是采用方格網法計算的,大家可以看一下界面一般不過比較實用HTTP://SUPERCALNOW.COM/SUPERTU.EXE
問:室外工程中,例:計算排水管600挖土方,是上寬下窄,下是要挖多寬?上是要挖多寬?下到上之間的那個斜坡坡度是多少呢? 哪個有這方面的資料呢?望能傳下,在下不剩感激.
1、要考慮放坡的情況2、是人工挖孔樁又是怎樣的計算?還有就不是關于這個的問題了,是有關在挖土的時候有時會不同深度的土類不一樣,定額上就提到了加權計算的方法。加權法如何計算????
本人是個造價新手,請各位指教我再看深圳2003定額時,書上說“本章子母未包括地下水位以下施工的排水費用,發生時另行計算。”請問,在做預算時如何考慮這個問題?結算時,是否有現場簽證?[ 本帖最后由 sunny-0214 于 2012-3-13 13:15 編輯 ]
問題補充:獨立基礎是挖基坑土方,基礎梁是挖溝槽土方,基礎梁面標高與獨立基礎不在同一標高上,問基礎梁的土方如何定義?重疊部分軟件是如何計算的?
現在正在做鋼筋混凝土框架畢業設計柱是按內廊式布置邊柱用獨立基礎,中間兩柱由于太靠近了故采用雙柱的獨立基礎(只有一階)。這種情況應該怎么計算?做設計做到頭痛,望高手指點迷津。
我們一般都知道擴展獨立基礎要計算局部承壓,抗沖切,最小配筋率0.15%等等。原來我們做多層框架時,獨基都沒有考慮其抗剪。最近用到morgain做基礎時,發現計算了抗剪。結果,基礎高度普遍偏大,幾乎搞成剛性基礎了(fak=380KPa)。我平時手工計算時也從來沒想過獨基抗剪。我問老總,說要計算的。以前的老總可是說不用計算的。大家來討論一下,你們平時考慮了沒?(混凝土規范GB50010-2002之7.5.3條)
最近在用pkpm算柱下獨立基礎,聽說拉梁需要手算,而且比較難算,想請問大俠拉梁的計算方法。
獨立基礎沉降計算書日 期_____________設 計 者_____________校 對 者_____________一、設計資料1.工程信息 工程名稱: 試算工程勘察報告: 試算工程巖土工程勘察報告基礎編號: J-12.基礎參數 基礎尺寸: b×l=4000×6000mm2基礎埋深: d =1.50 m 荷 載: Fk = 1728.00kN鉆孔編號: 1孔囗標高: 30.00m地下水位標高: 29m地下水位深度: 1.00m地基承載力特征值:fak=110.00kPa3.計算參數設計時執行的規范: 《建筑地基基礎設計規范》(GB 50007-2002)以下簡稱 "基礎規范"沉降計算經驗系數: 1.0地基變形計算深度: 6.4m 4.地質參數地質資料參數表序號 土層
在進行獨立基礎計算是,在選用荷載菜單里會有很多荷載!(如PK荷載,SAT荷載。及TAT荷載)我想問一下這些荷載在計算基礎時有什么區別,我見過用PK荷載計算獨礎的!也見過用SAT荷載計算獨基的,我現在搞不清用哪個荷載會更好一點。
某多層建筑,,擬采用獨立基礎或人工挖孔樁。但該建筑地下局部有水池和設備間,擬采用獨立基礎再止水板的做法,外圍設置混凝土擋土墻。現疑問:1。有止水板的位置獨立基礎的埋深如何確定?是從止水板底到獨立基礎底還是……?2。止水板配筋及截面如何計算?3。計算基礎的時候,是需要考慮該部分水池和設備間的荷載?也就是說該部分荷載是直接由止水板傳到板底地基還是由止水板傳給柱再由柱傳給基礎?若是由止水板傳給柱再傳給基礎,似乎類似筏板基礎了。暫時想到這些個問題,請知道的朋友說說,謝謝!
本人是個設計新手,請問獨立基礎應該怎么計算?是用基礎規范上的公式嗎?(Fk+Gk)/A,這是無偏心的情況,為什么我算完領導說得考慮彎矩的影響?不是只有偏心荷載作用才考慮嗎?第二個就是Fk是在哪里取的值?我用的是08版的PKPM,我取值是在SATWE里第四項“分析結果和文本顯示”————第七條:底層柱、墻最大組合內力簡圖里取的軸力值做為Fk的值,請問這樣做對嗎?謝謝各位,對于你們的慷慨指教我深表感謝!![ 本帖最后由 wwwccadmhj 于 2010-1-29 21:42 編輯 ]
本帖最后由 xhx1995 于 2015-7-16 08:21 編輯 今天我發現我公司算獨立基礎的時候是不考慮彎矩和剪力的,用軟件算的時候只輸軸力,總工跟我說是因為地梁平衡掉了彎矩,我建模的時候已經把地梁建進去了,讀取的柱底力應該是地梁下的,所以搞不清楚總工說的是否可行,但是公司其他人基本上都是這么設計的,審圖的都沒有提出意見。不知道其他公司是怎么算的,時候有這種算法。
獨立基礎工程量如何計算?獨立基礎是整個或局部結構物下的無筋或配筋基礎。一般是指結構柱基,高煙囪,水塔基礎等的形式。下面小螞蟻算量工廠根據自己的工程量計算經驗,來總結下自己的獨立基礎工程量計算方法。 一、基礎知識 獨立基礎分:階形基礎、坡形基礎、杯形基礎3種。 獨立基礎的特點一:一般只坐落在一個十字軸線交點上,有時也跟其它條形基礎相連,但是截面尺寸和配筋不盡相同。獨立基礎如果坐落在幾個軸線交點上承載幾個獨立柱,叫做聯合獨立基礎。 獨立基礎的特點二:基礎之內的縱橫兩方向配筋都是受力鋼筋,且長方向的一般布置在下面。 長寬比在3倍以內且底面積在20m2以內的為獨立基礎(獨立樁承臺)。 二、計算方法 (1)獨立基礎墊層的體積 墊層體積=墊層面積×墊層厚度 (2)獨立基礎墊層模板 墊層模板=墊層周長×墊層高度 (3)獨立基礎體積 獨立基礎體積=各層體積相加(用長方體和棱臺公式) (4)獨立基礎模板 獨立基礎模板=各層周長×各層模板高
PKPM計算獨立基礎,非常精確
最近做畢業設計,遇到一個問題:五層框架長x寬:37x17m,采用柱下獨立基礎,有地基梁,土方開挖的時候我選擇大開挖,結果開挖出來是700多方土,而回填就需要近700方土,豈不是有點浪費,個人覺得這是不是不合理呢?當然大開挖要好計算得多,而且開挖起來也很方便,請問如果放到實際工程中,這樣開挖能行嗎?謝謝了
最近手算獨立基礎時遇到一個費解的問題,如圖基礎有x、y兩個方向的彎矩和剪力,我看Morgan的計算書中為什么計算x和y方向基底的彎矩時用的這個公式呢?如下:繞X軸彎矩: M0x = Mx-Vy·(H1+H2) 繞Y軸彎矩: M0y = My+Vx·(H1+H2),根據下圖好像可以判定是x方向的剪力產生了y方向的彎矩,這是為什么呢?好像還與右手法則有關,不知道這個右手法則又在哪個力學中出現的呢?點都沒印象了,還請前輩些不吝賜教啊。謝謝了