如果住宅客廳空調立式機的冷凝水管排至陽臺雨水的地漏,可行否?現在唯一不敢把握的就是水量的多少,及陽臺地漏周圍是不是經常是濕的!!請教了!!謝謝!!!!
客廳天花不做吊頂,在天花四周貼石膏線,在石膏線下面安裝1.5P壁掛式空調內機(內機高度為28CM),請問該空調的排水管口離空調內機底部多少CM為宜。如圖所示。
客廳15平,臥室10平,帶個4平的陽臺。因為預留電源和空調孔的原因,在臥室單獨放個空調太麻煩,因此想買個柜機放客廳。 空調的出風口45度對著臥室門,距離大概4米。 想問下打開臥室門,冷氣能進入到臥室嗎?需要買多大的空調,2p小嗎?
隨著科技進步,現在中央空調也流行起來了,很多家庭都會安裝客廳中央空調。對于安裝客廳中央空調來說,吊頂的高度是很重要的,有很多人就是因為吊頂的高度沒設計好,而后悔買了客廳中央空調。提前了解一下客廳中央空調裝在哪里好再做決定吧! 客廳安裝中央空調——中央空調吊頂位置 中央空調的安裝位置要根據吊頂的方式來決定??蛷d安裝中央空調只需要在客餐廳的過道區域進行吊頂,減少了吊頂空間的同時,也讓客餐廳之間有了明顯的層次感。一般采用側出風、下回風的氣流方式,空調室內機有效的影響到客廳整個房間。
初來乍到,送上鵝毛一根。壓縮包內是我在上海約頓為其客戶做普及培訓時所用的一個課件,希望對大家了解機房專用空調有所幫助!課件介紹:該課件為PPT格式,須安裝MS POWERPOINT程序閱讀。主要內容包括空調運行原理、機房空調同舒適性空調的比較、采用機房專用空調的理由、計算機機房熱負荷計算和機房空調維護要點。聲明:該文件歸屬權由上海約頓機房設備有限公司所有,望各位同行在觀摩的同時,飲水思源勿忘其出處。另,如有約頓朋友在此,請代我向老陳道歉,公開此文件并非謀己私利,實乃朋友所托,還望海涵。拋磚引玉,還請大家不吝發言,多多討論多多交流!
中央空調!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
小弟最近在做關于紡織空調的畢業設計有一些疑問望高人指點一二1.紡織車間空調采取哪種形式比較好?2.地溝除塵的優點有哪些?
我在看書時,有這一行字:外墻的傳熱系數,W/m2.0c,由《暖通空調》附錄2-2查取。這個《暖通空調》是哪本書。這會不會是設計手冊?
被稱為制冷之父的英國發明家威利斯·哈維蘭德·卡里爾(有的地方譯作開利)于1902年設計并安裝了第一部空調系統。美國紐約的一個印刷商發現溫度的變化能夠造成紙的變形,從而導致有色墨水失調,該空調系統就是為他設計的??ɡ餇柕膶@?906年得到注冊。 1902 年7月17日,卡里爾這名才從康奈爾大學畢業一年的年輕人,在“水牛公司”(Buffalo Forge Co.)工作時,發明了冷氣
客廳中央空調,是一種家庭廣泛使用的空調類型,深受眾多用戶的喜愛。眾所周知,要想使中央空調達到良好的效果,正確的安裝必不可少。今天居想網小編就來為大家介紹一下客廳中央空調的安裝情況??蛷d中央空調(又稱家庭中央空調、戶式中央空調)是一個小型化的獨立空調系統。在制冷方式和基本構造上類似于大型中央空調,由一臺主機通過風管或冷熱水管連接多個末端出風口,將冷暖氣送到不同區域,實現室內溫度調節的目的。它結合了大型中央空調的便利、舒適、高檔次以及傳統小型分體機的簡單靈活等多方面優勢,適用于別墅、公寓及家庭住宅??蛷d中央空調安裝位置選擇
企業狀況如下:現車間2F和3F東西兩側的空調都采用壓縮機制冷,能耗大,每臺機每日耗電量近500度。而廠房目前有一臺冷水機組冷量為400RT,其負荷率只有50%,未充分利用機組的效率。通過計算,4臺40HP壓縮機供冷,需求冷量為:137RT,冷水機組完全能夠提供這部分冷量。改造后,冷水機組負荷率將提升至85%左右。因此,若將車間東西兩側的空調供冷替換成由冷水機直接供冷可充分提升現有冷水機機組的效率。請問這樣可行嗎?我做的分析如下,不知正確否。效益分析1、原設備耗電量:車間二、三層東西側原空調設備功率每臺25.8kW,4臺總功率為103.2kW,據機組實際運行耗電量統計,每臺機組每日耗電量為500度,設機組每天運行20h,則機組基本處于滿負荷條件下運行,4臺機組每時耗電功率為:103.2kW。2、新增設備改造后耗電量:a、冷水機組負荷率從50%提升到85%耗電增加量:約84kW/h。(電話咨詢特靈廠家)附開利類似機組說明: b、冷水機組供冷替代
想讓中央空調的功效發揮到極致,最關鍵的一點就是把握正確的安裝位置。本文小舒準備和大家討論一下“客廳空調安裝位置選擇”。 客廳空調安裝位置選擇-室內機位置的選擇 1、 空調吹出的冷氣應流過人活動的主要場所,并能使室內空氣保持良好的循環。 進風口、出風口附近不應有妨礙空氣循環的障礙物; 2、 選擇易排除凝結水的地方安裝室內機; 3、 室內機安裝位置附近(2~3m以內)不能有熱源(如電熱器、燃氣爐灶等)和蒸汽源; 4、 選擇可以承受室內機重量且不增加運轉噪聲及振動的地方; 5、 確保室內機安裝符合安裝尺寸圖要求; 6、 應預先留出維修保養所需的空間,確保家用中央空調室內機與地面高度超過200CM; 7、 距離電視機、音響等其它家用電器1米以上,以免發生干擾故障; 8、 選擇空
夏季炎熱,空調是不是都用起來了,但有人發現打開空調后,空調正常運轉但不制冷?你是不是也遇到過這個問題?空調不制冷究竟是怎么回事呢?
中央空調設計,6米的客廳吊頂,內機只能放在頂上下送風,這種空調要配多少W才能達到制冷和制熱效果??!還有需要多少靜壓的內機才能把風送下層空間去呢!怎么個算法?求大蝦指點!
本帖最后由 shushijiaju 于 2014-7-3 11:52 編輯 炎熱的夏季快要到來了,家庭防暑利器空調也開始熱賣起來了。空調安裝位置對于室內裝修風格和空調使用效果都有不同程度的影響,近來客廳空調安裝位置已經成為了廣大網友討論的熱點之一,今天就大家講講客廳中央空調安裝位置的選擇吧??蛷d空調安裝位置-客廳中央空調常見安裝位置之一中央空調的安裝位置當然要根據吊頂的方式來決定,客餐廳之間無疑是一個最佳的安裝位置。它只需要在客餐廳的過道區域進行吊頂,減少了吊頂空間的同時,也讓客餐廳之間有了明顯的層次感。一般采用側出風、下回風的氣流方式,空調室內機有效的影響到客廳整個房間。
工程為一個商住樓其中-1~6層為商場空調面積4.4W平方選用機組制冷量9800KW圖是別人畫的,畫圖的人已經離開公司了今天甲方來個電話說1~6層沒有送新風(...也不知道怎么審過了)老板讓我改圖大家覺得該怎么改啊圖上末端是吊頂空調機組如果加新風機的話,水管以及流量都要變的吧也不知道計算的負荷有沒有包括新風負荷我的想法是把新風不處理,直接送到末端機組和回風混合考慮到圖上設備比較擁擠,新風管和送風管交叉較多把新風管道送到末端機組附近用軟管連接新風管與末端機組的回風箱怎么樣?如果把新風送到機組的出風口行么?我見過這樣混合的不過那種新風是處理過的求高手指教啊
有一臺中央空調機組,經多次維修,故障始終無法確定,大家來討論下。情況是這樣的:第一次維修時在晚上,機組高壓13公斤,低壓2公斤,膨脹閥后嚴重結霜,機組回水溫度始終在20℃,進出水溫差只有0.3℃。10臺風機盤管只開了4個,主機的負荷選配肯定是夠的。對機組用肥皂水進行查漏,并沒有發現漏點,對機組進行加R22,當水溫降到12℃時,低壓為4公斤,高壓18公斤,機組運行基本正常。第二天,機組低壓又偏低,只有3公斤,高壓15公斤,用鹵檢進行查漏,也沒有發現漏點,又對機組進行加R22,加到低壓為4公斤,機組又能正常運行。第三天,機組一啟動就出現保護,經查是高壓保護,對機組進行放R22,居然放出來13公斤左右(正常情況下,整臺機組只需6公斤R22),這時,高壓在18公斤,低壓在3.7公斤,基本上正常。到了第四天早上,高壓又只有13公斤,低壓又變成2公斤了,沒有對機組進行任何處理,到下午再觀察,又發現高壓變到18公斤,低壓變到3.7公斤左右了。大家來討論下。