人工挖孔樁圖集(閩2004G107)
圖紙簡介: 該圖紙為混凝土灌注樁、人工挖孔樁及預制方樁中南標圖集,圖紙內容包含編制總說明,各類型大樣圖,節點詳圖,常用表格等。 投稿網友: zuoming225 上傳時間: 2014-06-26 <
在國標圖集《05SDX006民用建筑工程設計常見問題分析及圖示——電氣專業》的第41頁。“配電箱進線開關選擇不當:進線開關QF為具有短跑和過載保護功能的中斷路器,增加了配電級數”改進措施是放射式進線配電箱,為了減少配電極數,進線QL開關應為具有隔離功能的斷路器或負荷開關。這個應該是對配電級數的概念理解錯誤。在《全國民用建筑工程設計技術措施電氣》中第264頁2.2.3中“配電級數與保護級數不同,不按保護開關的上下級個數(保護級數)作為配電級數,而是按一個回路能過配電裝置分配為幾個回路的一次分配稱作一級配電。另在圖集第40頁,中的例子中住宅戶箱總開關采用隔離開關。那么是否與《住宅設計規范》中“6.5.2每套住宅應設置電源總斷路”有沖突。我個人認為,住宅戶箱總開關應可以采用隔離開關。規范中的“總斷路器”不是具體指斷路器,而是指斷開回路的器件。請大家討論。
灰巖地區項目,原設計為人工挖孔樁,現超前鉆顯示50%左右樁端以下有溶洞,溶洞4~6米不等,也有最大的20米深。請教這些溶洞的處理方案,是采取機械成孔繼續加深穿過溶洞,還是對溶洞進行清理注漿加固?有這方面經驗的來講講! 謝謝!
人工挖孔樁與管樁經濟對比
本帖最后由 csccbjs 于 2014-12-11 19:47 編輯 人工挖孔樁,設計為4m~10m,入巖深度1m。Q1、如果 我只挖了3m就入巖了,是不是沒達到設計要求繼續挖呀?最后樁長以實際深度計算么?Q2、樁頂標高是從我開挖的標高開始計算,還是只算到入承臺100mm?Q3、人工挖孔樁破樁頭不?破樁頭一般就是從正負零破刀入承臺100mm?那場地標高原本就為承臺低怎么辦?
國標圖集---平法 平法標注的圖集```很辛苦才弄到``大家快來下吧```下后別忘了頂一下啊``04G101-1(板式樓梯)
我在網上找到的人工挖孔樁有關資料,本著資源共享的原則,上傳給大家,希望對有用的人有幫助
大直徑人工挖孔樁長度6米,持力層為卵石夾礫砂層,但地下水位為3米左右,上為粉質黏土,請問如何施工?質量有保證嗎?如果不用機械,人工洛陽鏟成孔可以嗎?請有經驗的高手賜教。
《自動噴水滅火系統設計規范》GB 50084-2001 11.0.2條預作用系統、雨淋系統及自動控制的水幕系統,應同時具備下列三種啟動供水泵和開啟雨淋閥的控制方式:1 自動控制;2 消防控制室(盤)手動控制;3 水泵房現場應急操作。國標圖集01D303中控制說明分別是:“消防應急控”與“手動控制”。如何解釋?
人工挖孔樁的樁身配筋率一般控制在多少?我的控制在百分之0.2 ,審圖中心的說我的配筋率低了,我查了結構構造技術措施 也沒細講啊
我現在有一個底框磚混的商住樓,遇到在外邊同一軸線上有三顆樁偏心最大的有30cm左右,此裝低遇公路8m在回填時樁偏的心,偏心方向全是一個方向,樁身埋深有5m為原土,上部分全是回填土大概有8m,共計樁長有13m。現在其它樁也澆筑完成、基礎梁也做好,請問現在怎么處理該問題!我想可否把上部分打掉看下部分是否偏心,如果沒有可否在其樁上直接交起來,如偏心怎么處理。
人工挖孔樁工程監理細則
在澆筑混凝土工程中發現孔第的水特別的大,抽水機抽不干,而且孔深有14米,加了8米串筒。大概等孔里有一半十公分左右水時我叫工人把抽水機拔上來 立刻澆混凝土。后來想想有水的話高度那么高 很容易造成離析,各問分析下~~~~
本人在做一個人工挖孔樁有以下疑問:1.人工挖孔樁是否有最小長徑比的要求,也就是說樁和墩的界限是什么?沈陽地區有個最小6米的規定。小于6米要折減,小于4米按墩計算。2.橢圓樁的樁端尺寸效應系數如何計算。
最近發現一個問題:建筑給排水規范(09版)第4.6.9條規定結合通氣管(或H管件)宜隔層與排水立管連接,但國標圖集《建筑排水用柔性接口鑄鐵管安裝》(04S409)和《建筑排水用應聚氯乙烯(PVC-U)管道安裝》(96S406)里對此項的做法都是每隔兩層設置。規范具有權威性,國標圖集對施工更具指導性和可操作性,不知道設計時按哪個標準執行?是不是編制標準時疏忽而沒有考慮到二者的統一呢?請各位高人指導。
人工挖孔樁設計與施工心得
設計圖紙上如此說明:“人工挖孔樁終孔時,應確保樁底下3d或5m深度范圍內無空洞、破碎帶、軟弱夾層等不良地質條件”請問:怎么確認地質條件?超前鉆?有什么要求和規范?
兄弟姐妹們用的到得話盡管索取,附郵箱即可。看到這么多朋友回復,我很開心,能對同行有所幫助,真的是很幸運的事情。不過這個帖子并沒有達到我的初衷,好多朋友只是發了有想過來,圖集很大,我一下子發不過去的,我自己建了一個QQ群,如果需要圖集的朋友,可以加這個群,我在群里面傳給大家。23034601 建筑業同行[ 本帖最后由 qianlx 于 2010-4-23 16:27 編輯 ]
1、地下水的對策2、淤泥質土層的對策3、流砂問題的對策4、飽和土層的對策5、顆粒級配不良時的對策6、井內有沼氣時的對策7、保證樁體混凝土澆筑的質量控制的對策8、人工挖孔樁對周邊影響的對策[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-7-7 08:09 編輯 ]