一、首要調控目標轉向,保障鋼結構市場需求 去年下半年以來,各項宏觀經濟指標的持續下滑,引起了決策部門的關注與擔憂。統計數據顯示,1年多來GDP呈現逐季回落態勢,2011年累計增速為9.2%,比上年回落了1.2個百分點。固定資產投資與工業增加值也出現加大幅度回落。2011年固定資產投資實際增速(剔除投資品價格上漲因素僅為16.1%,遠遠低于以往20%多的增速水平;去年12月份的工業增加值回落到了12.8%。即便是物價水平的回落,也隱含著經濟趨冷的跡象。去年12月份與今年1月份的PPI指數同比漲幅分別為1.7%和0.7%,其中鋼材價格出現了下降。這種工業生產者出廠價格指數的“俯沖式”回落,也表明了前期緊縮力度過大,整體需求乏力。 尤其令人憂慮的是,歐洲債務危機一直麻煩不斷。如果出現最糟糕的情況,一些國家債務無序違約引發全球金融體系的重大沖擊,禍延世界實體經濟,勢必會對于中國出口造成重大沖擊。即便是這種糟糕局面得以避免,歐美發達國家也會因為消減赤字而緊縮開支,不利于中國貿易出口。受其影響,自2011年以來中國出口增速迅速收窄,今年1月份甚至出現了0.5的負增長。如
我們車間(主要生產輕鋼廠房多)最近實行勞務承包制,我想知道車間各工序的大概承包價格,比如下料多少錢一噸,制作多少錢一噸 ,C型鋼,彩鋼板多少錢一噸,包邊我不知道是按什么來計算的(是每米還是每刀多少錢)油漆多少錢一噸的,越詳細越好。望知道的朋友能告之一二。不勝感激!可以發到我郵箱514515580@QQ.COM 或者加我QQ好友,本人很愿意結交鋼結構生產以及管理方面的朋友。
一直以來習慣了用PKPM計算,然后CAD繪圖,工作兩年,繪圖的速度有了提高,但是還是感覺速度不夠快。這幾天,試著用TSSD,感覺也TSSD做混凝土確實比較專業,但是鋼結構這一塊,似乎速度還是不能有太大的提高。
現如今,鋼結構雨棚在生活中是很常見的,很多建筑、工地、廠房都會使用到鋼結構雨棚,但市場上鋼結構雨棚質量不一樣,使用材質不同,其造價也就存在一些差異,那么雨棚造價都與哪些內容有關呢?下面小編就來給大家介紹一下。
我有一套<鋼結構住宅一>的標準圖集,可是這里附件大學不能超過10MB,要是大于10MB的文件如何上傳呢?請各位達人指點指點第一次發貼,請各位多包函!
3D3SPKPM-STSMSTMTS
鋼結構節點怎樣設計才容易合格 我做了幾個模型 在satwe分析都通過 進入節點設計時有的通不過 請問 按抗震規范8.2.8條進行梁柱連接的極限承載力驗算****** Mu= 1353.600 <1.2Mp= 1498.928 不滿足 ****** 程序沒有用加蓋板方式來加強如果把柱翼緣板的厚度改為比梁翼緣板的厚度大6mm 則 程序用加蓋板方式來加強 節點合格 什么意思下圖節點對比 用蓋板和不用蓋板的
我們設計人員平時設計鋼結構建筑物的時候,對于各種材料只知道使用它,而可能不是很清楚各種材料的價位如何,設計時可能對自己設計的建筑物的造價不是太了解,下面是本人設計的一個輕鋼結構車間的價格目錄清單,今天忍痛把它推薦給大家,希望能對大家今后的鋼結構設計有所幫助! 一、鋼構件1. 主鋼構件: 5.3元/公斤 Q235B2. 次鋼構件 4.2元/公斤 Q235A3. 檁條 4.0元/公斤 Q235A(屋、墻面) 二、圍護系統1. 屋面板 75.0元/m2 75mm厚夾芯板(上0.5、下0.4)2. 墻面板 68.0元/m2 50mm厚夾芯板(外0.5、內0.4)3. 彩鋼板推拉門 200.0元/m2 夾芯板推拉門4. 窗 140.0元/m2 鋁合金5. 彩板天溝 90.0元/m2 0.6厚彩板6. 落水管 20.0元/m φ100UPVC7. 雨篷 160.0元/m2 彩板雨篷8. 包角 35.0元/m2 彩板9. 附件 5.0元/m2 自攻釘、拉鉚釘、玻
各位:您好,目前在一個原有框架上添加設備,但是由于原有框架的主梁承載不能滿足新加的設備的要求。因此要加固原有鋼梁(型號HM294X200),現想底部焊接一T型鋼147X200。疑問:補強的T型鋼是否應該滿足一些其他的要求?(不能讓T型鋼太高,使得梁高但很窄?)如,保證補強之后的梁高寬比在一個限制之內。我提出的補強方式是否可行。
還不錯的工具,奉獻給大家!
本人主要做的是廠房的鋼結構細化工作,最近有幾個鋼結構別墅的詳圖(細化)工作要接,因為不知道這方面的行情,所以,在此請教:鋼結構別墅詳圖(細化)的價格一般的是多少元一噸?謝謝!
如下,周期有問題嗎,要控制第一、第二振型為平動,第一扭轉周期與第一平動周期比小于0.9的要求嗎 振型號 周 期 轉 角 平動系數 (X+Y) 扭轉系數 1 1.6750 180.00 1.00 ( 1.00+0.00 ) 0.00 2 1.4710 5.23 0.00 ( 0.00+0.00 ) 1.00 3 1.3497 90.00 1.00 ( 0.00+1.00 ) 0.00 4 0.5006 180.00 1.00 ( 1.00+0.00 ) 0.00 5 0.4541 4.93 0.00 ( 0.00+0.00 ) 1.00 6 0.4206 90.00 1.00 ( 0.00+1.00 ) 0.00 7 0.2564 179.99 1.00 ( 1.00+0.00 ) 0.00 8 0.2416 4.36 0.00 ( 0.00+0.00 ) 1.00 9 0.2289 90.01 1.00 ( 0.00+1.00 ) 0.00 10 0.1592 179
鋼結構廠房,基礎混凝土短柱已施工完畢,軸線沿進深方向偏差較大(200-400)不等。上部采用鋼結構H型鋼梁,且有10噸吊車。請教各位前輩如何處理?
鋼結構公示牌 高5.4米 寬6米 全部用角鋼制作
關于鋼結構計算的一個工具,這種工具很多,這個工具總體還是可以的,有一些東西還是不錯的。
這種女兒墻的頂包怎么做?
各位結構有人,現上傳雕工剛鋼結構PKPM視頻,對結構新人和在鋼結構領域不懈努力的達人都有很大的幫助!http://115.com/lb/5lbcdh4d454#雕工鋼結構視頻5.62G 115網盤禮包碼:5lbcdh4d454
對于鋼結構門式鋼架中一般設置了柱間支撐(存在水平支撐)的情況下,此跨還用做系桿嗎?本人認為不用了....大家的意思呢?:victory:
根據抗震規范,采用鋼框架結構時,甲乙類建筑不應采用單跨結構。現在有一個乙類建筑,結構形式是鋼框架,類似刀把形,橫向局部為單跨,可以么?還需要再做處理么,例如:增加支撐。
現場鋼結構焊接,有的施工單位打坡口,有的不打坡口。現場剛才厚度也是3mm到20mm的都有。施工單位說手工焊的12mm以上打坡口,自動焊(全熔透 型 的)不需要打坡口不管鋼材厚度多少。想請教各位,手工焊多少以上必須要打坡口.全溶透性自動焊和不全溶透型有什么區別,多少以上才需要打坡口。謝謝各位如果能給出規范和條文最好。謝謝。