓縮機制冷設備型號的選擇亦會不相同,上海佳鋒制冷可提供冷庫制冷用冷風機選型樣本供用戶參考,免費快遞至用戶公司。 在一般情況下,采用全封閉壓縮機多在小型冷庫庫房中使用。由于全封閉壓縮機功率小,價格相對便宜;中型冷庫一般采用的是半封閉壓縮機;采用半封閉壓縮機的大型冷庫庫房中,在選用時,也可以考慮選擇氨制冷壓縮機,因為氨制冷壓縮機的功率,和一機多用,但安裝和管理更麻煩。上海佳鋒可根據用戶庫房制冷需求提供相應規格的冷風機設備。具體型號可參考佳鋒提供的冷風機選型樣本。 在冷庫蒸發器的選擇,選擇高溫冷庫蒸發器多以冷風機為主,高溫冷風機型號可參考此頁面DL型

  • 冷風機蒸發器制冷劑流向問題

    俺們單位的冷風機進風口溫度大約35度,出風口溫度要求0-3度!但效果不理想!經常蒸發器結冰!我觀察制冷劑的流向和風的流向是相同的。也就是順流!我在別的系統上看到的都是逆流。一方面可以減小傳熱溫差。另一方面也可防止回氣過熱度過低而產生液壓縮!不知道這種機型的蒸發器是順流好還是逆流好?請各位幫我分析和指教一下!謝謝!

  • 冷風機低溫制冷配合信息化發展

    冷風機冷庫低溫制冷設備工程之總體發展需結合市場需要,配合農業信息化產業化的發展,冷風機冷凝器低溫制冷設備生產廠家,需不斷提高設備技術含量,以高品質的產品提供給市場,同時配合冷庫制冷工程需要,做工程商需要的設備。蒸發器生產廠家佳鋒制冷為您整理分析冷風機低溫制冷設備在配合信息化發展中需注意的問題。 信息化現代化在各行各業中正在不斷的完善更新,農業產業和保存的冷風機低溫制冷產業也不例外。農業產業化是指以市場為導向,以效益為中心,以主導產業和優勢產品為重點,依靠龍頭帶動和 科技進步,優化組合各種生產要素,對農業和農村經濟實行區域化布局、專業化生產、一體化經營、社會化服務和企業化管理,形成農工貿一體化、產供銷一條龍的 農村經濟的經營方式和產業組織形式。簡言之,農業產業化就是在市場經濟條件和社會生產大分工背景下,通過有效的引導機制和利益導向,將農業生產的產前、產 中和產后諸多環節有機鏈接起來,整合成為一個完整的產業鏈條和運營系統,從而實現農業產業不斷增值、農業企業快速發展、農民持續增收的良性發展過程。農業信息化是農業產業化的助推器,能促進農業產業結構調整、優勢資源整合升級。農業

  • 誰有關于冷風機融霜的資料啊?

    我要寫畢業論文,誰有資料啊?下面是我論文的設計要求,請各位過目關于本設計有如下要求:1、 了解國內、外冷風機融霜的方法及動態。2、 了解不同的冷風機工作溫度區間及其不同用途的冷風機的融霜要求。3、 建立合理的融霜模型與程序。4、 推薦最小的融霜能耗結構示意圖。5、 提出電器控制系統的要求。6、 典型融霜機型的推薦

  • 超高冷庫冷風機如何排布

    冷庫尺寸60*33*12m,這種比較高的冷庫,冷風機如何排布好,是吊頂一排,還是分上下兩排,還是做成循環風道的形式?因為是物流冷庫,有三個同樣大小的冷并排著,要考慮到貨架布置的問題,所以想問問有經驗的前輩,這個冷風機的布置問題,還有就是化霜使用水冷可不可用,還是采用熱氣化霜?

  • 冷庫機組和冷風機怎么配置

    本帖最后由 sandwhite 于 2015-12-4 10:32 編輯 各位專業的冷庫哥: 你們好!小弟最近接手一個土豆冷庫設計,庫體比較大,一時拿捏不準,還請各路大神相助啊,謝謝啦!以下是客戶提供的參數:庫體尺寸100x12.5x10(分四間,單間尺寸25x12.5x10),入庫量單次500t;庫溫0-4℃;地點上海預冷間的尺寸為12.5x10x10,庫溫0-4℃。我設定為2℃我這邊初步計算了單間庫體冷負荷為173kw,冷風機負荷206kw;但制冷壓縮機選配型號沒有這么大,機組和冷風機不知道怎么配合理,請大家幫忙核對下冷負荷后來給點參考意見,先謝謝了!:)

  • 冷庫冷風機與排管的選擇

    一般做高溫庫,我們都建議用冷風機,安裝方便,如果是大型冷庫,冷庫外高較高時,內機采用排管的話,安裝非常不方便,有一定的安全隱患。冷風機拆裝方便,在高溫庫中比較適用。 www.ehvacr.com

  • 布風管與冷風機如何連接?

    在冷庫、機械車間等場所,冷風機是夏季制冷的角色擔當。

  • 冷風機冷庫和排管冷庫哪個好

    一般說來,冷庫使用冷風機比較多。冷風機具有制冷快、冷量大等特點。 排管冷庫一般選用鋁排管,鋁排管具有節能,占用空間少,貨物干耗少等特點。儲存水果、蔬菜等產品時,使用冷風機會使果蔬水分丟失嚴重,使果蔬干癟萎縮,重量大大降低,經濟利潤大大減少。 由于與冷風機相比,冷庫蒸發器選用排管,具有傳熱效率高,制冷均勻,制冷劑用量少,節能省電等優點,所以部分冷庫的蒸發器會選用排管。也冷風機相比,排管也存在一定的缺點。為了避免這些缺點對冷庫的制冷和管理工作帶來麻煩,可以在設計冷庫時進行針對性的修改。

  • 壓縮機制冷量和冷風機的制冷量參數

    那位大哥告知,壓縮機制冷量和冷風機的制冷量參數,選擇什么比例如適合?按照通常的說法,是1:1.2。最大和最小比例到多少呢?高溫和低溫的比例如何?謝謝!

  • 兩間小冷庫制冷機組與冷風機配置請教?

    兩間冷庫,面積分別為40m2,和63m2,制冷機組使用空氣冷卻,最高環境溫度35度,庫內使用冷風機制冷,存放貨物水果,進出不頻繁。制冷庫內溫度要求-15度時,兩庫分別選擇多大的制冷機組和冷風機?制冷庫內溫度要求5-0度時,兩庫分別選擇多大的制冷機組和冷風機?

  • 冷風機蒸發器結霜對制冷系統的影響

    冷庫制冷系統正常運行時蒸發器的表面溫度遠低于空氣的露點溫度,空氣中的水分會析出而凝結在管壁上。若管壁溫度低于0°時水露則凝結成霜。結霜也是制冷系統正常運行的結果,所以蒸發器表面允許少量的結霜。 由于霜的熱導率太小,它是金屬的百分之一,甚至幾百分之一,因而霜層就形成了較大的熱阻。特別是霜層較厚時,猶如保溫一樣,使蒸發器中的冷量不容易散發出來,影響了蒸發器的制冷效果,最終使冷庫達不到所要求的溫度。同時,制冷劑在蒸發器內的蒸發情況也要減弱,不完全蒸發的制冷劑有可能被壓縮機吸入而造成液擊事故。因此,必須設法將霜層除掉,否則霜層會越來越厚,制冷效果越來越差。

  • 廣州庫樂冷風機優點介紹

    廣州庫樂冷風機優點介紹

    1、引進意大利先進技術(eco),結合國內冷凍應用的具體情況,專門設計的新型高效產品,廣東省商業機械廠專業技術人員,全新生產設備集20年制造經驗之完美結合,回避了以前所存在的分液不均、射程不足等缺陷,在廣商凌冷風機基礎上的改良改進型產品。2、專門的叉排密管型Φ16mm銅管管路設計以及特殊的文丘里氏分流頭設計,保證冷風機分液均勻,以達到最佳制冷效能。3、特殊訂做的適合低溫冷庫使用的優質外轉子風機、多風機,小直徑、出風口高翻邊設計,可將冷風機揚程增加一倍。約可達15米左右,提高冷熱交換速率,使冷卻效果更加強,具有噪音低、干耗小、制冷效果好、節能省電的特點。4、優質的高翻邊鋁箔(最大翻邊高度可達9mm以上),保證極佳的制冷效果,比同類產品制冷效率提升15~30%。5、優質Φ12mm不銹鋼電熱管,電熱管端部密封采用嚴格的加工工藝,專門的檢測設備,對每條電熱管進行耐壓,對地絕緣、泄漏電流的各項測試,使電熱管不漏電,具有更長的使用壽命。專門的固定卡簧,避免了電熱管在冷風機工作過程中所發生移動的現象,導致可能的電氣短路現

  • 關于冷風機傳熱溫差的一點疑惑

    冷風機生產廠家(不是個別,絕大部分的廠家)的樣本是這樣表示工況的:庫溫0℃,蒸發溫度-8℃,△T=8℃。就用這△T=8℃表示傳熱溫差,按我的理解應該是用對數溫差才對啊。是我理解有誤嗎?這兩者相差不小啊。敬請指教。

  • 關于冷風機換熱性能的討論

    各位朋友,同樣換熱面積的冷風機,在制冷劑分別為R717或R22時,換熱系數差別有多大?是什么原因造成的?歡迎朋友們討論一下。:victory:

  • 關于冷庫冷風機換熱系數的問題

    這是我做的計算書的部分截圖。這個計算里面是做了4個回路,這樣算出的蒸發面積是符合一般水平的,也就是0.2kW/m2。這個數據是我查了很多廠家的資料總結出來的。我的問題是,只要把回路數減少,哪怕減少一個,換熱系數就會增大很多,單位面積制冷量也就不只0.2了。而且,現在的計算書上,R22的換熱系數只有900多,比一般翅片式換熱器小很多。那為什么廠家不少做幾個回路呢?已經糾結這個問題很久了。[ 本帖最后由 xuqing1202 于 2011-7-14 13:50 編輯 ]

  • 壓縮機和冷風機的參數比例

    那位大俠告知,壓縮機制冷量和冷風機的制冷量參數,選擇什么比例如適合?按照通常的說法,是1:1.2。最大和最小比例到多少呢?高溫和低溫的比例如何?謝謝!

  • 請教冷庫冷風機配置問題。

    現有一閑置冷庫,準備啟用,4米寬,6米長,3米高,表面噴涂保溫,庫內有一冷風機,未使用過,型號-DD15.9-80,制冷量15900,蒸發面積80平方。雙軸流風機,無室外冷凝機組。 理想要求為40°的酸奶降到5°左右,時間4小時左右,約2噸左右酸奶,不是很嚴格,4.5個小時能到10°以下就可以, 環境溫度在夏季最熱的時候約一個月,在西安,會超過35°,無冷卻水系統,需使用風冷機組。 請問1-此冷庫應配置幾匹的風冷冷凝機組? 2-國內應選用什么牌子的機組,物美價廉? 3-此庫的改造還需注意什么問題? 4-急等結果,請高手幫忙解答,多謝!!!

點擊加載更多

制冷風機

制冷風機專題,為您提供制冷風機相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與制冷風機 相關的專業交流討論,更多制冷風機相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度