一偏僻區無市電,用500KW發電機組單獨為一220KW水泵供電,電機為自耦降壓起動(60%抽頭)。空載時(水泵未加水)起動正常,帶負荷后起動正常,但在轉換時系統電壓降為200V,接觸器不能正常工作。懷疑發電機選小了,可發電機廠家(國內知名廠家)卻說完全沒問題。線路很短,240鋁線,水泵電機已換過一臺。請問該選多大發電機合適。
如T,怎么算啊 ?功率因數取多少呢?500kw的發電機帶100kw和200kw的時候電流不一樣吧?那就是要按照負載來算計算電流啊?就告訴我 500kw的發電機帶100kw和200kw的時候計算電流一樣么?[ 本帖最后由 woheni2010 于 2011-8-18 21:45 編輯 ]
發電機檢修規程
1、線路在土壤中的敷設方式?2、線路從1層(地下)到2層的敷設方式?3、線路在2層陽臺上的敷設方式?4、線路進入數據中心機房的敷設方式?主要有這四部分組成,請問在不同的環境下,如何敷設,需要注意哪些問題?謝謝
工廠用500kw柴油發電機維護注意事項,華全動力介紹! 一、工廠用500kw柴油發電機日常維護介紹: 1、每天到發電機房,檢查油箱剩余油量,拔出油管內鐵條觀察油質情況;柴油能否正常流通。 2、清理設備外表面的灰塵和蜘蛛網 3、檢查有螺帽和接口的位置是否緊固 4、檢查蓄電池表顯顯示的電壓值; 5、檢查通風風扇和外接遮雨裝置是否良好、傳動皮帶有無老化情況,散熱器有無滲漏以及冷卻液的液面是否正常。 6、每月檢查調速桿和連接點的潤滑程度; 7、測試冷卻液的pH值并做好記錄,如果超標及時更換冷卻液。 8、檢查各個部位的皮帶張弛度,必要時調整; 9、觀察渦輪增壓器密封情況,檢查渦輪增壓器接頭緊固情況。房間內保持低濕度、清潔,不能有腐蝕性物體,以免對發電機造成損壞,并每月至少啟動發動機一至二次。 二、中長期技術維護: 1、當市電電網較長時間穩定供電,機組就會長期處于靜態,容易發生停壞。我們就需要在一個季度
一、 發電機定子單相接地:發電機定子接地系指發電機定子繞組回路直接相連接的一次系統發生的單相接地。定子接地有瞬時接地、斷續接地、永久接地之分,內部接地和外部接地之分,金屬性接地、電弧接地、電阻接地之分,以及真、假接地之分。1.定子接地的原因:1) 小動物引起定子接地。2) 定子繞組絕緣損壞。3) 定子繞組回路中的絕緣瓷瓶受潮或臟物引起定子回路接地。4) 水冷機組漏水以及內冷卻水導電率嚴重超標,引起接地報警。5) 發變組單元接線中,主變壓器低壓側繞組或者高壓廠用變壓器高壓繞組內部發生單相接地,都會引發定子接地報警信號。6) 發電機的帶開口三角繞組的電壓互感器,其高壓熔斷器熔斷時也會發定子接地報警(假接地報警)。2.定子接地的現象及判斷:1) 發電機發出“定子接地”報警后,應判明接地相別和真、假接地。當定子一相為金屬性接地時,通過切換定子電壓表可測得接地相對地電壓為零,非接地相對地電壓為線電壓,各線電壓不變且平衡。定子絕緣電阻測量測得“定子接地”電壓表指示為零序電壓值。由
看個圖,IT機房用柴油發電機容量S選型的問題,圖中計算方法、參數估算、分析方法哪里有沒有不妥的地方?請指正,多謝!
發電機同期并網技術條件成立,我們需要并網,需要辦理什么手續,誰來設計并網方案,還有列如:我們的負載為20MVA負載,我們的發電量為16MVA,我們可以由電網并網后,電網補充剩下的4MVA容量嗎,這個怎么保證我發的16MVA發電量只用在我的負載上,而不反送給電網
小弟想了解發電機的工作過程,請大哥們幫忙科普一下!問題1:發電機在滿負載發電時,永磁動子在經過定子時的負載力矩,是否在不同的位置,負載力矩有的地方隨負載變化,有的地方負載力矩為0。就是說,固定的角度有力矩?問題2:在發電機運行時,能否頻繁的用電路控制發電線圈的快速通斷?3:如新能源汽油發電機,如何使發動機功率一直處于最大狀態?在驅動電機和鋰電池充電,提高發電機效率需要電源轉換板轉換,調節電機電流和充電電流,是功率最大嗎?4:發電機能否做成往復運動的發電機,就像直線電機那樣,往復運動。發電機功率和體積有對應的比例嗎?非常感謝大哥們能看到這里!小弟在等著大哥指點迷津!謝謝!
知識點:發電機空氣冷卻
發電機阻尼系數有計算公式嗎?這個數值是怎么得出來的?和其他的哪些參數有關?從網上搜了半天也沒有。急等著用這個參數。哪位大俠知道的話,望不吝賜教!
前幾天做關于發電機三相短路的試驗,現在想想卻有些想不明白.為什么要做發電機三相短路試驗?而且也沒有規程可查.只發現了關于短路電流曲線,卻不知道有什么用,迷糊啊.做的這臺發電機是富士的,9000KW,自備發電機. 求求那位高人指點迷精...謝謝了
最近做了個小區,4棟小高層,現在需要配置一臺備用發電機組,不知道它的容量是怎么確定的,請各位前輩幫助。 二級負荷有,消防泵1臺30KW,噴淋泵1臺30KW,生活泵1臺11KW,消防穩壓泵1.5KW,生活穩壓泵2.2KW,排污泵0.75KW,客梯14臺×15KW,還有人防負荷大概100KW,再加上應急照明負荷大概有5KW吧,請問這需要多大的備用發電機啊?
8KW柴油三相備用發電機,額定電流14.5A.請問出線該配多大開關來保護發電機,什么型號好用???打算供二至三臺1.75KW供氧泵和十盞0.1KW紅外保曖燈使用.是否采用30A四極四線漏電開關,可否直接采用瓷底閘刀開關.
兩個主系統圖,請大家、版主指教,對與不對,急用啊!
在我們的一些發電廠存在這發電機失磁的故障,故障出現以后我們的運行人員就的解列發電機了給我們帶來了很多麻煩請大家說說我們應該怎么做呢
我現場現將安裝一臺臨時柴油發電機,以備市電停電時應急用。我準備如圖接線,當市電停電時,低壓進線開關QF2自動脫扣跳閘,然后搖出QF2,再啟動柴油發電機送電(QF2型號為CW1型的三極抽屜式斷路器)。當市電恢復時,變壓器出線開關QF1直接送電到變壓器,發電機的零線與變壓器的零母排就是相連的,我認為這樣也應該是沒有問題的,因為低壓進線開關已經斷開,不知這樣接是否正確?另外,我認為應該把發電機的中性點和變壓器的中性點接地系統連起來,為什么發電機廠家說不要連,他們要單獨接地。
請教各位,水冷式的發電機,那發電機是由我們電氣專業選的嗎,那我應該怎樣跟給排水的提條件呢?比如用水量多少等等,我看了些發電機樣本都沒有這方面的資料啊。另外,關于制冷方式的選擇,是選風冷好呢,還是水冷的好?這兩種方式都怎么實現呢?
請問3000KW無刷12極10.5KV凸極式同步發電機的電抗大約為多少?用電流繼電保護時怎樣整定?差動保護怎樣整定?下面的附件如二樓的圖片,不用打開了,附件怎么不能刪除?
11KW的三相異步電動機一臺,直接采用柴油發電機組供電,請問采用直接起動和星三角降壓啟動時,柴油發電機容量分別選擇多大的?
500kw發電機
500kw發電機專題,為您提供500kw發電機相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與500kw發電機 相關的專業交流討論,更多500kw發電機相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題