向大家請教一個問題:《水工建筑物抗震設計》規范規定,混凝土動態強度和動態彈性模量的標準值較其靜態標準值高30%;在實際抗震驗算時,是不是把相應混凝土靜態本構的強度參數調整一下就可以了?比如C30是25.5MPA,提高后為33.1MPA。
《水工建筑物抗震設計規范》DL5073-2000條文說明見21樓!
最近院里接了一個20萬噸大直徑筒倉的項目,院長讓我把構筑物抗震設計規范好好看看,看了幾遍有幾個問題希望論壇里的大佬們能指點一下小弟。 1. 非框排架結構的構筑物,例如框架、框剪、筒體等結構的工作塔,需不需要控制小震下的彈性位移角? 2. 8度區0.2g, 25米大直徑筒倉采用外層鋼筋混凝土倉壁與內柱聯合支承,地震作用如何確定?因為整個筒倉剛度很大,沒有辦法設計成以彎曲變形為主的剪力墻延性結構,是否需要按抗震等級乘以調整系數? 我的想法: 1.不需要,構筑物規范5.5.1條文說明里明確大多數規則的構筑物滿足抗震截面驗算條件下不會發生超過正常使用極限狀態的變形值,有薄弱層時應驗算罕遇地震下的彈塑性位移。彈性位移角是控制小震水準下設防目標,抗震截面驗算是控制中震水準下的設防目標,若能滿足中震下的設防目標,小震下的設防目標是不是構筑物比建筑物可以要求低一點,體現建筑物與構筑物的區別,以及抗規和構抗規結構設計的靈活性??蚺偶芙Y構形式復雜,平面豎向變化大,薄弱點多,應該控制彈性位移角。 2.不用,抗震等級確定的調整系數是為了滿足設防烈度下結構構件的
建筑結構基于性能的抗震設計
論文簡介:就基于性能的建筑結構抗震設計的幾個關鍵環節進行了討論,給出了結構整體設計的總框圖及設計中各關鍵環節的子框圖,較為清晰地展現了基于性能的建筑結構抗震設計的基本過程。 投稿網友:wukangzhen 上傳時間: 2013-08-28
新老建筑都是框架結構,新建筑是3層的附屬結構,老建筑5層。地基承載力320KPa,基礎都是獨立基礎,領導的意思是將與原有建筑相鄰的柱子下設置梁,梁下做基礎,避開原有的獨立基礎。這樣行不行,應該注意哪些問題,新手求教,不勝感激!
鋼材基本屬于各向同性的均質材料,且質輕高強、延性好,是一種很適合于建筑抗震結構的材料,在地震作用下,高層鋼結構房屋由于鋼材材質均勻,強度易于保證,所以結構的可靠性大;輕質高強的特點使得鋼結構房屋的自重輕,從而所受地震作用減??;良好的延性使結構在很大的變形下仍不致倒塌,從而保證結構在地震作用下的安全性。但是,鋼結構房屋如果設計和制造不當,在地震作用下,可能發生構件的失穩和材料的脆性破壞或連接破壞,使鋼材的性能得不到充分發揮,造成災難性后果。因此高層鋼結構房屋的抗震設計就顯得非常重要和必要。
一、建筑幕墻的抗震要求 建筑幕墻的抗震性能應滿足GB 50011的要求。 建筑幕墻應滿足所在地抗震設防烈度的要求。對有抗震設防要求的建筑幕墻,其試驗樣品在設計的試驗峰值加速度條件下不應發生破壞。幕墻具備下列條件之一時,應進行振動臺抗震性能試驗或其他可行的驗證試驗:①面板為脆性材料,且單塊面板面積或厚度超過現行標準或規范的限制;②面板為脆性材料,且與后部支撐結構的連接體系為首次應用;③應用高度超過標準或規范規定的高度限制;④所在地區為9度以上(含9度)設防烈度。二、建筑幕墻抗震設計原則建筑幕墻的抗震設計遵循“小震不壞,中震可修,大震不倒”的設計原則。按照《建筑抗震設計規范》進行抗震設計的建筑,其基本的抗震設防目標是:①當遭受低于本地區抗震設防烈度的多遇地震影響時,主體結構不受損壞或不需修理可繼續使用;②當遭受相當于本地區抗震設防烈度的設防地震影
現行的水工建筑物抗震設計規范有一兩個,一個是水利上的《水工建筑物抗震設計規范SL203-97》,另一個是電力上的《水工建筑物抗震設計規范DL5073-2000》。看了這兩本規范的內容發現,這兩本都是廢止了一個電力的78規范后實施的。請問專家,我們現在選用哪個規范比較合適。[ 本帖最后由 zhc7 于 2008-7-7 16:36 編輯 ]
如今,鋼結構建筑在因為其良好的性能,已經廣泛應用在各種類型的基礎建筑中。同鋼筋混凝土結構相比,鋼結構建筑具有良好的抗震性等優點。但是,如果在抗震設計中不按照鋼結構建筑設計的基本要求,那么在地震當中鋼結構建筑物就會破壞嚴重。下面,給大家分享的就是鋼結構建筑抗震設計有哪些基本要求以及抗震設計的方法有哪些。<
水工建筑物抗震設計規范條文說明
汶川大地震引發的對建筑物抗震設計的思考汶川5.12大地震使每一個中國人陷入了深深的悲痛中,聽著一組組令人驚悚的災難數據,看著電視上一個個令人悲傷又無奈的畫面,我作為一個結構工程師,內心總有一種深深的自責和內疚。地震來了,我們設計的那些房子為什么頃刻間變成瓦礫?面對地震,我們真的這么無能嗎?我從事結構設計二十余年,在抗震問題上,我覺得有以下幾個問題急需考慮解決:一、作為一種最殘酷的自然災害,地震災害在我們的建筑設計、規劃主管部門,并未將其放在足夠重視的位置上。在建筑設計中,消防、人防、抗震是三項災害預防設計內容。從這三種災害的后果看,地震災害遠遠大于前兩項,但在相應的規范中,抗震設計的安全概率是最低的。在現行抗震規范中,采用的是兩階段、三水準設計理論,即所謂的小震不壞、中震可修、大震不倒。而這個三水準又是基于一個假設的地震烈度、地震模型下的概率設計,因此單純的結構抗震設計并不能完全保證人的安全性,至多也只能是降低損失。我認為現有建筑抗震設計的不足應通過其它手段加以彌補,我們既然不能保證建筑物的安全,能不能想辦法保證建筑物中人的安全?譬如在每一個功能
夜景照明就是利用燈光照明來塑造被照建筑物的夜間形象,夜景照明不僅在照明技術上要求合理,而且在藝術上的要求也很高,只有將照明技術和藝術有機地結合在一起,方能表現出建筑師所設計的建筑物的文化內涵和藝術特征。本文以我們經常對夜景照明的設計時的一些做法與流程,簡單介紹夜景照明的設計方法及設計步聚。 一、夜景照明的設計步聚及設計方法 1) 了解建筑物的特點、規模、主題,業主對照明的要求,一般采用光、影、彩、混光等多種形式勾勒被照物的輪廓,加強美感。 2) 收集相關建筑物的資料,如立面圖、平面圖(底層、頂層、有變化的轉換層)、局部大樣,建筑物彩色圖片或現場照片。 3) 燈具選擇:根據建筑物的特點選用適合的燈具,確定燈具的功率、光源類型。 4) 照度設計:按一般建筑物的照度標準來設計,不同材料的外墻有相應的照度標準,一般情況下,淺色材料按80~150Lux設計,深色按100~300Lux設計。必須注意,主視立面和次視立面的照度是不一樣的,在涉及時必須分主次,突出層次感。 5) 數量統計:根據選定的照度值計算燈具數量,可采用照明設計軟件來計算
有一棟普通辦公樓,建筑高度為15m,平均雷暴日大于15d/a,經計算雷擊次數為0.045次/a,該建筑物要做三類防雷設計嗎?
你知道中國國家標準《建筑抗震設計規范》嗎,這其中對廠房和多層鋼筋混凝土房屋包括大跨度公共設施的建設都有明確的抗震標準,其中,四川地區的建筑都要求不低于裂度7, 四川省 1 抗震設防烈度不低于9度,設計基本地震加速度值不小于 0.40g: 第一組:康定,西昌2 抗震設防烈度為 8 度,設計基本地震加速度值為 0.30g: 第一組:冕寧* 3 抗震設防烈度為 8 度,設計基本地震加速度值為 0.20g: 第一組:松潘,道孚,瀘定,甘孜,爐霍,石棉,喜德,普格,寧南,德昌,理塘 第二組:九寨溝 4 抗震設防烈度為 7 度,設計基本地震加速度值為 0.15g: 第一組:寶興,茂縣,巴塘,德格,馬邊,雷波 第二組:越西,雅江,九龍,平武,木里,鹽源,會東,新龍 第三組:天全,滎經,漢源,昭覺,布拖,丹巴,蘆山,甘洛
一個工廠的二層辦公樓,長約50米,寬約20米,高約8米,該地區年平均雷暴日為12.9天,經計算年雷擊次數為0.0075次/年,我沒有設計防雷,我依據新民規認為它不屬于三類防雷建筑,而且該建筑物也不在空曠地方建設。可審圖的非要讓我補充防雷設計,大家說說審圖的意見對還是不做防雷設計對?不過最后為了過關我還是做了防雷設計。我不是怕多畫一張圖,也不是對審查圖紙的同志有意見,而是我想知道誰對?對的理由是什么?錯的理由又是什么?[ 本帖最后由 gsjqqxy 于 2008-10-18 00:52 編輯 ]
建筑物抗震構造詳圖
整理了一些構造圖集,和大家分享!
那位手里有水工建筑物設計叢書:壓力鋼管、水工隧洞和調壓室、重力壩、拱壩、土石壩、溢洪道、壩內的孔口和廊道、水工建筑物的溫度控制、水工建筑物的有限單元分析以及工程地質計算和基礎處理10個分冊。
淺談建筑結構抗震設計方法