亚洲国产精久久久久春色,久久大香伊蕉在人线免费,色综合久久久中文字幕波多 ,亚洲精品生活一区二区三区,91久久国产精品,国产乱伦自拍,国产福利久久精品CAN,国产伦精品一区二区三区千人斩,国产精品老熟女视频一区二区三区

首頁 課程 資料 論壇
  • 排煙風機的壓頭如何選擇?

    一般選擇風機是根據風量和壓頭來選擇的,我記得一個圖審的跟我說過,加壓送風的混凝土風道按照10Pa/m來選擇,沒有任何附加,那排煙風管、送風管的壓頭怎么選呢?比如地下車庫的排煙風管、補風管、空調送風管,有沒有一個大致的估算值呢?

  • 求助,排煙風機這樣安裝可以嗎?

    求助,排煙風機這樣安裝可以嗎?

    單位地下室有2個排煙風機這樣安裝感覺不對,但又說不出咬硬的問題點,還望各位前輩指點迷津。還有,正壓送風口的熔斷片應該為多少度,我們那設計圖紙上說70度,而實際卻安裝了280度的熔斷片,問甲方說這是這樣,真不明白了

  • 排煙風機聯動與直啟求助。

    排煙風機啟動1.現場控制柜直接啟動2.火災報警系統聯動3.遠程啟動。不知道這三種我說的對不對。我想了解的是遠程多線盤啟動到底是怎么實現的,多線是幾根,到現場之后怎么接線與控制?謝謝

  • 多個排煙風機風量如何分配

    三層樓,內走道129米,設置了3個排煙口,最右側有一個無外窗房間,造成最右側風機對應的面積最大,3個風機的風量是平均分配還是按照分攤的面積分配呢

  • 請教,排煙風機風量什么算

    比如一棟十五層的辦公樓,電梯前室做機械排煙,消防要求火災時開啟著火層及相鄰上下層的排煙口,那么風機的風量是按三層的電梯前室面積來考慮,還是按十五層的電梯前室面積來考慮呢? 先謝謝大家了

  • 排煙風機配電。好急好急////////////

    二臺排煙風機。一臺15KW,一臺18。5KW,請問是否要降壓起動?請問斷路器選多大?熱繼選多大?排煙風機降壓起動違反規范嗎?那一條?謝謝真的好急。。。。

  • 排煙風機的聯動控制問題

    一個地下車庫,面積為4000M2,屬III類地下車庫,按規范可不設火災報警系統,但要設排煙系統,那請問:該如何來聯動排煙閥的開閉及排煙風機的啟動?誰有這樣的圖紙,不妨上傳來參考。謝謝!

  • 中廳排煙風機布置的問題

    原設計在大廳上方的中廳排煙風機(就是豎直忘上排的那種),因為鋼結構承重及美觀的考慮,不能直接放在鋼結構大廳的頂上(最上層是鋼化玻璃),現在我想把風機放在框架結構的屋頂上,通過風管將排煙風機的引風口接至玻璃屋面開孔接入。不知道行不行?

  • 排煙風機的啟動和關閉分別怎么控制?

    排煙風機啟動我理解有兩種方式:1,排煙口或排煙閥24V啟動或手動開啟后,聯動開啟排煙風機;2,消防控制室也可以直接啟動排煙風機同樣,排煙風機關閉我理解也有兩種方式:1,煙氣超過280度,280度防火閥熔斷關閉,聯動關閉排煙風機;2,消防控制室也可以直接關閉排煙風機不知我理解的對嗎

  • 關于車庫排風排煙風機的選擇

    關于地下車庫的的通風排煙設計,我目前習慣于一個防煙分區設置一個機房,排風5次計算,排煙6次計算,每個機房設置一臺雙速風機,低速排風,高速排煙。補風為一個防火分區統一補入,設置一個補風機房,風量滿足大于一個防火分區內總排煙量的50%,總排風量的80——85%。現在發現的問題是:1、雙速風機的風量變化范圍大,往往選擇的風機的風量比計算的大很多;大家一般如何解決???2、補風是按照一個防火分區選擇的,要是著火的話只開一個防煙分區的排煙風機,那補風就遠遠大于一個防煙分區的排煙量了,難道一個防煙分區著火兩個防煙分區的排煙都要打開么???還是我的補風機設置有問題,應該按照兩個防煙分區風量大的選擇補風機而不是采用兩個的和選擇補風機??

  • 關于一個排煙風機的問題

    關于一個排煙風機的問題

    本人是新來的,目前從事消防安裝工作。最近有一個銀行的消防改造工程需要設計排煙風機,由于對防排煙設計完全不熟悉,所以只有請教各位高人:該項目為一個銀行分理處,大廳面積有約500平米,層高3.5米(有吊頂),整個改造區域內達不到消防規范要求的自然排煙開窗面積,目前初步設計為一臺5.5KW的排煙風機實現機械排煙,風量約為12000多,請問高手這種設計能否滿足該區域內的排煙設計要求![ 本帖最后由 cerny 于 2008-7-3 11:07 編輯 ]

  • 中庭排煙風機風壓怎么算

    風量15000,排風風機安裝在屋頂側面,里面沒有接風管,這時的風壓該怎么估算。HTF(A)-I-5.5 風量15000時,風壓有398pa,是不是太大了,各位是怎么做的?

  • 雙速風機的選擇與排風排煙

    我的理解是:當排風和排煙合并起來采用雙速風機,如一個地下室劃分n個防火分區(建筑),每個防火分區劃分m個防煙分區(暖通)。每個防火分區作為一個風系統考慮(選雙速風機-pj),低速風量按照防火分區面積的換氣次數考慮,高速風量安裝最大的防煙分區面積×120考慮。我這樣理解是否完全正確呢?

  • 排煙風機和排煙口的風量

    請教大家排煙風機和排煙口的風量有個什么聯系沒有?比如我做的一個工程,同一個系統里面,風機風量14400CMH,排煙口有2個6750的,2個5000的,1個6300的,另外還有2-3個沒記清楚的。這中間有什么聯系沒有。另外我做調試的時候,怎么判斷哪個風量是不是夠了?全開風口的話哪個都不到設計要求。開一個的話哪個都能超出要求。真有點糊涂了。請大家指教!

  • 排煙風機風量的選擇問題

    求助:1、一座九層的醫院,總建筑面積12000平米,設一臺排煙風機可以嗎?排煙風機的風量按九層樓的排煙量之和算 還是按三層樓的排煙量之和算? 2、排煙豎井的尺寸,按九層的排煙量之和算,還是按三層樓的排煙量之和計算? 3、消防電梯合用前室的加壓送風,送風機的風量按九層樓的送風量之合計算嗎?

  • 壁式軸流風機可以排煙嗎?

    地下設備用房超50平米,設排煙可以在豎井上直接設一個壁式軸流風機嗎?或者是留一個建筑面積2%的百葉洞口,出室外還是留百葉洞口能行嗎?

  • 對事故兼做排煙風機的疑問

    事故兼排煙風機,一般是什么情況,是事故低速排煙高速的兩速風機還是都是高速的單速風機,這兩種情況的控制端子的數量各是幾個,呵呵,在這里還想求這兩種情況下各自的二次控制回路圖。。。謝謝了

  • 關于排煙風機與風管選型問題

    各位大蝦幫個忙,已知4m(長)*5m(寬)*4m(高)的空間,每小時產煙量140000立方米,風管要拐4個90度彎.幫忙選下風機及方管的型號

  • 排煙風機可以采用變頻風機嗎?

    排煙風機可以采用變頻風機嗎?我查了建規和高規都沒有具體要求,又看了建筑電氣設計規范,也沒有相關條文,有哪位大俠可以解答,謝謝!

點擊加載更多

排煙風機

排煙風機專題,為您提供排煙風機相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與排煙風機 相關的專業交流討論,更多排煙風機相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度